![]() Подключение пилорамы... , Ничего не понимаю, помогите.. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение пилорамы... , Ничего не понимаю, помогите.. |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ну во первых всем добрый день..
Итак такая история.. В общем имеется у нас на заводе станок пилорама с трёхфазным двигателем.. Пуск его осуществляется при помощи кнопок "Пуск" и "Стоп" а также магнитного пускателя.. Раньше стояло тепловое реле, но его обошли, сделали напрямую фазу с пускателя на конпку Стоп и далее по схеме как обычно.. Ну в общем работает пилорама и работает себе на заводе.. В один прекрасный момент понадобилась эта пилорама на соседний завод.. Ну перевезли её туда.. И вот тут самое интересное.. При включении пилы выбивает вводной автомат на 80А.. То есть при нажатии кнопки Пуск срабатывает магнитный пускатель и сразу же выбивает автомат.. На нашем заводе пила подключалась просто вилкой типа ВШ 30 в розетку РШ 30.. На том заводе куда мы отдали эту пилу они подключали её несколько иначе.. С вводного автомата идёт кабель и подключена розетка типа АВВ, современная (красная такая продолговатая, непомню как называется, (5 отверстий) 3 фазы, земля и ноль)). Правда точно незнаю какя там система пятипроводная или четырёх. В общем неё подключен удлинитель на другом конце которого такая же самая розетка как и у нас на заводе типа РШ и уже в неё мы подключаем нашу пилу.. При том к этому удлинителю они постоянно что то подключали раньше (сварочники, наждаки). При мне наждак включили он работает а пилораму выбивает.. По началу думали может плотник с нашего завода подлянку сделал соседям. Посмотрели да нет вроде всё ОК.. Может когда перевозили что то встряхнулось? Да нет тоже всё на месте вроде бы.. Уже и движок откинули.. Всё равно выбивает... И тут самое интересное.. Привезли её обратно, а она работает как миленькая опять.. Народ будьте любезны просвятите что это такое.. ![]() Всем заранее спасибо, с Уважением Алексей... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10992 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вполне возможно, что у них там пятипроводка, а на вводе дифавтомат (автомат+узо). Тогда при соединении нуля и земли в Вашей
А может, кто в розетке кто концы попутал... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ясно.
Но всё же непонятно, наверх пускателя приходит напруга 380 В и от этой же розетки работает наждак, а раньше по их словам они туда чего только не включали и сварочники и станки другие и ничего не выбивало... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
А катушка на вашем пускателе на 380 или на 220 и если на 220 не с корпуса ли пилорамы ноль взяли а там как Роман говорит дифавтомат или просто где-то у вас давно фаза гуляет сама по себе по корпусу но не чисто а через сажу или пыль вот ихний диф. и сердится.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2010, 15:05 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Да катушка на 220 В и ноль взяли с корпуса пилорамы.. Ну в общем в щитке на пилораме вся пусковая аппаратура приделана на то ли текстолитовой то ли железной площадке (точно не знаю изолирована она или нет от корпуса эта площадка) и на неё уже крепится болт, на который в свою очередь приходит конец с катушки и земляной конец с силового кабеля.... Вот такая там система..
Ещё раз всем спасибо за разъяснения.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10992 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Правда точно незнаю какя там система пятипроводная или четырёх. Собственно, это Главный вопрос... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
вариантов два или подключить ноль пилорамы к рабочему нолю, обозначенному буквой Н, или установить пускатель на 380в, последнее предпочтительние,
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
электрики нынче роскош, не каждая организацыя может себе позволить иметь професионала, обычно дожность электрика совмещает завхоз-водитель-дворник-сторож-родственник директора.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 1:19 |
|
![]() |