Подскажите про счетчик , проблема с счетчиком на даче |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите про счетчик , проблема с счетчиком на даче |
21.7.2010, 15:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18983 |
На даче была проблема с электрикой, стоит обычный счётчик с 2мя пробками, пришёл электрик и когда начал всё проверять случайно сломал штуку в которую вкручивается сама пробка, сказал что ничего страшного и соединил всё напрямую, в итоге сейчас стоит только одна пробка, всё работает, можно ли так соединять или всё же купить эту штуку и ввернуть обе пробки как было раньше? объяснил как смог.
|
|
|
|
21.7.2010, 15:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Пробка на фазе осталась?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
21.7.2010, 15:50
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18983 |
|
|
|
21.7.2010, 15:54
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
По современным нормам - он привёл щиток в соответствие требованиям ПУЭ
Цитата 7.1.21
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители Сообщение отредактировал sanykrimea - 21.7.2010, 15:59 |
|
|
|
21.7.2010, 16:44
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Согласен с sanykrimea, даже добавить нечего.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
21.7.2010, 20:39
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поконкретнее можно как соединил?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.7.2010, 23:03
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
|
21.7.2010, 23:26
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18983 |
|
|
|
22.7.2010, 1:23
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
вот рабочий ноль остался без пробки, это нормально? Да,так и должно быть! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
22.7.2010, 23:08
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
стоит обычный счётчик с 2мя пробками Если это действительно ноль, то пенов там в природе не может быть - как не было их в старом ПУЭ. А что предохранитель в нуле не нужен, убедились давно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
23.7.2010, 11:32
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 |
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие Х и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проволников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители. 1. На старых ВЛ. напряжение между N проводником и землей может составлять несколько десятков вольт 2. При ремонте ВЛ. могут поменять N проводник и фазный местами. Поставьте двухполюсный автоматический выключатель или восстановите как было при ремонте обязательно выкручивайте обе пробки Сообщение отредактировал BR2009 - 23.7.2010, 11:36 |
|
|
23.7.2010, 11:50
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
2. При ремонте ВЛ. могут поменять N проводник и фазный местами. Это как? Типа этого бреда? Цитата Штода Сергей Николаевич пишет: 08.12.2008 в 21:26 Уважаемый оппонент! При всем моем уважении к ПУЭ просто хочу констатировать такой факт: в электросетях (в частности, для выявления “химии” с “левыми” розетками) практикуется такая процедура: на подстанции на некоторое время переподключают фазный и нулевой провод, затем восстанавливают нормальное подключение... mastercity.org |
|
|
23.7.2010, 12:16
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Недавно прошла волна массовой замены счетчиков.
Было несколько случаев - при замене выявлялось, что фаза приходит на 3 клемму, ежу понятно, надо на 1. В старых домах ввод напрямую на счетчик. Хозяина дома нет, жена обычно не в курсе электро-афер. В итоге - фаза на заземление, ба-бах, счетчик испорчен, и зайчики в глазах. |
|
|
23.7.2010, 13:19
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
про такие манипуляции не слышал а вот про замену L и N при ремонте ВЛ это запросто. |
|
|
23.7.2010, 16:37
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В итоге - фаза на заземление, ба-бах, счетчик испорчен, и зайчики в глазах. Ета как же - под напряжением меняют? Только покойники - бывшие люди - смелые люди и нам не чета! (С) Высоцкий -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.7.2010, 6:48
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ПОТ РМ п 8.10
|
|
|
28.7.2010, 3:41
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18985 |
Цитата При всем моем уважении к ПУЭ просто хочу констатировать такой факт: в электросетях (в частности, для выявления “химии” с “левыми” розетками) практикуется такая процедура: на подстанции на некоторое время переподключают фазный и нулевой провод, затем восстанавливают нормальное подключение... Самолично наблюдал на даче вращающийся в обратном направлении диск счетчика. Думал накосячили "лехтрики", попутав по пьяни провода на КТП. Ан нет. Продолжалась сия шайтан-забава чуть меньше часа, причем какраз в те времена когда по всему поселку ходила зрелищная комиссия на предмет шмона электрохолявщиков. Цитата а вот про замену L и N при ремонте ВЛ это запросто. Легко. Сообщение отредактировал mxboy - 28.7.2010, 3:51 |
|
|
28.7.2010, 4:18
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
На даче была проблема с электрикой, стоит обычный счётчик с 2мя пробками, пришёл электрик и когда начал всё проверять случайно сломал штуку в которую вкручивается сама пробка, сказал что ничего страшного и соединил всё напрямую, в итоге сейчас стоит только одна пробка, всё работает, можно ли так соединять или всё же купить эту штуку и ввернуть обе пробки как было раньше? объяснил как смог. Я эти щитки зову "Сифилис Ильича", за год в 4 домах и 2 гаражах 6 штук выкинул -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
28.7.2010, 15:53
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Эсли хотите нормально жить то приведите все в порядок.
До счетчика поставте автомат на 40-50 ампер и при отезде выключайте его, это предохранит от загорания счетчика при перекосе фаз, при перекосе напряжение более 260 вольт попадает на постоянно включенную в сеть обмотку напряжения счетчика и она загорается (сколько домов сгорело от счетчика в отсутствии хозяев) далее поставте как минимум два автомата на фазу после счетчика -25а на розетки и 16а на освещение. Полезно поставить автомат на любое освещение на улице, сарай, туалет, насос. Starik |
|
|