Чисто для собственного развития я правильно понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин. Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Пускатели:0 величина-до 6,3А; 1-до 10А; 2-до 25А;3-до 40А; 4-до 63А; 5-до 100А и 6-до 160А Может быть тогда и не стоит вводить "новые" понятия в общепринятую терминологию. Хотя встречал подобную информацию... и величина автомата была именно такая как Вы указали, только первой величины не было. savelij, я ведь не ввожу новые понятия, а всего отвечаю топикстартеру, что эти понятия имеются и кто-то ими пользуется... Автоматические выключатели серии АЕ 20 Структура условного обозначения АЕ 20Х1Х2Х3 – Х4Х5Х6 – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11: АЕ - выключатель автоматический; 20 - номер серии; Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока 1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 – (изначально - 160 А, в настоящее время АЕ206Х выпускают с номинальным током до 250А); автоматы АЕ201Х АЕ202Х не выпускаются, их можно заменить на АЕ203Х. Сообщение отредактировал Uran - 17.8.2010, 19:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Не сходится уважаемый ваша информация с официальной автомат про который вы писали что он плохой ( АЕ-2046м ) по все справочникам получается четвертой велечены но номинальный ток 16 ампер вот на столе у меня лежит ( да бывает эта модель и 63А и 10А ) получается полная хрень только голову людям забивать такой информацией. Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 6:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Не сходится уважаемый ваша информация с официальной автомат про который вы писали что он плохой ( АЕ-2046м ) по все справочникам получается четвертой велечены но номинальный ток 16 ампер вот на столе у меня лежит ( да бывает эта модель и 63А и 10А ) получается полная хрень только голову людям забивать такой информацией. Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Уважаемый шахтер, че не очухался после смены ![]() Сообщение отредактировал Uran - 18.8.2010, 9:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Согласен, все должно быть ясно и четко (хотелось бы ![]() Курский ЭАзавод делает АЕ2046 с ТР от 1,6А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Согласен, все должно быть ясно и четко (хотелось бы ![]() Олега, теперь с этим полная белиберда- рынок заполнили и заполняют модульные АВ, АВ иностранных производителей. Надписи на модульных АВ не все инженеры- электрики понимают, а что говорить про простых электриков... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Автоматические выключатели серии АЕ 20 Структура условного обозначения АЕ 20Х1Х2Х3 – Х4Х5Х6 – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11: АЕ - выключатель автоматический; 20 - номер серии; Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока 1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; Могу я сказать после такого разяснения что автомат АЕ-2046 четвертой велечены?????? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
О модульных - другая тема.
Империалисты тоже используют типоразмеры АВ из каталога General Electric - "Семейство автоматических выключателей Record PlusTM разработано ..выпускаются четырех типоразмеров...Выключатель с рамой типоразмера FD63/160, рассчитанный на ток 160.. Автоматические выключатели с рамами типоразмеров FE, рассчитанные на ток 160 и 250А.." из каталога IEK (частично наш) - "Максимальный номинальный ток (установочный габарит) Inm,А" из каталога АВВ в серии Тmax ".. по защите электроустановок с номинальным током до 1600А с помощью семи типоразмеров T1 - T7..три типоразмера имеют много общих характеристик..три типоразмера стандартно оснащены устройством" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Уважаемый шахтер, че не очухался после смены ![]() Вот в этой теме и нахожу один умник смотри выше объяснил где обозначается величена.После смены очухался и спрашиваю русским языком. Если третья цифра ЧЕТЫРЕ что по ВАШЕЙ информации есть величена А автомат на номинальный ток 16 ампер ЧТО ЭТО ТАКОЕ и как это понимать?????? Я ясно задал свой вопрос или что-то не понятно. Типоразмер (величина, габарит) АВ определяет наибольший номинальный ток теплового расцепителя, который возможно установить в данный корпус, его размеры, Курский ЭАзавод делает АЕ2046 с ТР от 1,6А. Я спецу по автоматам это и пытаюсь сказать товарищъ Uran может Олега правду говорит а вы товарищъ не правы????? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
ИМХО у пускателя величина всегда совпадает с максимальным током (у российских/советских по крайне мере).У автомата величина указывает на максимальный ток которые могут выдержать контакты.Ток определяется тепловым расцепителем.Т.е. АВ например 3 величины,а тепловой расцепитель на ток 16А.
Поэтому не принято говорить автомат 3 величины с уставкой на 16А например,говорят автомат на 16 ампер.А величина может быть 2,3,4 . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Да именно 4-й величины, но есть еще у данного АВ перечень номинальных расцепителей от 10А до 63А, которые могут установиться в данном корпусе. Уважаемый так какого вы х...а выеживаетесь когда я за это спросил (после смены не отошли и т.д. и т. ) Учите матчасть сами или сперва читайте потом думайте и только потом пишите ответ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Я спецу по автоматам это и пытаюсь сказать товарищъ Uran может Олега правду говорит а вы товарищъ не правы????? Олега проектировщик, он эти АВ выбирает и проектирует. Я привожу Вам примеры из справочников по АВ, я ничего сам не придумал по величине АВ. Шахтер, до пенсии доробили электриком, а задаете вопросы чайника, как понимать вас???? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
ИМХО у пускателя величина всегда совпадает с максимальным током (у российских/советских по крайне мере).У автомата величина указывает на максимальный ток которые могут выдержать контакты.Ток определяется тепловым расцепителем.Т.е. АВ например 3 величины,а тепловой расцепитель на ток 16А. Вот за это я и говорю. Специалист по автоматам наверно американец были у нас на шахте крутые спецы под таким погонялом послушаешь ума палата. Любой пустяк пошлеш американца делать в жизьни не сделает после него пойдеш сделаешь так он тебе потом умными словами объяснит что можно было сделать и быстрей и укажет все твои ошибки.
Поэтому не принято говорить автомат 3 величины с уставкой на 16А например,говорят автомат на 16 ампер.А величина может быть 2,3,4 . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Господа! Брейк!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Олега проектировщик, он эти АВ выбирает и проектирует. Я привожу Вам примеры из справочников по АВ, я ничего сам не придумал по величине АВ. Шахтер, до пенсии доробили электриком, а задаете вопросы чайника, как понимать вас???? СЛОВ НЕТ.Вы там где специалист наверно еще и преподаете.Приятно было поговорить с Умным человеком.Доробил и до пенсии и вам желаю доробить и оставаться таким же умным и скользким только не подскользнитесь. Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 16:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Вы там где специалист наверно еще и преподаете. Не умеешь ничего делать-иди учи других(тм). ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
СЛОВ НЕТ.Вы там где специалист наверно еще и преподаете.Приятно было поговорить с Умным человеком.Доробил и до пенсии и вам желаю доробить и оставаться таким же умным и скользким только не подскользнитесь. Я всего лишь Наладчик, все делаю сам-своими руками и головой . Главные инструменты у меня Отвертка и Утконос.Вчерась только приехал из командировки- включал подстанцию 35/10кВ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 0:50 |
|
![]() |