Здравствуйте Господа электрики.

У меня к вам есть вопрос.

Планируется строительство новой мини-ТЭЦ.

Если будет строиться, то хочу сразу определиться с системой заземления.

для 0,4кВ ---- TN-C-S (PEN на шинах РУ 0,4кВ, все металоконсткрукции и корпуса щитов и оборудования собираются в систему уравнивания потенциалов.....).

а вот для 10кВ возник вопрос...

по ПУЭ
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью


Емкостной ток замыкания на землю наверное будет не большой - линия не длинная, поэтому пока остановились на глухозаземленной нетрали (мне сказали что для автоматики так будет лучше).

Ну сам вопрос заключается в следующем.
Сколько заземляющих устройств должно быть ?.

Одно - только для соедениния нулевой клеммы генератора с заземляющим устройством + присоеденение корпуса этого генератора на это же устройстро (ну и заземляющее устройство 0,4 отдельное) ?.

Или нейтраль генератора присоеденяется к заземляющему устройству 10кВ, а вот корпус генератора (турбргенератор) подключен к системе уравнивания потенциалов 0,4кВ ?.

Или не правильны оба варианта.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 15.7.2010, 14:17
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



на 10кВ нейтраль никто не заземляет. Это сети с изолированной нейтралью, ну или заземленные через резистор или дугогасящую катушку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 16.7.2010, 1:30
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



dimbas , спасибо за ответ. Но почему не делают ?.

Нейтраль источника (турбогенератора) не заземляют ?

Сообщение отредактировал YoungProfi - 16.7.2010, 1:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 16.7.2010, 3:09
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Так принято. Не знаю почему но в СССР приняли что сети 6-35кВ это сети с изолированной нейтралью.
Возможно потому что при замыкании на землю одной фазы в сетях с изолированной нейтралью это не является коротким замыканием и нет необходимости отключать потребителя. И у вас нет другого выбора как делать ее изолированной если только ваша станция не будет работать автономно на небольшой участок сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 27.7.2010, 13:39
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Чьи генераторы?
обычно, супсостаты на гену 10кв кидают резистивно заземленную нейстраль, чтобы снизить токи КЗ и последствия выхода из строя оборудовнаия.
поэтому в 90 5 случаев, у вас будет глухозаземленная нейтраль по 0,4кв и резистивно-заземленная по 10кВ. заземление через реактор тоже в принципе резистивно-заземленное.

И не приведи вам господь включить в синхронизацию городские сети с изолированной нейстралью 10кв и генеатор с резистивно-заземленной нейтралью


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 28.7.2010, 1:51
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



andrey357, генераторы мини тец.

она будет не в городе, но будет работать параллельно с сетями (10 кВ).



А почему вы так написали про синхронизацию ?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 2.8.2010, 9:06
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Включить в синхронный (я имею в виду параллельный режим) - ТЭЦ-сети с разными системами заземления по 10кВ...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 3.8.2010, 2:46
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



andrey357 , спасибо за ответ.

Можно по-подробней icon_smile.gif

Просто уже стало очень интересно icon_biggrin.gif .

Сообщение отредактировал YoungProfi - 3.8.2010, 3:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 3.8.2010, 16:03
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



andrey357, не вижу проблем в такой схеме ни с точки зрения нормативом, ни с точки зрения практики. Кратковременно такие включения практикуем чуть ли не ежедневно. При длительном включении тоже проблем не предвижу. Если я ошибаюсь, поясните.

YoungProfi
ПУЭ
1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:...

Выдавать в сети на каком напряжении планируете? Если по 10 кВ, то у вас только изолированная нейтраль. Вопросы компенсации емкостного тока замыкания на землю в этом случае в компетенции сетей. Если же на напряжении 10 кВ с сетями связи не будет, то тоже изолированная, т.к. ёмкость сети будет недостаточна для того, чтобы применять компенсацию с помощью резистора или реактора.


Сообщение отредактировал Dervish - 3.8.2010, 16:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 4.8.2010, 11:54
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



2 Dervish
Рассмотрим вариант работы в параллель 2-х источников. Один с изолированной нейтралью, другой с резистивно заземленной.
У вас идет короткое замыкание на источнике с РЗН. Здесь токи КЗ меньше, чем в системе с ГЗН. Однако релейная защита настроена на токи КЗ какой-то одно системы. В результате будет либо сверхчуствительность РЗА либо она просто не сработает.
а что делать ос старыми кабелями, которые эксплаутируются с незначительным замыканием на землю?


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 6.8.2010, 10:13
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Господа электрики.

С системами заземления ясно , ну точнее более менее ясно icon_biggrin.gif .

Но вот теперь возник вопрос .

Есть сеть 10 кВ, наверное соеденина в треугольник.

Надо будет синхронизировать эту сеть с генератором у которого звезда.

Проблем не будет ?.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения