Чему равен ток в проводнике если амперметр стрелочный Ах10, включен через трансформатор тока ТТ-300/5? Коэффициент трансформации = 60.
У меня получается к примеру: по шкале амперметра = 14, значит 14х10(коэфф. амперметра)х60(коэфф.тр-тока)= 8400!!!???

Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 10:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.7.2010, 11:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22885
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



где это у вас такой ток интересно было бы знать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 13.7.2010, 11:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(gabis @ 13.7.2010, 9:49) *
... У меня получается к примеру: по шкале амперметра = 14, значит 14х10(коэфф. амперметра)х60(коэфф.тр-тока)= 8400!!!???

Если Ктт = 300/5, то и прибор покажет не более 300 А (а дальше он просто зашкалит.) Щитовые амперметры (которые включаются через ТТ) имеют ток полного отклонения 5 А (иногда - 1 А для одноамперных ТТ.)
Прочитайте внимательно, что написано на шкале амперметра (там должен быть указан Ктт, с которым его нужно использовать.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 13.7.2010, 12:31
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Если этот амперметр под этот ТТ, то ток у вас 140А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gabis
сообщение 13.7.2010, 12:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Цитата(mic61 @ 13.7.2010, 12:40) *
Если Ктт = 300/5, то и прибор покажет не более 300 А (а дальше он просто зашкалит.) Щитовые амперметры (которые включаются через ТТ) имеют ток полного отклонения 5 А (иногда - 1 А для одноамперных ТТ.)
Прочитайте внимательно, что написано на шкале амперметра (там должен быть указан Ктт, с которым его нужно использовать.)


Да все верно. Высоко стоят и сразу не увидел. Нужно на что-то встать, написали в самой .... , перекрыто смотровым отверстием. Ктт=300/5
- значит ни на что умножать не надо. Кроме х10

Только вот у них всех такой Ктт(300/5) у меня. А тр-тока с таким ктт один второй ктт=200/5, а прибор все тот же.

Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 12:49
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.7.2010, 13:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



проще говоря, если на амперметре написано 300/5, и он используется с ТТ 300/5, то значение шкалы будет соответствовать току протекаемому по первичке ТТ. Ах10 значит что надо показания шкалы умножить на 10.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 13.7.2010, 14:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Шкала какая-то нелинейная. Это сколько значит на фото показывает амперметр? 190А ?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gabis
сообщение 13.7.2010, 15:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Я считаю что да 190А, цена деления 20А.
Шкала пугающе нелинейна. Интересно это так на всех или такой прибор?
У меня таких аж 12 штук.

Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 13.7.2010, 18:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(gabis @ 13.7.2010, 14:39) *
... Шкала пугающе нелинейна. Интересно это так на всех или такой прибор?
У меня таких аж 12 штук.

Не пугайтесь, у приборов этой (электромагнитной) системы шкала таки неравномерная. По принципу действия, увы...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Тихонови...
сообщение 14.7.2010, 11:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18668



Цитата(gabis @ 13.7.2010, 15:39) *
Шкала пугающе нелинейна. Интересно это так на всех или такой прибор?

Все амперметры переменного тока имеют нелинейную шкалу. Физика такова.

Автору вопроса: ток протекающий в первичной цепи равен показаниям амперметра. Ах10 - это не тип амперметра, а единицы измерения: Амперы, умножить на десять. icon_biggrin.gif Спасибо за поднятие настроения.

Сообщение отредактировал Евгений Тихонович - 14.7.2010, 15:50


--------------------
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 14.7.2010, 22:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



На фото цена деления 200/30 = 6,7 А
Т.е. показания 6,7 * 19 = 127,3 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Тихонови...
сообщение 19.7.2010, 9:45
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18668



Цитата(Dervish @ 14.7.2010, 23:24) *
На фото цена деления 200/30 = 6,7 А

Да, это специальный советский амперметр для секретных объектов - чтобы враг, прорвавшись, мозг себе сломал и убился об стену, но ток не смог определить.

На самом деле цена деления 2 А (8 относится к началу шкалы, риска с точкой). Нормальный прибор.

Сообщение отредактировал Евгений Тихонович - 19.7.2010, 11:45


--------------------
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 12:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены