При замене проводки в панельном доме 80-ых годов застройки (стены бетон) хозяева предложили укладывать новые провода (ПВС 3х2,5) в гофру. Верхнюю проводку (к люстрам и выключателям) решили не менять.
В основном новые провода пойдут в стяжке пола, но есть некороткие участки и в стенах (в основном кухня, утопленный щит в квартире, подсветки и некоторые розетки почти в метре от пола) Готовы платить за штробление под гофру и укладку в неё в два раза больше договорённой. Я не против, но хочу понять смысл этих трат. На мой взгляд гофра проводу ПВС особой защиты не добавит, а в дальнейшем перетянуть провода (как хозяева думают) не получится из за изгибов. Мне кажется что ПВС в стяжке и стенах бетона что в гофре, что без неё будет чувствовать себя одинаково, а без долбёжки или резки под гофру стены будут только крепче. Стоит ли мне переубедить хозяев или я не прав? |
|
|
|
18.7.2010, 20:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему Вы решили что не протянется? зацементированная гофра все равно что штроба в плите
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Артём_* |
18.7.2010, 20:44
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
18.7.2010, 20:54
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
18.7.2010, 21:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Если платить будут любой каприз пусть платят только ПВС нельзя применять для проводки сам в этом году узнал не поверил спецально уточнял НЕЗЯ!!!! Вот такой прикол.
|
|
|
18.7.2010, 21:39
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Вообще-то ПВС предназначен не для целей стационарной прокладки под штукатуркой.
Согласно ГОСТ 7399-97 ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450_750 В: "Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных". Как он будет вести себя под слоем штукатурки? Хотя слышал, что применяют и для проводки стационарной... |
|
|
18.7.2010, 21:46
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Даже самый простой путь - от щита к полу (у пола изгиб 90 градусов) и от пола к розетке на стене (второй изгиб). Разве протянется? Протянется новый кабель привязываешь к старому место связки изолируешь чтобы гладкое было старый вытягиваешь новый затягиваешь легко даже моножила лезет.мы правда трубы залили в пол на работе но зато и кабеля грубые и по трубе плотно идут иной раз смазываем литолом оболочку если хлорвинил. |
|
|
|
Гость_Артём_* |
18.7.2010, 21:53
Сообщение
#8
|
Гости |
Да, тут чем больше знаешь - тем хуже спишь
Представил в деле смены NYM. |
|
|
18.7.2010, 23:17
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
Да, тут чем больше знаешь - тем хуже спишь Представил в деле смены NYM. Коэффициент заполнения кабелями труб в свету 40%. Считая по полному сечению (с изоляцией). Паковать провода в гофру - способ "развести" заказчика на деньги. Либо трубы, либо под слоем штукатурки. Резать бетон - только вертикально, допускаются 0.8м горизонтально (поправьте, если не прав). Глубина - не более 2.5 -3 см. (защитный слой) Зря не меняете проводку на свет - проблемы в соединении меди и алюм. Проведите её в пустотах плит перекрытия. Это Вам на сон грядущий... Сообщение отредактировал sanykrimea - 18.7.2010, 23:18 |
|
|
Гость_Texnik_* |
20.7.2010, 0:28
Сообщение
#10
|
Гости |
Чем рассчитывать на перетяжку кабеля лучше сразу положить резервные линии.
Сейчас NYM так изговняли (тонкая некачественная изоляция + заниженное сечение жил, то есть превратили натурально в аналог ПУНП), что нормальный ПВС даже лучше будет, если обеспечить надёжные оконцевания и соединения. Остался качественным только NYM от Кольчугино да Nexans. Так что надёжнее всего хороший толстый ВВГ или, в идеале, NYY - его ещё не подделывают. Гофра хороша в стяжке (тяжелая, если прямо заливать или обычная, если складывать в пропиленную штробу), а так ухудшает охлаждение и увеличивает ущерб, наносимый стенам. |
|
|
|
Гость_Texnik_* |
20.7.2010, 0:37
Сообщение
#11
|
Гости |
Гофротруба реально полезна там где могут происходить деформации основы, такие как усадка здания или растрескивание стяжки. Ну и плюс пресловутое дымовыделение, включая пыль в глаза.
|
|
|
20.7.2010, 6:45
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Гость_Артём_* вы не забывайте ещё такой аспект- стены несущие, или нет.
Наши конструктора например, на несущих стенах разрешают штрабить 5мм максимум, и то скрепя сердцем, а вот под гофру даже 16мм нивкакую! Подпилите несущие стены и весь дом сложится. Придётся вместо проводки капитальным строительством ещё заниматься. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|