Господа. простите меня за глупый вопрос.

Вопрос такой.

В РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" написанно:


Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.


А будет ли являться металлической кровлей сэндвич панели ?.

И если они все таки являются металлической кровлей, то для ЛЮБОГО (не важно назначение) здания попадающего под вторую категорию молниезащиты не надо делать ни стержневых, ни тросовых молниеприемников (кроме требования "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания"). ?. Или это не так ?.

Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 7.7.2010, 2:24
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Никто не знает ? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.7.2010, 22:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вроде да, если действ. трудно или несгор.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n62303982
сообщение 20.7.2010, 20:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 18967



Прикольно ! если действительно так , то скоро молниезащита и не нужна будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 23.7.2010, 7:21
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Цитата(n62303982 @ 21.7.2010, 3:44) *
Прикольно ! если действительно так , то скоро молниезащита и не нужна будет


Я разговарил со строителями, и они сказали что в теории связи между верхним листом сэндвича и металлоконструкцией здания НЕТ (типа все саморезы с резинками , которые предохраняют утеплитель от влаги), а также сказали что нельзя привариватся к сэндвичу, т.е. полосы на контур заземления с сэндвича не опустить.

Из всего этого я понял что сэндвич не является металлической кровлей , которая подходила бы для молниезащиты icon_sad.gif . (или я не прав , или стоитель).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_DAA_*_*
сообщение 11.8.2010, 16:54
Сообщение #6





Гости






В связи с:
1. Отсутствием надежного электрического контакта между листами обшивки одной и рядом расположенных панелей;
2. Малой толщиной обшивки (порядка 0,5мм);
3. Наличием изолирующего (покраска) покрытия обшивки;
4. Практической невозможностью устройства токоотводов к заземлителю,
Вам не удастся грамотно организовать систему молниезащиты здания.
У Вас нет молниеприемника, нет токоотводов. Придется использовать классическую сетку на кровле иначе никакая экспертиза не даст положительного заключения по проекту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 12.8.2010, 2:21
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Гость_Гость_DAA_*_* , спасибо за ответ.

Я тоже после разговора со строителем решил, что сэндвич не подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 13.8.2010, 8:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Гость_DAA_* @ 11.8.2010, 18:54) *
В связи с:
1. Отсутствием надежного электрического контакта между листами обшивки одной и рядом расположенных панелей;
2. Малой толщиной обшивки (порядка 0,5мм);
3. Наличием изолирующего (покраска) покрытия обшивки;
4. Практической невозможностью устройства токоотводов к заземлителю,
Вам не удастся грамотно организовать систему молниезащиты здания.
У Вас нет молниеприемника, нет токоотводов. Придется использовать классическую сетку на кровле иначе никакая экспертиза не даст положительного заключения по проекту.


Хмм...
А если каркас здания металлический?
Молниеприёмниками вполне смогут выступить металлические балки и прогоны под кровлей. А изилирующий слой сэндвича для молнии помехой не является. В этом случае сетка нафиг не нужна.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 20.8.2010, 0:44
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



RomanNV, спасибо за реакцию.

Документ бы, который подтвердил ваши слова......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 20.8.2010, 9:55
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(RomanNV @ 13.8.2010, 8:48) *
А если каркас здания металлический?
Молниеприёмниками вполне смогут выступить металлические балки и прогоны под кровлей. А изилирующий слой сэндвича для молнии помехой не является. В этом случае сетка нафиг не нужна.


СО-153.. п.3.2.1.2 Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:

-электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
(Какое соединение д.б. не сказано но я думаю сварка или болтовое класса 4 по ГОСТ)

-толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
(в таблице для материала "железо" минимальная толщина 4мм, медь 5мм и алюминий 6мм. Думаю "сендвичи" не укладываются)

-толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; (Здесь можно и уложится, смотря что за объект у автора)

-кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией; (сендвич имеет пластик гораздо толще 1мм)

YoungProfi я бы на Вашем месте положил сетку на панели. А кровля плоская?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.8.2010, 16:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(YoungProfi @ 20.8.2010, 2:44) *
RomanNV, спасибо за реакцию.

Документ бы, который подтвердил ваши слова......


Документ тот-же самый, что и регламентирующий применение металлической сетки в качестве молниемприёмника.
Просто в этом случае роль этой сетки будут играть металлические балки и прогоны.
Молниеотводами будут металлические колонны здания, а заземлитель- сваи.


Цитата(~Слава~ @ 20.8.2010, 11:55) *
СО-153.. п.3.2.1.2 Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:

-электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
(Какое соединение д.б. не сказано но я думаю сварка или болтовое класса 4 по ГОСТ)
...


Только сварка.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 23.8.2010, 2:35
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Спасибо за ответы.


~Слава~, нет, не плоская (1:10).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.8.2010, 9:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 21.8.2010, 16:31) *
.. роль этой сетки будут играть металлические балки и прогоны.
Молниеотводами будут металлические колонны здания, а заземлитель- сваи.

Я выполнял проект коттеджа с системой стропил из двухтавровых балок (правда там еще поперечин было немеряно) и профлиста с утеплителем НГ. Металлических колонн в здании нет. Чтобы не портить изящные фасады при кладке наружных кирпичных стен в них были заложены токоотводы d10мм (положили как бы не 12мм). Приварили к ногам стропил и к заземлителю.
Прикрепленное изображение

Пирог - профнастил, утеплитель, обрешетка, металлочерепица.

