Здравствуйте Господа электрики.
У меня к вам есть вопрос. Планируется строительство новой мини-ТЭЦ. Если будет строиться, то хочу сразу определиться с системой заземления. для 0,4кВ ---- TN-C-S (PEN на шинах РУ 0,4кВ, все металоконсткрукции и корпуса щитов и оборудования собираются в систему уравнивания потенциалов.....). а вот для 10кВ возник вопрос... по ПУЭ 1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16); электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью Емкостной ток замыкания на землю наверное будет не большой - линия не длинная, поэтому пока остановились на глухозаземленной нетрали (мне сказали что для автоматики так будет лучше). Ну сам вопрос заключается в следующем. Сколько заземляющих устройств должно быть ?. Одно - только для соедениния нулевой клеммы генератора с заземляющим устройством + присоеденение корпуса этого генератора на это же устройстро (ну и заземляющее устройство 0,4 отдельное) ?. Или нейтраль генератора присоеденяется к заземляющему устройству 10кВ, а вот корпус генератора (турбргенератор) подключен к системе уравнивания потенциалов 0,4кВ ?. Или не правильны оба варианта. Заранее спасибо. |
|
|
|
15.7.2010, 14:17
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
на 10кВ нейтраль никто не заземляет. Это сети с изолированной нейтралью, ну или заземленные через резистор или дугогасящую катушку.
|
|
|
16.7.2010, 1:30
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
dimbas , спасибо за ответ. Но почему не делают ?.
Нейтраль источника (турбогенератора) не заземляют ? Сообщение отредактировал YoungProfi - 16.7.2010, 1:31 |
|
|
16.7.2010, 3:09
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Так принято. Не знаю почему но в СССР приняли что сети 6-35кВ это сети с изолированной нейтралью.
Возможно потому что при замыкании на землю одной фазы в сетях с изолированной нейтралью это не является коротким замыканием и нет необходимости отключать потребителя. И у вас нет другого выбора как делать ее изолированной если только ваша станция не будет работать автономно на небольшой участок сети. |
|
|
|
27.7.2010, 13:39
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Чьи генераторы?
обычно, супсостаты на гену 10кв кидают резистивно заземленную нейстраль, чтобы снизить токи КЗ и последствия выхода из строя оборудовнаия. поэтому в 90 5 случаев, у вас будет глухозаземленная нейтраль по 0,4кв и резистивно-заземленная по 10кВ. заземление через реактор тоже в принципе резистивно-заземленное. И не приведи вам господь включить в синхронизацию городские сети с изолированной нейстралью 10кв и генеатор с резистивно-заземленной нейтралью -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
28.7.2010, 1:51
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
andrey357, генераторы мини тец.
она будет не в городе, но будет работать параллельно с сетями (10 кВ). А почему вы так написали про синхронизацию ?. |
|
|
2.8.2010, 9:06
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Включить в синхронный (я имею в виду параллельный режим) - ТЭЦ-сети с разными системами заземления по 10кВ...
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
|
3.8.2010, 2:46
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
andrey357 , спасибо за ответ.
Можно по-подробней Просто уже стало очень интересно . Сообщение отредактировал YoungProfi - 3.8.2010, 3:06 |
|
|
3.8.2010, 16:03
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
andrey357, не вижу проблем в такой схеме ни с точки зрения нормативом, ни с точки зрения практики. Кратковременно такие включения практикуем чуть ли не ежедневно. При длительном включении тоже проблем не предвижу. Если я ошибаюсь, поясните.
YoungProfi ПУЭ 1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор. Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:... Выдавать в сети на каком напряжении планируете? Если по 10 кВ, то у вас только изолированная нейтраль. Вопросы компенсации емкостного тока замыкания на землю в этом случае в компетенции сетей. Если же на напряжении 10 кВ с сетями связи не будет, то тоже изолированная, т.к. ёмкость сети будет недостаточна для того, чтобы применять компенсацию с помощью резистора или реактора. Сообщение отредактировал Dervish - 3.8.2010, 16:19 |
|
|
4.8.2010, 11:54
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
2 Dervish
Рассмотрим вариант работы в параллель 2-х источников. Один с изолированной нейтралью, другой с резистивно заземленной. У вас идет короткое замыкание на источнике с РЗН. Здесь токи КЗ меньше, чем в системе с ГЗН. Однако релейная защита настроена на токи КЗ какой-то одно системы. В результате будет либо сверхчуствительность РЗА либо она просто не сработает. а что делать ос старыми кабелями, которые эксплаутируются с незначительным замыканием на землю? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
|
6.8.2010, 10:13
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Господа электрики.
С системами заземления ясно , ну точнее более менее ясно . Но вот теперь возник вопрос . Есть сеть 10 кВ, наверное соеденина в треугольник. Надо будет синхронизировать эту сеть с генератором у которого звезда. Проблем не будет ?. Заранее спасибо. |
|
|