ваги , ваги |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ваги , ваги |
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
5.8.2010, 10:02
Сообщение
#1
|
Гости |
что вы можете сказать про "ваги"? это соединители фирмы ВАГО. надёжны ли они для гибких кабелей?
|
|
|
|
5.8.2010, 10:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Попробуйте здесь почитать (там поменяли оформление сайта и он постоянно глючит, но материала там полно)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...инения-проводов -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
5.8.2010, 20:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что вы можете сказать про "ваги"? это соединители фирмы ВАГО. надёжны ли они для гибких кабелей? имеете ввиду многопроволочные? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.8.2010, 21:02
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
WAGO 222 очень удобны для подключения многопроволочных и моно жил, особенно при подключении светильников и люстр.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
6.8.2010, 0:24
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.8.2010, 0:27
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
6.8.2010, 0:27
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Отличная вещь. Только ими и работаем. Только дороговато, зато по прошествии 20 лет откроешь, посмотришь, а жилки даже не окислились.
|
|
|
|
6.8.2010, 1:41
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
а как насчёт ваго 773? Только они не пригодны для многопроволочной жилы, как её не обжимай пасатижами... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
6.8.2010, 19:19
Сообщение
#9
|
Гости |
[quote name='savelij' date='6.8.2010, 1:41' post='144693']
Только они не пригодны для многопроволочной жилы, как её не обжимай пасатижами... Непригодны? а если наконечник надеть? просто я уже сделал соединения многопроволочных жил с помощью ваго 773. А как вы тогда посоветуете действовать в этом случае? Многопроволочный кабель сечением 2.5. Может тогда лучше болтовым клеммником? |
|
|
6.8.2010, 20:50
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А я в стационарной проводке не использую многопроволочную жилу, поэтому вопрос опрессовки встаёт только на оборудовании, ну и возможно в щитах.
А что бы применить ВАГО 773 с многопроволочной жилой придётся, действительно опрессовывать наконечниками. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
6.8.2010, 20:55
Сообщение
#11
|
Гости |
А я в стационарной проводке не использую многопроволочную жилу, поэтому вопрос опрессовки встаёт только на оборудовании, ну и возможно в щитах. А что бы применить ВАГО 773 с многопроволочной жилой придётся, действительно опрессовывать наконечниками. да я тоже не использую, просто материалы без меня покупались, теперь приходится использовать то что есть. |
|
|
Гость_Texnik_* |
6.8.2010, 22:02
Сообщение
#12
|
Гости |
wago 773 вообще сомнительно надёжны на номинале, требуют ровной неокисленной моножилы, защищённой от проворачивания. Наконечники для многожильного провода всего лишь защищают жилки от повреждения винтами в зажимах. С Wago 773 будет полное ... полный... не будет надёжности контакта. Используйте клеммы с рычагами без наконечников, или опрессовку, или сварку, или пайку.
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
6.8.2010, 23:25
Сообщение
#13
|
Гости |
wago 773 вообще сомнительно надёжны на номинале, требуют ровной неокисленной моножилы, защищённой от проворачивания. Наконечники для многожильного провода всего лишь защищают жилки от повреждения винтами в зажимах. С Wago 773 будет полное ... полный... не будет надёжности контакта. Используйте клеммы с рычагами без наконечников, или опрессовку, или сварку, или пайку. спасибо |
|
|
Гость_Texik_* |
7.8.2010, 21:14
Сообщение
#14
|
Гости |
Не за что. Вообще то я иногда использую 773 Wago с многожилкой, когда нет более приемлемых штук. Только в таком случае снимаю с клеммы крышку и припаиваю гибкий провод к внутренней токонесущей скобке.
http://img265.imageshack.us/img265/3897/snap1op.jpg |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
8.8.2010, 20:05
Сообщение
#15
|
Гости |
Не за что. Вообще то я иногда использую 773 Wago с многожилкой, когда нет более приемлемых штук. Только в таком случае снимаю с клеммы крышку и припаиваю гибкий провод к внутренней токонесущей скобке. http://img265.imageshack.us/img265/3897/snap1op.jpg а "орехи"( болтовые соединители с четырьмя болтами) используешь? Наконечники на многожилку одеваешь( 0,75, 1,5, 2,5)? |
|
|
Гость_Texnik_* |
8.8.2010, 20:07
Сообщение
#16
|
Гости |
И ещё есть разумеется такая хреновина как гибкий кабель с небольшим числом отдельных жилок в проводе, например ПГНП. Тот действительно лезет, особенно взятый у основания пассатижами, в Wagо 773, разумеется без наконечника. Насчёт надёжности хз, вероятно терпимo в большинстве случаев.
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
8.8.2010, 20:08
Сообщение
#17
|
Гости |
Не за что. Вообще то я иногда использую 773 Wago с многожилкой, когда нет более приемлемых штук. Только в таком случае снимаю с клеммы крышку и припаиваю гибкий провод к внутренней токонесущей скобке. http://img265.imageshack.us/img265/3897/snap1op.jpg смотрел фото. дак ты обе жилы в одно отверстие вставляешь получается. |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
8.8.2010, 20:16
Сообщение
#18
|
Гости |
И ещё есть разумеется такая хреновина как гибкий кабель с небольшим числом отдельных жилок в проводе, например ПГНП. Тот действительно лезет, особенно взятый у основания пассатижами, в Wagо 773, разумеется без наконечника. Насчёт надёжности хз, вероятно терпимo в большинстве случаев. дак у меня и пвс в 773 вагу лезет, если я его пассатижами скручиваю, а потом вставляю пассатижами с одновременным прокручиванием |
|
|
Гость_Texik_* |
8.8.2010, 20:16
Сообщение
#19
|
Гости |
Куда ж в нашем деле без орехов. Отводы от стояка, соединения с мощными стабилизаторами, подключение на столбе и т.п.
Наконечники тоже использую там где это требуется - при подключении многожильного провода под винт или болт. Помимо защиты жилок наконечник ещё и не даёт проводкам расползаться. Просто в wago пружинка никак не продавит наконечник, а сама по себе тонкая трубка наконечника не сможет надёжно сдавить провод. Это если использовать те наконечники что могут теоретически влезть в wago. |
|
|
Гость_Texnik_* |
8.8.2010, 20:21
Сообщение
#20
|
Гости |
Фото это так, для примера данного извращения. Там в светильнике два балласта и два провода от них соответственно в одно отверстие а другой вход терминала под моножилу питания 1,5мм2.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 16:11 |
|