Защита проводов

Slavka
сообщение 18.8.2010, 11:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Здравствуйте, подскажите как понять, в ПУЭ написано что при высоте прокладки кабеля ниже 2.5 м должна быть механическая защита. Вот например если в кабель канале над плинтусом можно? И на улице в чем должен быть кабель труба, металлорукав, и какая толщина стенки если это регламентируется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 18.8.2010, 13:14
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



В кабель-канале над плинтусом можно (степень защиты кабель-канала не ниже IP20, ПУЭ п. 2.1.54).
На улице кабель может прокладываться непосредственно по поверхности стен, на струнах, полосах, на лотках, в коробах, в трубах, в рукавах... Все зависит от кабеля и условий окружающей среды.... (посмотри табл. 2.1.2 ПУЭ)
Толщина стенки трубы, обеспечивающая ее локализационную способность не нормируется для кабелей с сечением жил до 2,5 (медь) и до 4 (алюминий), если сечение больше, то нормируется (смотри табл. 14.1, СП 31-110-2003)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chabrez_*
сообщение 18.8.2010, 13:31
Сообщение #3





Гости






Цитата(Cvbn @ 18.8.2010, 13:14) *
В кабель-канале над плинтусом можно (степень защиты кабель-канала не ниже IP20, ПУЭ п. 2.1.54).

Цитата
ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89)

4.2 Элементы кода IP и их обозначения
Краткое описание элементов кода IP приведено в схеме.
Первая характеристическая цифра - 2 - Значение для защиты оборудования От проникновения внешних твердых предметов диаметром < 12,5 мм. Значение для защиты людей - От доступа к опасным частям: пальцем.

Настолько дырявых кабель-каналов не бывает, так что это можно было и не уточнять.
Цитата(Cvbn @ 18.8.2010, 13:14) *
Толщина стенки трубы, обеспечивающая ее локализационную способность не нормируется для кабелей с сечением жил до 2,5 (медь) и до 4 (алюминий), если сечение больше, то нормируется (смотри табл. 14.1, СП 31-110-2003)

Это только для прокладки внутри горючих перегородок. Для открытой проводки локализационная способность значения не имеет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 18.8.2010, 14:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Спасибо, с кабель каналом ясно, таблицу посмотрел, я правильно понял что на улице нельзя в металлических трубах и как можно защитить кабель выходящий из подвала рядом с подъездом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 18.8.2010, 22:21
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Slavka @ 18.8.2010, 17:08) *
Спасибо, с кабель каналом ясно, таблицу посмотрел, я правильно понял что на улице нельзя в металлических трубах и как можно защитить кабель выходящий из подвала рядом с подъездом?


Ну почему нельзя. С толщиной стенки более 2.0 мм если мне не изменяет память, и обязательной заделкой предотвращающей попадание влаги можно.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения