Сколько ампер? , Сколько ампер если прибор в цепи тр-тока. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сколько ампер? , Сколько ампер если прибор в цепи тр-тока. |
13.7.2010, 10:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 |
Здравствуйте знатоки!
Чему равен ток в проводнике если амперметр стрелочный Ах10, включен через трансформатор тока ТТ-300/5? Коэффициент трансформации = 60. У меня получается к примеру: по шкале амперметра = 14, значит 14х10(коэфф. амперметра)х60(коэфф.тр-тока)= 8400!!!??? Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 10:53 |
|
|
|
13.7.2010, 11:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22885 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
где это у вас такой ток интересно было бы знать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.7.2010, 11:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... У меня получается к примеру: по шкале амперметра = 14, значит 14х10(коэфф. амперметра)х60(коэфф.тр-тока)= 8400!!!??? Если Ктт = 300/5, то и прибор покажет не более 300 А (а дальше он просто зашкалит.) Щитовые амперметры (которые включаются через ТТ) имеют ток полного отклонения 5 А (иногда - 1 А для одноамперных ТТ.) Прочитайте внимательно, что написано на шкале амперметра (там должен быть указан Ктт, с которым его нужно использовать.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
13.7.2010, 12:31
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Если этот амперметр под этот ТТ, то ток у вас 140А.
|
|
|
|
13.7.2010, 12:52
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 |
Если Ктт = 300/5, то и прибор покажет не более 300 А (а дальше он просто зашкалит.) Щитовые амперметры (которые включаются через ТТ) имеют ток полного отклонения 5 А (иногда - 1 А для одноамперных ТТ.) Прочитайте внимательно, что написано на шкале амперметра (там должен быть указан Ктт, с которым его нужно использовать.) Да все верно. Высоко стоят и сразу не увидел. Нужно на что-то встать, написали в самой .... , перекрыто смотровым отверстием. Ктт=300/5 - значит ни на что умножать не надо. Кроме х10 Только вот у них всех такой Ктт(300/5) у меня. А тр-тока с таким ктт один второй ктт=200/5, а прибор все тот же. Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 12:49 |
|
|
13.7.2010, 13:39
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
проще говоря, если на амперметре написано 300/5, и он используется с ТТ 300/5, то значение шкалы будет соответствовать току протекаемому по первичке ТТ. Ах10 значит что надо показания шкалы умножить на 10.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
13.7.2010, 14:58
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Шкала какая-то нелинейная. Это сколько значит на фото показывает амперметр? 190А ?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
13.7.2010, 15:39
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 |
Я считаю что да 190А, цена деления 20А.
Шкала пугающе нелинейна. Интересно это так на всех или такой прибор? У меня таких аж 12 штук. Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 15:43 |
|
|
13.7.2010, 18:16
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Шкала пугающе нелинейна. Интересно это так на всех или такой прибор? У меня таких аж 12 штук. Не пугайтесь, у приборов этой (электромагнитной) системы шкала таки неравномерная. По принципу действия, увы... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
14.7.2010, 11:40
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18668 |
Шкала пугающе нелинейна. Интересно это так на всех или такой прибор? Все амперметры переменного тока имеют нелинейную шкалу. Физика такова. Автору вопроса: ток протекающий в первичной цепи равен показаниям амперметра. Ах10 - это не тип амперметра, а единицы измерения: Амперы, умножить на десять. Спасибо за поднятие настроения. Сообщение отредактировал Евгений Тихонович - 14.7.2010, 15:50 -------------------- В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
|
|
|
|
14.7.2010, 22:24
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
На фото цена деления 200/30 = 6,7 А
Т.е. показания 6,7 * 19 = 127,3 А |
|
|
19.7.2010, 9:45
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18668 |
На фото цена деления 200/30 = 6,7 А Да, это специальный советский амперметр для секретных объектов - чтобы враг, прорвавшись, мозг себе сломал и убился об стену, но ток не смог определить. На самом деле цена деления 2 А (8 относится к началу шкалы, риска с точкой). Нормальный прибор. Сообщение отредактировал Евгений Тихонович - 19.7.2010, 11:45 -------------------- В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
|
|
|