Проточный водонагреватель , Как мне его подключить?

Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 8.6.2010, 22:08
Сообщение #1





Гости






Имеется автомат на 16А от него до ванной проложен провод 3х2,5 многожильный медь, розтка с 2 дырками, в которую втыкается стиральная машинка. Вопрос можно к этой розетке подключить водонагреватель мощностью 5 кВт, и потребляемым током 25А. Знаю что автомат будет вылетать и его надо менять, но выдержит ли все остальное (провода и розетка).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.6.2010, 22:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На такой водогрей надо прокладывать свою линую под АВ 25А и не плохо бы кабелем 3*4.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 8.6.2010, 22:31
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij @ 8.6.2010, 22:19) *
На такой водогрей надо прокладывать свою линую под АВ 25А и не плохо бы кабелем 3*4.


То есть 3х2,5 погорит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 8.6.2010, 23:01
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



да и розетку надо ставить силовую как для электроплит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.6.2010, 23:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Егор_* @ 8.6.2010, 23:31) *
То есть 3х2,5 погорит?

Может сразу и не погорит, но запаса прочности не будет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 8.6.2010, 23:12
Сообщение #6





Гости






Цитата(бармалей @ 8.6.2010, 23:01) *
да и розетку надо ставить силовую как для электроплит


Да если провод тянуть, то и розетку можно не ставить. напрямую подключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rassol
сообщение 11.6.2010, 11:13
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18599



Цитата
Да если провод тянуть, то и розетку можно не ставить. напрямую подключить.

если он на гарантии то она сразу отлетит. ставь розетку на 25 А и кабель отдельно 3х4мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.6.2010, 23:30
Сообщение #8





Гости






Подключая свой водонагреватель тянул от этажного щитка ВВГнг 3х4,0. Подключал напрямую, без розетки, причём в конструкции водонагревателя был предусмотрен трансформатор токов нулевой последовательности (бублик0, через который пропустил PE проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 14.6.2010, 0:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Просто факт. У одного человека перебирал квартирный щиток. На 5кВт проточник у него проброшен кабель 2,5кв. Говорит уже три года пользуется. Следов оплавления изоляции я не увидел. У меня самого кабель АВВГ 4кв.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 14.6.2010, 2:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



тут смотря какая длинна кабеля, может и 3*6 понадобитса. Проблема не в оплавлении кабеля а в падении напряжения, если кабель будет тонкий и длинный то часть энергии превратитса в тепло в кабеле и вода просто не нагреетса. А что накопительный нагреватель установить проблема? Ведь помимо большого тока в проточных нагревателях ещё проблема с реле давления которое его включает, и резкое снижение температуры нагрева при небольшом падении напряжения, что будет ощутимо вечером. для эксперемента попробуйте включить три электрочайника 2кВт одновременно, и померяйте наско просядет напряжение на них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
koba-snip
сообщение 18.6.2010, 3:02
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 18686



Гарантия может и не отлететь-у моего нагревателя кабеля не было даже в комплекте:внутри корпуса три клеммы,типа сами прикручивайте.При мощи 5киловат питается через автомат на 25А и кабель(не закидывайте тапками,знаю что нельзя)3X1.5,переложить его собираюсь третий год(как поставил)но из-за 10 включений по 10 минут за год тянуть 23 м кабеля ну очень не хочется...чуть греется и все.Но уж к отключению воды в этом году точно переложу)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 18.6.2010, 14:55
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость_Егор_* @ 8.6.2010, 22:08) *
...провод 3х2,5 многожильный медь, розтка с 2 дырками, в которую втыкается стиральная машинка. Вопрос можно к этой розетке подключить водонагреватель мощностью 5 кВт, и потребляемым током 25А.....

В соответствии с ПУЭ Таблица 1.3.4. длительно допустимый ток для этого кабеля 27А .(при нормальной температуре проложен закрыто)
Если не включать нагреватель одновременно с машинкой то будет всё в порядке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 23.6.2010, 9:48
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
2.5мм2 - проходит с запасом в 15% при длине трассы до 39м.
Розетку и автомат, действительно, нужно менять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.7.2010, 20:37
Сообщение #14





Гости






Добрый вечер. А если проточный водонагреватель мощностью 3.5 КВт подключать в розетку с заземлением от которой работает стиральная машина (выведено на отдельный автомат) через удлинитель? Точно знаю, что удлинитель с сечением 3*1 с заземлением( а бывают ли они более мощные, в магазине пожимают плечами). Отдельный кабель тянуть нет возможности, а удлинитель греется.....(длина 5 метров, если это важно). Через неделю воду включат....Это совсем плохо? Насколько опасно? Когда работает водонагреватель все остальные приборы, кроме света в ванной, отключены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2010, 21:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 12.7.2010, 21:37) *
с сечением 3*1 с заземлением(

хлипковато


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.7.2010, 21:47
Сообщение #16





Гости






Понятно, что хлипковато, но выдержит ещё недельку(если греется)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.7.2010, 16:52
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тут как говорится оно 50 на 50 может выдержать а может нет, если хотите можете поэкспериментировать, но последствия могут быть печальными


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 19:44
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



В магазине всегда можно купить гибкий провод 2х2,5, розетку и вилку и самому сделать удлинитель для стиралки, третий провод не нужен, его некуда включать, в старых домах нет отдельного провода заземления.Да и удлинители с проводом 2,5кв в продаже есть.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 8:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены