![]() схема установки для испытания средств защиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() схема установки для испытания средств защиты |
Гость_гост Ь_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Возникла задача собрать установку для испытания средств защиты, стационарную. имеется АИИ- 70, без блока выпрямителя, и схема из инструкции по испытанию и применению Средств защиты. Может ли кто подсказать каких номиналов либо марок необходимы миллиамперметр, дросель, разрядник и лампы? заранее благодарю.
|
![]() |
|
|
Гость_Гост ь_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Есть кто живой кто помочь может?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну номинал амперметра смотрите ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ какой там макс. ток утечки может быть, а зачем всё далее перечисленное - дросель, разрядник и лампы? насчет схемы могу скинуть фотку сей становки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 ![]() |
сейчас не могу сказать, может быть позже...
А Вам как быстро нужна эта инфа? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
в инструкции по применению и испытанию средств защиты есть схемы установок для испытания в этих схемах учавтвуют в том числе и данные элементы.
буду очень благодарен если скинете схему своей установки xai2@mail.ru еще вопрос: нужно ли данную установку аттестовать, и каким требованиям она должна соответствовать? |
![]() |
|
Гость_гост ь_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Ну у нас как всегда- чем раньше - тем раньше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
2 Гость_Гость_*
Дубли удалены. Постарайтесь в дальнейшем этого избегать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
сори, просто искал где народ общается, чтобы эффективней...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
разрядник Р-350;
максимальный измеряемый ток (для боты 7,5млА) - берём миллиамперметр 10-20млА переменного тока или постоянного со схемой выпрямления; дроссель надо посчитать (стоит для защиты миллиамперметра от броска тока при пробое во время измерения поэтому ограничиваем ток примерно до 1,2 максимального тока миллиамперметра) максимальное напряжение (для бот 15кВ) индуктивность дросселя равна напряжение /(314*ток) Можно применить схему для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением. После сборки надо всё откалибровать (аттестовать). Есть схема действующей самодельной установки а вот спецификация отсутствует и разбирать чтоб посмотреть не охото. А для подачи напряжения можно использовать измерительный трансформатор напряжения ЗНОМ-35 |
![]() |
|
Гость_Гост ь_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо.
если есть возможность скинте пожалуйста схемку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас стоит амперметр со шкалой на 100 мА, а у вас в паспорте схемы шоль нет? у меня есть но трудно читаемая, если нужно могу попробовать отсканить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
если есть возможность скинте пожалуйста схемку. куда? ![]() у нас стоит амперметр со шкалой на 100 мА, а у вас в паспорте схемы шоль нет? у меня есть но трудно читаемая, если нужно могу попробовать отсканить скинь если не трудно alb@ces.komienergo.ru |
![]() |
|
Гость_Гост ь_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
мой ящик xai2@mail.ru
будь любезен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.7.2010 Пользователь №: 19009 ![]() |
в инструкции по применению и испытанию средств защиты есть схемы установок для испытания в этих схемах учавтвуют в том числе и данные элементы. буду очень благодарен если скинете схему своей установки xai2@mail.ru еще вопрос: нужно ли данную установку аттестовать, и каким требованиям она должна соответствовать? обезательно нужна лицензия. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 ![]() |
А какая лиценция . ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Как вообще можно проводить испытания сизов самодельным устройством? Вы за его сертификацию отдадите больше чем заводской наверное стоит.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 0:36 |
|
![]() |