Сеточный заземлитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сеточный заземлитель |
5.8.2010, 14:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 9196 |
Вопрос. Как рассчитывать сеточный заземлитель (электроды соединяются стальной полосой в несколько рядов образуя сетку и по сути как стальной лист длинный зарыть) на сколько он эффективен и как его закапывать? (рыть траншею в метра два и варить поэтажно а потом засыпать) ??? ???
|
|
|
|
5.8.2010, 20:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Делать сетки не принято. Эффективность электродов понижается при снижении расстояния между ними (эффект перекрытия). Ройте траншею 0,5-0,6м под горизонтальный заземлитель. Вертикальные - через 3-5 м забиваются. Вскопанная земля теряет проводящие свойства.
Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2010, 20:13 |
|
|
6.8.2010, 8:19
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 9196 |
Делать сетки не принято. Эффективность электродов понижается при снижении расстояния между ними (эффект перекрытия). Ройте траншею 0,5-0,6м под горизонтальный заземлитель. Вертикальные - через 3-5 м забиваются. Вскопанная земля теряет проводящие свойства. хорошо. ленточный если заземлитель. электроды соединяются лентами с шагом допустим 30 мм с верху вниз. Просто смежники для ТП сделали такой заземлитель, уменьшив площадь. вот и интересует его эффективность. А меня это интересует из за того что места мало осталось куда могу заколачивать. необходимо сделать 3 контура причем минимум расстояние между ними 30 метров. земля плохая и в сухую погоду сопротивление сильно увеличивается. а Под бетонную площадку закладывать не хочу, да и не позволят. |
|
|
6.8.2010, 8:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
уменьшив площадь. вот и интересует его эффективность. Уменьшение геом.размеров (и площади в том числе) снижает эффективность. Увеличением площади поверхности электродов (хоть до единого листа) не достигнете такого же эффекта, как от разнесения этих электродов. Если нет свободной площади - используйте глубинные заземлители, сейчас их прорва, достигнете выдающихся результатов с единственным штырем, в любую погоду. Цитата интересует его эффективность Кроме измерения посоветовать нечего. Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2010, 9:02 |
|
|
|
24.8.2010, 12:36
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 9196 |
Уменьшение геом.размеров (и площади в том числе) снижает эффективность. Увеличением площади поверхности электродов (хоть до единого листа) не достигнете такого же эффекта, как от разнесения этих электродов. Если нет свободной площади - используйте глубинные заземлители, сейчас их прорва, достигнете выдающихся результатов с единственным штырем, в любую погоду. Кроме измерения посоветовать нечего. Спасибо. Про глубинное заземление очень интересно. почитал. в дальнейшем буду иметь ввиду |
|
|