Здравствуйте Господа Электрики, у меня назрел к вам очередной вопрос:
Торговый комплекс 1-ой категории электроснабжения запитан от ТП с помощю 2-х кабелей, один рабочий, другой резервный, через АВР. В комплексе появилось много кондиционеров и прочих электроприемников, существующий кабель стал греться. Возможно ли переключить некоторую часть нагрузки на резервный кабель, т.е. на резервный поставить счетчик и питаться от него вместе с основным вводом? если это как то возможно на законном основании, пожалуйста скиньте ссылку, или единственный вариант- менять сечение вводов? Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте Господа Электрики, у меня назрел к вам очередной вопрос: Торговый комплекс 1-ой категории электроснабжения запитан от ТП с помощю 2-х кабелей, один рабочий, другой резервный, через АВР. В комплексе появилось много кондиционеров и прочих электроприемников, существующий кабель стал греться. Возможно ли переключить некоторую часть нагрузки на резервный кабель, т.е. на резервный поставить счетчик и питаться от него вместе с основным вводом? если это как то возможно на законном основании, пожалуйста скиньте ссылку, или единственный вариант- менять сечение вводов? Заранее спасибо! Когда вводили в эксплуатацию торговый комплекс, то сетевая организация (или иной орган) создавали технические условия (ТУ), в которых были указаны мероприятия по подключению. Там указывается установленная мощность. Если у Вас увеличилась мощность потребления свыше указанной, то, по сути, необходимо переделать ТУ и естественно будут указаны новые технические мероприятия. Затем и разрешится вопрос с кабелем... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
да у вас может вся нагрузка подключена от одного источника
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Всё верно. Но всё же, пока не выполнены эти мероприятия, включайте второй ввод и переводит е часть нагрузки на него. Какие ещё законные основаня, у вас два ввода, пользуйтесь ими.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 30.6.2010, 16:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Во первых в этом случае Вы превысите разрешённую мощность.
Во вторых Вы с потребителя 1 категории переместитесь в 3. Почему нет учёта на резервном вводе? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чёт не понял 2 питающих кабеля от одной ТП для 1 категории?? жесть...или все таки ещё что то есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Да, другого выхода нет. В аварийной ситуации питание все равно получаете по одному вводу. И соответственно, как прописал Misha_32, начинаете с ТУ Ну не обязательно так категорично. Можно задействовать противоаварийную автоматику, которая в аварийном режиме будет отключать не критичные для технологического процесса потребители. Тогда в аварийном режиме ток будет меньше, чем просто сумма по двум вводам. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Всем спасибо за ответы, понимаю, что сколько людей, столько мнений
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну не обязательно так категорично. Можно задействовать противоаварийную автоматику Согласен. В торговом комплексе найдутся потребители 3 категории (эти же кондиционеры ![]() где можно посмотреть четкие указания в нормативной литературе или где еще Четкие указания Вам даст энергоснабжающая организация. Распределение и величину нагрузки по вводам согласовываете только с ней. Как уже сказал Слава, необходимо порешать и вопросы по второму учету со сбытовой. Самодеятельностью не занимайтесь, попадете на санкции. Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2010, 16:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Когда я ходил по садикам и школам и заставлял их включать вторые ввода, дабы не перегружать нам одну из секций ТП, инспектор надзора мне сказала: Саша, отстань от них, это нигде не прописано. Если по проекту два ввода, то могут пользоваться хоть одним, хоть двумя сразу. Это их дело. И как они в 3-ю категорию перейдут, как тут сказали?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Но от одной ТП - уже 3 категория. Тогда второй кабель держать без работы неэффективно. Даже при небольшой нагрузке выгодно его использовать для снижения потерь. Да и действующее оборудование надёжнее, чем запущенное.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Когда я ходил по садикам и школам и заставлял их включать вторые ввода, дабы не перегружать нам одну из секций ТП, инспектор надзора мне сказала: Саша, отстань от них, это нигде не прописано. Если по проекту два ввода, то могут пользоваться хоть одним, хоть двумя сразу. Это их дело. И как они в 3-ю категорию перейдут, как тут сказали? в проекте все равно должно быть прописано какой приемник в нормальном режиме от какой секции должен питаться. и нагрузка должна быть разбита от двух источников. а если они сами посадили все на один источник то это дело хозяйское со всеми вытекающими проблемами |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Тогда конечно, но у нас по области ТП 10/0,4 с двумя трансами не существует.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |