У меня на даче одна фаза, когда пропадает плохо, есть желание подключить три фазы. Переделывать проводку в доме нет возможности. Как сделать чтобы при однофазном питании дома и трех фазной подводке свет всегда был, даже если одна фаза пропала. Ну как-то перебрасывалось бы автоматически на рабочую фазу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 20.8.2010, 21:21
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Прикрепленное изображение
так


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.8.2010, 21:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://www.novatek-electro.com/production.htm
пошукайте по сайту там есть - ПЭФ-301


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 21.8.2010, 7:48
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Уточните. У вас пропадает фаза или глубокая посадка по напряжению?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 21.8.2010, 20:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



prude , в принципе схема неплохая, но я б для надёжности в силовую часть тоже блокировку поставил:
Прикрепленное изображение

А вообще то эти реле времени...
Лучше без них на две фазы.
Или на три, но вместо реле времени использовать разброс параметров пускателей, и даже помочь им в этом сопротивлением в цепи управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 21.8.2010, 20:40
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



согласен, да когда у меня доходит до монтажа схема в разы увеличиваеться) вроде все нужное


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.8.2010, 21:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Есть пром реле (РПЛ) с регулируемой выдержкой времени, достаточной для АВР.

Сообщение отредактировал Uran - 21.8.2010, 21:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 22:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены