Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подскажите про счетчик , проблема с счетчиком на даче

Ваноо
сообщение 21.7.2010, 15:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18983



На даче была проблема с электрикой, стоит обычный счётчик с 2мя пробками, пришёл электрик и когда начал всё проверять случайно сломал штуку в которую вкручивается сама пробка, сказал что ничего страшного и соединил всё напрямую, в итоге сейчас стоит только одна пробка, всё работает, можно ли так соединять или всё же купить эту штуку и ввернуть обе пробки как было раньше? объяснил как смог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 21.7.2010, 15:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Пробка на фазе осталась?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваноо
сообщение 21.7.2010, 15:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18983



Цитата(Мастер Джу @ 21.7.2010, 15:45) *
Пробка на фазе осталась?

да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 21.7.2010, 15:54
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



По современным нормам - он привёл щиток в соответствие требованиям ПУЭ
Цитата
7.1.21
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители


Сообщение отредактировал sanykrimea - 21.7.2010, 15:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 21.7.2010, 16:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Согласен с sanykrimea, даже добавить нечего.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2010, 20:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поконкретнее можно как соединил?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 21.7.2010, 23:03
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(220v-elektrik @ 21.7.2010, 17:44) *
Согласен с sanykrimea, даже добавить нечего.


А мне есть. Кто сказал, что через вторую пробку pe или pen проходил? На таких щитках один провод - фаза, а второй - рабочий ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваноо
сообщение 21.7.2010, 23:26
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18983



Цитата(Шаровая молния @ 21.7.2010, 23:03) *
А мне есть. Кто сказал, что через вторую пробку pe или pen проходил? На таких щитках один провод - фаза, а второй - рабочий ноль.


вот рабочий ноль остался без пробки, это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.7.2010, 1:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Ваноо @ 22.7.2010, 3:26) *
вот рабочий ноль остался без пробки, это нормально?

Да,так и должно быть!


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.7.2010, 23:08
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваноо @ 21.7.2010, 14:32) *
стоит обычный счётчик с 2мя пробками

Если это действительно ноль, то пенов там в природе не может быть - как не было их в старом ПУЭ. А что предохранитель в нуле не нужен, убедились давно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BR2009
сообщение 23.7.2010, 11:32
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 19.5.2009
Пользователь №: 14563



7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие Х и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проволников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

1. На старых ВЛ. напряжение между N проводником и землей может составлять несколько десятков вольт
2. При ремонте ВЛ. могут поменять N проводник и фазный местами.

Поставьте двухполюсный автоматический выключатель или восстановите как было при ремонте обязательно выкручивайте обе пробки

Сообщение отредактировал BR2009 - 23.7.2010, 11:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 23.7.2010, 11:50
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(BR2009 @ 23.7.2010, 10:32) *
2. При ремонте ВЛ. могут поменять N проводник и фазный местами.

Это как? Типа этого бреда?
Цитата
Штода Сергей Николаевич пишет:
08.12.2008 в 21:26
Уважаемый оппонент! При всем моем уважении к ПУЭ просто хочу констатировать такой факт: в электросетях (в частности, для выявления “химии” с “левыми” розетками) практикуется такая процедура: на подстанции на некоторое время переподключают фазный и нулевой провод, затем восстанавливают нормальное подключение...

mastercity.org
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 23.7.2010, 12:16
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Недавно прошла волна массовой замены счетчиков.
Было несколько случаев -
при замене выявлялось, что фаза приходит на 3 клемму, ежу понятно, надо на 1.
В старых домах ввод напрямую на счетчик.

Хозяина дома нет, жена обычно не в курсе электро-афер.

В итоге - фаза на заземление, ба-бах, счетчик испорчен, и зайчики в глазах.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 23.7.2010, 13:19
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(sanykrimea @ 23.7.2010, 12:50) *
Это как? Типа этого бреда?

mastercity.org

про такие манипуляции не слышал а вот про замену L и N при ремонте ВЛ это запросто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.7.2010, 16:37
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сунцов Денис @ 23.7.2010, 11:16) *
В итоге - фаза на заземление, ба-бах, счетчик испорчен, и зайчики в глазах.

Ета как же - под напряжением меняют?
Только покойники - бывшие люди - смелые люди и нам не чета! (С) Высоцкий


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 26.7.2010, 6:48
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



ПОТ РМ п 8.10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 28.7.2010, 3:41
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата
При всем моем уважении к ПУЭ просто хочу констатировать такой факт: в электросетях (в частности, для выявления “химии” с “левыми” розетками) практикуется такая процедура: на подстанции на некоторое время переподключают фазный и нулевой провод, затем восстанавливают нормальное подключение...

Самолично наблюдал на даче вращающийся в обратном направлении диск счетчика. Думал накосячили "лехтрики", попутав по пьяни провода на КТП. Ан нет.
Продолжалась сия шайтан-забава чуть меньше часа, причем какраз в те времена когда по всему поселку ходила зрелищная комиссия на предмет шмона электрохолявщиков.
Цитата
а вот про замену L и N при ремонте ВЛ это запросто.

Легко.

Сообщение отредактировал mxboy - 28.7.2010, 3:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 28.7.2010, 4:18
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(Ваноо @ 21.7.2010, 15:32) *
На даче была проблема с электрикой, стоит обычный счётчик с 2мя пробками, пришёл электрик и когда начал всё проверять случайно сломал штуку в которую вкручивается сама пробка, сказал что ничего страшного и соединил всё напрямую, в итоге сейчас стоит только одна пробка, всё работает, можно ли так соединять или всё же купить эту штуку и ввернуть обе пробки как было раньше? объяснил как смог.



Я эти щитки зову "Сифилис Ильича", за год в 4 домах и 2 гаражах 6 штук выкинул icon_smile.gif


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 15:53
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Эсли хотите нормально жить то приведите все в порядок.
До счетчика поставте автомат на 40-50 ампер и при отезде выключайте его, это предохранит от загорания счетчика при перекосе фаз, при перекосе напряжение более 260 вольт попадает на постоянно включенную в сеть обмотку напряжения счетчика и она загорается (сколько домов сгорело от счетчика в отсутствии хозяев) далее поставте как минимум два автомата
на фазу после счетчика -25а на розетки и 16а на освещение.
Полезно поставить автомат на любое освещение на улице, сарай, туалет, насос.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 9:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены