Проточный водонагреватель , Как мне его подключить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проточный водонагреватель , Как мне его подключить? |
Гость_Гость_Егор_*_* |
8.6.2010, 22:08
Сообщение
#1
|
Гости |
Имеется автомат на 16А от него до ванной проложен провод 3х2,5 многожильный медь, розтка с 2 дырками, в которую втыкается стиральная машинка. Вопрос можно к этой розетке подключить водонагреватель мощностью 5 кВт, и потребляемым током 25А. Знаю что автомат будет вылетать и его надо менять, но выдержит ли все остальное (провода и розетка).
|
|
|
|
8.6.2010, 22:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На такой водогрей надо прокладывать свою линую под АВ 25А и не плохо бы кабелем 3*4.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Егор_*_* |
8.6.2010, 22:31
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
8.6.2010, 23:01
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
да и розетку надо ставить силовую как для электроплит
|
|
|
|
8.6.2010, 23:11
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
То есть 3х2,5 погорит? Может сразу и не погорит, но запаса прочности не будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Егор_*_* |
8.6.2010, 23:12
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
11.6.2010, 11:13
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18599 |
Цитата Да если провод тянуть, то и розетку можно не ставить. напрямую подключить. если он на гарантии то она сразу отлетит. ставь розетку на 25 А и кабель отдельно 3х4мм2 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
13.6.2010, 23:30
Сообщение
#8
|
Гости |
Подключая свой водонагреватель тянул от этажного щитка ВВГнг 3х4,0. Подключал напрямую, без розетки, причём в конструкции водонагревателя был предусмотрен трансформатор токов нулевой последовательности (бублик0, через который пропустил PE проводник.
|
|
|
14.6.2010, 0:06
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Просто факт. У одного человека перебирал квартирный щиток. На 5кВт проточник у него проброшен кабель 2,5кв. Говорит уже три года пользуется. Следов оплавления изоляции я не увидел. У меня самого кабель АВВГ 4кв.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
14.6.2010, 2:09
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
тут смотря какая длинна кабеля, может и 3*6 понадобитса. Проблема не в оплавлении кабеля а в падении напряжения, если кабель будет тонкий и длинный то часть энергии превратитса в тепло в кабеле и вода просто не нагреетса. А что накопительный нагреватель установить проблема? Ведь помимо большого тока в проточных нагревателях ещё проблема с реле давления которое его включает, и резкое снижение температуры нагрева при небольшом падении напряжения, что будет ощутимо вечером. для эксперемента попробуйте включить три электрочайника 2кВт одновременно, и померяйте наско просядет напряжение на них.
|
|
|
|
18.6.2010, 3:02
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2010 Пользователь №: 18686 |
Гарантия может и не отлететь-у моего нагревателя кабеля не было даже в комплекте:внутри корпуса три клеммы,типа сами прикручивайте.При мощи 5киловат питается через автомат на 25А и кабель(не закидывайте тапками,знаю что нельзя)3X1.5,переложить его собираюсь третий год(как поставил)но из-за 10 включений по 10 минут за год тянуть 23 м кабеля ну очень не хочется...чуть греется и все.Но уж к отключению воды в этом году точно переложу)))
|
|
|
18.6.2010, 14:55
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
...провод 3х2,5 многожильный медь, розтка с 2 дырками, в которую втыкается стиральная машинка. Вопрос можно к этой розетке подключить водонагреватель мощностью 5 кВт, и потребляемым током 25А..... В соответствии с ПУЭ Таблица 1.3.4. длительно допустимый ток для этого кабеля 27А .(при нормальной температуре проложен закрыто) Если не включать нагреватель одновременно с машинкой то будет всё в порядке. |
|
|
23.6.2010, 9:48
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
2.5мм2 - проходит с запасом в 15% при длине трассы до 39м. Розетку и автомат, действительно, нужно менять. |
|
|
Гость_Гость_* |
12.7.2010, 20:37
Сообщение
#14
|
Гости |
Добрый вечер. А если проточный водонагреватель мощностью 3.5 КВт подключать в розетку с заземлением от которой работает стиральная машина (выведено на отдельный автомат) через удлинитель? Точно знаю, что удлинитель с сечением 3*1 с заземлением( а бывают ли они более мощные, в магазине пожимают плечами). Отдельный кабель тянуть нет возможности, а удлинитель греется.....(длина 5 метров, если это важно). Через неделю воду включат....Это совсем плохо? Насколько опасно? Когда работает водонагреватель все остальные приборы, кроме света в ванной, отключены.
|
|
|
12.7.2010, 21:37
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.7.2010, 21:47
Сообщение
#16
|
Гости |
Понятно, что хлипковато, но выдержит ещё недельку(если греется)?
|
|
|
13.7.2010, 16:52
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тут как говорится оно 50 на 50 может выдержать а может нет, если хотите можете поэкспериментировать, но последствия могут быть печальными
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.7.2010, 19:44
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
В магазине всегда можно купить гибкий провод 2х2,5, розетку и вилку и самому сделать удлинитель для стиралки, третий провод не нужен, его некуда включать, в старых домах нет отдельного провода заземления.Да и удлинители с проводом 2,5кв в продаже есть.
Starik |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:32 |
|