Здравствуйте, подскажите как понять, в ПУЭ написано что при высоте прокладки кабеля ниже 2.5 м должна быть механическая защита. Вот например если в кабель канале над плинтусом можно? И на улице в чем должен быть кабель труба, металлорукав, и какая толщина стенки если это регламентируется?
|
|
|
|
18.8.2010, 13:14
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
В кабель-канале над плинтусом можно (степень защиты кабель-канала не ниже IP20, ПУЭ п. 2.1.54).
На улице кабель может прокладываться непосредственно по поверхности стен, на струнах, полосах, на лотках, в коробах, в трубах, в рукавах... Все зависит от кабеля и условий окружающей среды.... (посмотри табл. 2.1.2 ПУЭ) Толщина стенки трубы, обеспечивающая ее локализационную способность не нормируется для кабелей с сечением жил до 2,5 (медь) и до 4 (алюминий), если сечение больше, то нормируется (смотри табл. 14.1, СП 31-110-2003) |
|
|
Гость_Chabrez_* |
18.8.2010, 13:31
Сообщение
#3
|
Гости |
В кабель-канале над плинтусом можно (степень защиты кабель-канала не ниже IP20, ПУЭ п. 2.1.54). Цитата ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) 4.2 Элементы кода IP и их обозначения Краткое описание элементов кода IP приведено в схеме. Первая характеристическая цифра - 2 - Значение для защиты оборудования От проникновения внешних твердых предметов диаметром < 12,5 мм. Значение для защиты людей - От доступа к опасным частям: пальцем. Настолько дырявых кабель-каналов не бывает, так что это можно было и не уточнять. Толщина стенки трубы, обеспечивающая ее локализационную способность не нормируется для кабелей с сечением жил до 2,5 (медь) и до 4 (алюминий), если сечение больше, то нормируется (смотри табл. 14.1, СП 31-110-2003) Это только для прокладки внутри горючих перегородок. Для открытой проводки локализационная способность значения не имеет. |
|
|
18.8.2010, 14:08
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Спасибо, с кабель каналом ясно, таблицу посмотрел, я правильно понял что на улице нельзя в металлических трубах и как можно защитить кабель выходящий из подвала рядом с подъездом?
|
|
|
|
18.8.2010, 22:21
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Спасибо, с кабель каналом ясно, таблицу посмотрел, я правильно понял что на улице нельзя в металлических трубах и как можно защитить кабель выходящий из подвала рядом с подъездом? Ну почему нельзя. С толщиной стенки более 2.0 мм если мне не изменяет память, и обязательной заделкой предотвращающей попадание влаги можно. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|