АЕ 2046м , вопрос про автомат. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АЕ 2046м , вопрос про автомат. |
14.8.2010, 11:08
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
По моему задачи у ЭМР и ТР разные. Вам один замер зоне действия ТР ни даст никакой информации. Выбросите ваши формы протоколов в помойку. Мы по моему говорим на разных языках- мне не очем с вами говорить Хотелось бы отметить, что разговор был не о разборке АВ и перестройке теплового расцепителя (усматриваю некоторый криминал ), а о регулировке теплового расцепителя в диапазоне 0,9-1,15Iн специально предназначенным для этого устройством, при этом заводские настройки в этом диапазоне (к примеру крутизну хар-ки) не трогаем. Для тех, кто в танке. Разговора о перестройке ТР вообще и не было, ибо он не перестраивается .Был разговор о перестройке ЭМР. При прогрузке некоторых АВ, особенно серии АЕ 2040 приходится открывать крышки, чтобы прогрузить ЭМР шунтируя ТР. Легко быть теоретиком и давить на клаву... |
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.8.2010, 11:12
Сообщение
#42
|
Гости |
Через мои руки прошли несколько сотен АВ разных типов и я знаю о чем я говорю.Моя работа документируется, т.е. оформляется протокол и за нее я отвечаю. Мы по моему говорим на разных языках- мне не очем с вами говорить Не хвалитесь тем, в чем не разбираетесь. Не можете элементарные вещи объяснить, как проверить автоматический выключатель бытового назначения. Действительно разговор на разных языках. Поизучайте НТД, только не Харечко. |
|
|
14.8.2010, 13:05
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для тех, кто в танке. Разговора о перестройке ТР вообще и не было, ибо он не перестраивается Да, сбилась настройка, виноват. Только и о перестройке МР сначала не говорили. А ТР как раз перестраивается (в диапазоне 0,9-1,15Iн). Время срабатывания - функция. Кратность тока цепи и Iн - аргумент этой функции. Первоначально изменяем аргумент. ТР фактически определяет номинал АВ в области защиты от перегрузки. [Регулятор на бытовой плите изначально регулирует мощность грелки, хотя "основным фактором" для хозяйки м.б. время готовности харчей.] Может введем на АВ шкалу регулятора в секундах? Для какого-то определенного тока нормируем? Как-то мне понятнее "регулировка тока" и дальше по ВТХ. Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2010, 13:10 |
|
|
14.8.2010, 15:14
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да, сбилась настройка, виноват. Только и о перестройке МР сначала не говорили. А ТР как раз перестраивается (в диапазоне 0,9-1,15Iн). Время срабатывания - функция. Кратность тока цепи и Iн - аргумент этой функции. Первоначально изменяем аргумент. ТР фактически определяет номинал АВ в области защиты от перегрузки. Регулировка ТР на диапазоне 0,9-1,15Iн вынесенная на крышку АВ есть на пресловутых АЕ2040(и на ТР для защиты электродвигателей), может кто и пользуется ей, на АП50 под крышкой и мало, кто трогает ее.У многих АВ, где есть ТР имеются регулировочные винты. В секундах не нужно градуировать, пусть будет как есть, еще лучше- не выносить эти регулировки на крышки,чтобы с толку людей не сбивать. Кстати для АВ с БУРП уставка в зоне перегруза (6Iн для переменки) задана в секундах.На Мюллерах тоже есть такая регулировка, там механика по уму сделана и четко все работает. Не хвалитесь тем, в чем не разбираетесь. Не можете элементарные вещи объяснить, как проверить автоматический выключатель бытового назначения. Действительно разговор на разных языках. Поизучайте НТД, только не Харечко. Умник Гость, Харечко и НТД по проверке модульных АВ ничем не отличаются друг от друга. Научите неуча, как проверяются АВ бытового назначения. Сообщение отредактировал Uran - 14.8.2010, 15:17 |
|
|
|
14.8.2010, 18:27
Сообщение
#45
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
для АВ с БУРП уставка в зоне перегруза (6Iн для переменки) задана в секундах. Так это на электронных расцепителях. Там время срабатывания действительно можно задать отдельно (например, при 6I1, а не номинальных). Только точность срабатывания обставляется немалым кол-вом условий, оговорок и исключений.. Сам порог срабатывания защиты от перегрузки (I1) задается относительно ном.тока АВ. Иногда ставлю АВВ (из тех что попроще). Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2010, 18:31 |
|
|
||
14.8.2010, 21:07
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Да мужики задал я простой наивный вопрос поверте если бы не 25 лет стажа электричкеского за плечами хоть в петлю от ваших объяснений Главное в понимании вопроса ( простого прочитайте первый мой пост) полезли в такие дебьри ну узнал я кто на чем ездиет и что автомат г-но и что чел даже до кумы ходит и протокол после пишет .Спасибо ребята тем кто реально помог мне понять для чего пишут на автоматах 12Iн и что автомат надо подбирать по номинальному току а не по пусковому честно не знал да и подбирать мне не приходилось а тут пришлось а в знаниях пробел.Спасибо всем кто ответил даже не в тему всегда приятно пообщатся с электриками URAN ну поязвил я в ваш адрес извините не сердитесь на пенсионера всего пять дней на пенсии а характер портится.
|
|
|
15.8.2010, 14:42
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
...URAN ну поязвил я в ваш адрес извините не сердитесь на пенсионера всего пять дней на пенсии а характер портится. Как шахтер, вы раньше на пенсию уходите, а я как простой смертный должен еще несколько лет до пенсии эти автоматы прогружать, в том числе и АЕ 2046 , хотя они час все реже и реже попадаются- никаких обид, удачи Вам. |
|
|
|
15.8.2010, 19:16
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Как шахтер, вы раньше на пенсию уходите, а я как простой смертный должен еще несколько лет до пенсии эти автоматы прогружать, в том числе и АЕ 2046 , хотя они час все реже и реже попадаются- никаких обид, удачи Вам. На пенсию шахтерскую не проживешь поэтому и устраняю пробелы работать буду пока смогу или пока работа будет.Просто почти весь опыт электрический подземный и аппаратура немного разная и приколы разные вот теперь и изучаю то что в шахте не пременялось. Вам тоже удачи с автоматоми.На последок реальный случай закрывали шахту естественно тянули начальники машинами мы на плечах поимел пару автоматов попадаю к местному депутату он же фермер в поисках работы беседую работы нет смотрю стройка кипит говорю а автоматы вам не нужны (какие ?) называю марку он усиленно думает и спрашивает а патроны какие подходят? |
|
|
Гость_Гость Николай_* |
25.5.2012, 14:54
Сообщение
#49
|
Гости |
Извините уважаемые, пришлось поднять старую тему, чтобы задать тоже простенький вопрос. Автомат А3726Ф, на бумажке написано 250А. на корпусе отлито: Расцепитель тепловой Ном ток 250А, Уставка 290А. Правильно ли я понимаю, что 250А это нормальный рабочий ток, который автомат может длительно пропускать, а при 290 отключаться по тепловой? За какое время? И какова у него кратность токовой отсечки? Автомат древний, такие наверное уже и не применяются. Спасибо.
|
|
|
25.5.2012, 17:19
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Номинальный ток 250А, с ним он может работать долго. При 290 сработает примерно за 2,7 часа, но это по характеристикам на новые автоматы А3716, выпускаемые сейчас. На старые А3726Ф хар-к у меня нет. Электромагнитный расцепитель с уставкой 2500А.
На старых сетях эти автоматы попадаются мне регулярно, так что Вы не одиноки) |
|
|
|