3 фазный асинхронник в 3 фазной сети

seraban
сообщение 13.8.2010, 19:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное.
На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380.
1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ?
2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ?
3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.8.2010, 20:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



1.звездой в сеть 380В его включают,при треугольнике сгорит.
2 см выше
3 Нулевой провод не в звезде ни в треугольнике не нужен

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.8.2010, 20:53


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 13.8.2010, 21:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



То есть треугольник только для сетей 127/220 ? А как же пуск "звезда-треугольник", для каких двигателей применим( точней напреженей на шильдеке)?

Цитата
Присоединённый звездой электродвигатель плавно стартует, он допускает кратковременные остановки вращения, меньше нагревается. Однако, максимальная мощность, развиваемая на валу электродвигателя снижается в 1,4 раза в сравнении со схемой соединения треугольником.

icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.8.2010, 22:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



У вас же 380В трехфазное?Соединяте в звезду.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.8.2010, 22:08


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 13.8.2010, 22:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



Эта панятно. а как нащёт поста №3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.8.2010, 22:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (seraban @ 13.8.2010, 21:38) *
То есть треугольник только для сетей 127/220 ? А как же пуск "звезда-треугольник", для каких двигателей применим( точней напреженей на шильдеке)?


icon_confused.gif

Например 380/660 (∆/Y)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 13.8.2010, 22:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



есть двигателя на напряжение 127/220В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 13.8.2010, 23:02
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



Цитата(Uran @ 13.8.2010, 22:28) *
Например 380/660 (∆/Y)

Тоесть при пуске в звезде, движок питается заниженым напряжением 380вольт (вместо рекоvендуемых 660в) поосле, переключается в треугольник питается 380 вольт и развивает паспортную мощьность ?
Только к движки 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ?

Сообщение отредактировал seraban - 13.8.2010, 23:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.8.2010, 23:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (seraban @ 13.8.2010, 23:02) *
Тоесть при пуске в звезде, движок питается заниженым напряжением 380вольт (вместо рекоvендуемых 660в) поосле, переключается в треугольник питается 380 вольт и развивает паспортную мощьность ?
Только к движки 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ?

Направление ваших мыслей верное icon_biggrin.gif . Переключение подразумевается для мощных электродвигателей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 13.8.2010, 23:36
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



Цитата(seraban @ 14.8.2010, 0:02) *
Только к движкам 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ?

?
Искание в яндексе привели к тому что эл.двигатели 380/660 выпускают от 100квт, так ли это ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 13.8.2010, 23:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



есть и меньше, на 15 квт к примеру, а так в основном это вэрывозащищённые шахтные двигателя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 14.8.2010, 6:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Anatoli @ 14.8.2010, 0:43) *
есть и меньше, на 15 квт к примеру, а так в основном это вэрывозащищённые шахтные двигателя


Самый маленький я видел на 2,2кВт 380/660вольт да естественно в шахте ( 380/660/1140 вольт это низкая сторона в шахте) электроинструмеент в шахте и освещение только 127 вольт. 

Сообщение отредактировал шахтер - 14.8.2010, 6:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 14.8.2010, 10:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (seraban @ 14.8.2010, 0:36) *
?
Искание в яндексе привели к тому что эл.двигатели 380/660 выпускают от 100квт, так ли это ?

Наверное да, на малых мощностях я не встречал 380/660 .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 14.8.2010, 10:45
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(seraban @ 13.8.2010, 18:56) *
Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное.
На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380.
1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ?
2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ?
3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная.

Свойства звезды и треугольника
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 14.8.2010, 12:46
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



Цитата(sanykrimea @ 14.8.2010, 11:45) *

Спасибо, хорошая сылка, все вопросы разрешыла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixas
сообщение 16.11.2010, 22:21
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 20270



Мастер Джу, асинхроный эл,двигатель,перепутаны начало-концы,как правильно подключить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.11.2010, 11:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(mixas @ 17.11.2010, 2:21) *
Мастер Джу, асинхроный эл,двигатель,перепутаны начало-концы,как правильно подключить?

http://electricalschool.info/main/naladka/...-koncy-faz.html


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.11.2010, 22:11
Сообщение #18





Гости






Цитата(seraban @ 13.8.2010, 19:56) *
Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное.
На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380.
1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ?
2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ?
3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная.


Абсолютной симметрии не бывает, поэтому и выпускались кабели с четвёртой жилой меньшего сечения, по которой в "ноль" и уходили токи не симметрии.