Сообщение отредактировал Олега - 23.8.2010, 10:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 23.8.2010, 11:03
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 23.8.2010, 10:58) *
..чтобы не портить изящные фасады при кладке наружных кирпичных стен в них были заложены токоотводы d10мм (положили как бы не 12мм). Приварили к ногам стропил и к заземлителю.

Отличное решение. Хорошо когда архитектор думает на этапе котлована об инженерных системах. А то приходишь на объект коробка стоит и фасад отполирован. Потом архитектор говорит и куда нам вашу "некрасивую" проволоку прятать!? icon_smile.gif

Цитата(Олега @ 23.8.2010, 10:58) *
Пирог - профнастил, утеплитель, обрешетка, металлочерепица.


В роли молниеприемника использовалась металлочерепица?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.8.2010, 16:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 23.8.2010, 11:03) *
В роли молниеприемника использовалась металлочерепица?

Считаю, "сетка" из обрешетки и стропил, весьма мелкая ячейка. в принципе и стропил хватило бы - довольно часто и размеров не мелких. Насколько помню, сетку и под мягкую кровлю уложить допускается. Не вижу причин иметь ее под тонким железом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 23.8.2010, 17:21
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 23.8.2010, 17:59) *
Считаю, "сетка" из обрешетки и стропил, весьма мелкая ячейка. в принципе и стропил хватило бы - довольно часто и размеров не мелких. Насколько помню, сетку и под мягкую кровлю уложить допускается. Не вижу причин иметь ее под тонким железом.


СО-153.. п.3.2.1.2 Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:

-кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией (толщина утеплителя д.б. менее 1мм)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.8.2010, 18:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Утеплитель не тонкий, но находится под "сеткой" из обрешетки. Со всех сторон в железе, сам НГ, прогар не страшен.
Толщина пластикового покрытия, или изоляции? Утеплитель менее 1мм и не утеплитель совсем..

Спрошу прямо: какие у меня нарушения?
Пособие к РД: ".. Иногда укладка сетки поверх кровли неудобна из-за ее конструктивных элементов (например, волнистой поверхности покрытия). В этих случаях допускается укладывать сетку под утеплителем или гидроизоляцией, при условии что они выполнены из несгораемых или трудносгораемых материалов и их пробой при разряде молнии не приведет к загоранию кровли (п. 2.11)".
Получается утеплитель Г1 годится. Но он у меня НГ и под решеткой. Металлочерепица - лишь некоторое дополнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 7.9.2010, 18:32
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 23.8.2010, 19:28) *
Утеплитель не тонкий, но находится под "сеткой" из обрешетки. Со всех сторон в железе, сам НГ, прогар не страшен.
Толщина пластикового покрытия, или изоляции? Утеплитель менее 1мм и не утеплитель совсем..

Спрошу прямо: какие у меня нарушения?
Пособие к РД: ".. Иногда укладка сетки поверх кровли неудобна из-за ее конструктивных элементов (например, волнистой поверхности покрытия). В этих случаях допускается укладывать сетку под утеплителем или гидроизоляцией, при условии что они выполнены из несгораемых или трудносгораемых материалов и их пробой при разряде молнии не приведет к загоранию кровли (п. 2.11)".
Получается утеплитель Г1 годится. Но он у меня НГ и под решеткой. Металлочерепица - лишь некоторое дополнение.


Теперь стало более понятно.
1) есть сомнения что утеплитель может быть менее ! 1мм. Минимальная толщина по теплопотерям для Спб и ЛО для утеплителя (по расчетам проектировщиков кровли) 50мм. Скорее всего это не утеплитель...
2) чтоб придратся icon_smile.gif пособие позволяет класть под утеплитель без указания толщины (2.11). Но какой юридический статус имеет документ под названием пособие?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2010, 22:42
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Слава, Вы не путаете изоляционное покрытие (пластик 1мм толщиной) поверх тонких мет. листов и теплоизолирующий слой (минвата НГ 50мм) который расположен под этими тонкими листами?
2. А в каком документе указывается допустимая толщина утеплителя ? Особенно, если утеплитель НГ. icon_smile.gif
Юридический статус определить не возьмусь, но в моем СКонсультанте он обозначен как действующий док и меня это успокаивает. Я лично не вижу оснований ставить под сомнение правомочность применения Пособия от автора самого РД (ГНИЭИ им. Кржижановского). Без таких Пособий не обошлись многие документы.
А как Вам статус приводимого Вами СО ? Думаю, что знакомы с Разъяснением Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора и в том числе "о правомерности приказа РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 № 422 "
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 19.9.2010, 11:59
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата
1. Слава, Вы не путаете изоляционное покрытие (пластик 1мм толщиной) поверх тонких мет. листов и теплоизолирующий слой (минвата НГ 50мм) который расположен под этими тонкими листами?
2. А в каком документе указывается допустимая толщина утеплителя ? Особенно, если утеплитель НГ.




1- это смотря что и относительно чего рассматривать как изоляционное покрытие. В п. 3.2.1.2. не сказано четко какое изоляц. покрытие (гидро, звуко или теплоиз.). Для молниеприемного проводника (куска мет. кровли) все что сверху и не проводящее (теплоизоляция в том числе) является изоляционным покрытием. Помоему понятие изоляции необходимо применять именно к МП.

2- Нигде не сказано (в СО вообще не слова) отсюда получается следующее: с одной стороны по СО изоляция 1мм пластика проходит, а 1,1мм уже нет. А теплоизолирующий слой может быть любой толщины. Хотя как и относительно чего рассмативать изоляцию..

Согласен что СО153 не весомее чем пособие, да и вообще док. ужасный. Все больше в этом убеждаюсь

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения