Сообщение
#41
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11999 ![]() |
Есть ли смысл поставить УЗО без заземления?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
есть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11999 ![]() |
Уже нашел ответ на свой вопрос про УЗО
![]() Насчет провода СИП: почитал про него и увидел, что он меньше 16 не бывает, а со слов тестя мы в том году повесили 6, насколько я помню там был алюминевый провод и я его легко на столбе накрутил, только теперь я думаю, а что за провод я крутил? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Насчет провода СИП: почитал про него и увидел, что он меньше 16 не бывает, а со слов тестя мы в том году повесили 6, насколько я помню там был алюминевый провод и я его легко на столбе накрутил, только теперь я думаю, а что за провод я крутил? У нас этой зимой подрядчики переделали более 190 точек подключения частных домов (переносили счётчики на стену дома) и везде СИП меньше 16 мм2. необходимо переделать ВРУ и заменить кабель ввода. Сечение кабеля ввода, который в системе TN-C-S имеет PEN-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. Во ВРУ следует установить вводной зажим, предназначенный для подключения PEN-проводника, на котором будет выполнено разделение PEN-проводника кабеля ввода на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Во ВРУ следует также установить нулевую защитную шину, соединенную с указанным вводным зажимом, и изолированную от нее нулевую рабочую шину. Заземляющий проводник может быть присоединен к нулевой защитной шине ВРУ, которая в этом случае будет выполнять роль главной заземляющей шины. К вводному коммутационному аппарату и счетчику электроэнергии будут подключаться фазные проводники и нулевой рабочий проводник, начинающийся от указанного вводного зажима. В будущем к нулевой защитной шине ВРУ следует подключать нулевые защитные проводники электропроводок после их реконструкции Совершенно справедливо. Что и делал всегда, перемонтируя ВРУ потребителя. Насчёт 10 мм2. Согласен, что чем толще, тем лучше. Заодно и петля фаза-нуль уменьшается, а это уже неплохо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
У нас этой зимой подрядчики переделали более 190 точек подключения частных домов (переносили счётчики на стену дома) и везде СИП меньше 16 мм2. Насчёт 10 мм2. Согласен, что чем толще, тем лучше. Заодно и петля фаза-нуль уменьшается, а это уже неплохо. потому что попробуй запихнуть 16кв в счетчик, а 10кв в самый раз. Starik |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |