Повторное заземление, переход с PEN на PE+N |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повторное заземление, переход с PEN на PE+N |
19.6.2010, 17:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 18707 |
В сельском посёлке имеется воздушка, на улице однофазка, протянуто два проводника, нижний - нулевой дополнительно заземлен на опоре стальным фидером (ветхим) на заземлитель у подножия опоры. До домика планируется протянуть двухпроводниковый(?) СИП и устроить дополнительный контур заземления на участке. Как понимаю, нельзя переходить c PEN на PE+N на отводе со стороны потребителя, а надо брать ещё один заземляющий проводник от опоры и вести к своему контуру заземления, верно? А может лучше сделать чистое заземление со стороныпотребителя, не связанное проводами ссетью? ( Допустим отгорит или оторвется нулевой проводник, заземлитель у опоры тихо сгниет и полулицы сядет на мой заземлитель - как быть?) До подстанции метров 500-600, это значит что чистое заземление потянет только на IT и пригодно только для средств молниезащиты и прохода тока утечки, достаточного лишь для сработки УЗО? Уважаемые форумцы, прошу разъяснить тонкости этих вопросов...
|
|
|
|
19.6.2010, 19:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В сельском посёлке имеется воздушка, на улице однофазка, Однофазка (2 провода) по всей улице? Если так то ПЕН там нет и в помине, и делить соответственно нечего. Но можно организовать систему ТТ (своя земля - не соединенная с "нулем") , но защита вся на УЗО (диф).-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
19.6.2010, 20:01
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 |
|
|
|
19.6.2010, 20:38
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 18707 |
Однофазка (2 провода) по всей улице? Если так то ПЕН там нет и в помине, и делить соответственно нечего. Но можно организовать систему ТТ (своя земля - не соединенная с "нулем") , но защита вся на УЗО (диф). Глухозаземленная нейтраль с повторками на опорах навивает идею разделения. Формально можно так сделать (TN-C заземлить у себя повторно) или нельзя? ... Я не пишу письма, а советуюсь как правильно делать в рамках имеющей место быть ситуации. Сообщение отредактировал RVR - 19.6.2010, 20:55 |
|
|
|
19.6.2010, 21:26
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так по улице "однофазка" иль нет?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
19.6.2010, 21:41
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 18707 |
Трехфазка, но к концу улицы плавно переходит в двухфазку, затем в однофазку. (сокращение фаз в сторону удаления от ТП, видимо провода экономили)
Я нахожусь в самом конце ,до которого доходит два провода из четырех, которые были вначале улицы. Сообщение отредактировал RVR - 19.6.2010, 21:43 |
|
|
19.6.2010, 21:49
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Тогда, еще раз повторяюсь, система ТТ , подробности думаю найдете, но если НЕТ, то тогда (и лучше тогда) спросите.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
20.6.2010, 10:19
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Заземление подключай на улице с проводом PEN после ввода в дом разделить на PE+N
Заземление заглубить и расположить вне пешеходной зоны. |
|
|
Гость_KK_* |
20.6.2010, 10:29
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
20.6.2010, 13:44
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Если я правильно понял : Система существующая TN-C? в здании планируется TN-S?
То нет ни каких проблемм. В здании в Щите устраивается главная заземляющая шина куда приходит ноль с опоры и подключается собственное заземляющее устройство. А повторные заземления нуля на ВЛ выполнены для выравнивания потециала земли с нулём по длине ВЛ. И ни чего вам не грозит при сгнивании одного из повторных заземлений. |
|
|
|
20.6.2010, 14:09
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
От куда такие познания в PENологии? Из ПУЭ, но там нет PEN в однофазке , окромя случая "однофазного ввода с ВЛ" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
20.6.2010, 14:15
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
RVR, сделать новое повторное заземление нулевого провода и не делать повторку во дворе. Причина именно та, что Вы написали в первом посте. В моей практике было два случая, когда из-за проблем с повторками на линии оплавлялась изоляция на кабелях ввода к потребителям с хорошими заземлениями. Разделять в вводном щитке. это не противоречит ПУЭ.
|
|
|
Гость_KK_* |
20.6.2010, 16:19
Сообщение
#13
|
Гости |
Из ПУЭ, но там нет PEN в однофазке , окромя случая "однофазного ввода с ВЛ" Вот видите, уже есть исключения. Из "задания" видим все таки трехфазную сеть от источника питания. И какая Вам разница вся улица запитана от одной фазы или ее часть. А п.1.7.132 ПУЭ думаю можно отнести к этому случаю, когда на воздушке будет именно РЕN, который и дистигнет ВРУ жилого дома в проводнике СИП. п. 7.1.21 ПУЭ еще прочитайте "контуры" РЕN проводника будут еще четче. А п.7.1.13 ПУЭ настаивает на применение других систем, отличных от TТ. |
|
|
20.6.2010, 17:01
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Это было ваше ИМХО, по которому можно дойти до перемычек в розетке.
Да и лень вступать в полемику... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_KK_* |
20.6.2010, 18:27
Сообщение
#15
|
Гости |
Это было ваше ИМХО, по которому можно дойти до перемычек в розетке. Да и лень вступать в полемику... А Вы не ленитесь. Алгоритм, по которому дошли про перемычки в розетках не расшифруете? А еще может быть напомните, где я про ЭТО указывал и где. Р.S. Если нет уверенности, то лучше избегать лишних слов. |
|
|
20.6.2010, 18:44
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_KK_* |
20.6.2010, 19:15
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
20.6.2010, 20:10
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да я вообще ниче доказывать не пытался и не буду, сами внимательней читайте. Сказал - отрезал, если ТС хочет делать TN-C-S при наличии на всей (пусть пол) улицы на одной фазе - флаг в руки, ну и барабан соответственно.
Алгоритм, по которому дошли про перемычки в розетках не расшифруете? Да не вопрос, НО прежде покажите Где в пуэ есть ПЕН в однофазке (то что улица на одной фазе НЕ есть (не равно) ответвление) Если будут "действенные аргументы" - отвечу, а так Игнорр -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_alexandr_*_* |
20.6.2010, 21:05
Сообщение
#19
|
Гости |
Работал в ОВБ видел оплавленную изоляцию проводников (медный провод примерно 10кв.мм.) от ЗУ к ГЗШ при обрыве нуля на ВЛ от подстанции. Поэтому делаю так: проводник(полоса 40Х5 или пруток соотв. сечения ) от ЗУ по улице к трубостойке и к нулевому проводнику ввода. К щиту на ГЗШ еще проводник. Так даже при обрыве нуля со стороны источника, разогреваться будет снаружи, ну может СИП оплавится. По возможности повторка у опоры, если опора недалеко можно использовать одно ЗУ. ЗУ стараюсь делать полноценным близким или меньшим 4 Ом.
|
|
|
20.6.2010, 22:00
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
недалеко можно использовать одно ЗУ. ЗУ стараюсь делать полноценным близким или меньшим 4 Ом. 30 повторка, 10 молниезащита, 4 ТП ЗУ стараюсь делать полноценным близким или меньшим 4 Ом. Да нет, не так легко Это сделать, тем более на одном Штыре (про 4 ома) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 9:08 |
|