Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключения лифтов

Карина@
сообщение 21.7.2010, 11:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18606



уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 21.7.2010, 11:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Как насчёт дизельгенераторной установки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карина@
сообщение 21.7.2010, 11:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18606



хм...даже и не думала по поводу дизельгенератора. но с другой стороны, стоимость его и боюсь наш тех.надзор не пропустит по расценкам, т.к. этот дом на кап.ремонте. соответственно средств на этот дом мало, а лифт нужен...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 21.7.2010, 12:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Я не в курсе, а как все высотные дома делают? Два ввода ведут к дому? Мне кажется что этот один подводящий кабель уже где-то резервирован и АВР имеется в трансформаторной будке. Может я неправ.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 21.7.2010, 12:07
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Сомневаюсь что второй ввод будет стоить вам дешевле. А если у соседей прикупить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карина@
сообщение 21.7.2010, 12:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18606



ну а если ИБП установить, лифт на 5кВт....просмотрела все дизельгенераторные установки, конечно здорово, но для дома который на кап.ремонте дороговато...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2010, 12:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Карина (+Игорь) icon_wink.gif в Сетевую компанию с заявкой обращались? Начинать, наверное, нужно с Договора и ТУ. что предложат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 21.7.2010, 12:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата
6.1.5. При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее двух питающих линий.


Цитата
6.6.14.2. Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт в течение одного часа в случае прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины должно включаться автоматически.


http://info-on.liftes.ru/pubel.htm
Глава VI Электрическое оборудование лифтов

Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.7.2010, 12:55


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaosmu55
сообщение 25.11.2010, 14:03
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 20409



Цитата(Viktor2004 @ 21.7.2010, 12:44) *
http://info-on.liftes.ru/pubel.htm
Глава VI Электрическое оборудование лифтов

Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел.


Я прошу прощения, а не было ли случайно в данном документе недавних изменений?

Сообщение отредактировал zaosmu55 - 25.11.2010, 14:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.11.2010, 14:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Viktor2004 @ 21.7.2010, 14:44) *
http://info-on.liftes.ru/pubel.htm
Глава VI Электрическое оборудование лифтов

Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел.


Категорийность лифта указана в СП-31.110.
Там она указана однозначно- 1.
Далее уже можно рассуждать о количестве вводов в соответствии с ПУЭ.

В данном случае выхода 2.
1- ДГУ.
2- ИБП.

Чтобы определиться с выбранным вариантом, нужно учесть следующее- предназначен ли лифт для транспортировки пожарных расчётов, или нет.
Если предназначен, то выбираем вариант 1.
Если не предназначен, то можно выбрать вариант 1, или 2.
Смысл первой категории лифта заключается в том, чтобы в случае срабатывания пожарной сигнализации обеспечить спуск на 1-й этаж, открыть двери и отключиться (если не предназначен для перевозки пожарных расчётов). По этому для простого пассажирского лифта второй вариант предпочтительнее (дешевле и проще).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.11.2010, 19:34
Сообщение #11





Гости






Цитата(Карина@ @ 21.7.2010, 11:00) *
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?


Игорь83
21.07.2010, 13:01
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?

Интересно, кто вопрос-то задаёт? Игорь83 взят совершенно с другого сайта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 23:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены