II-я категория эл.приемников

с2н5он
сообщение 21.8.2010, 20:45
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(RomanNV @ 21.8.2010, 12:27) *
Вы что, прикалываетесь?
Ну тогда я тоже немного поприкалываюсь.
Ответьте, какая категория надёжности электроснабжения у электроприёмника "Лампа накаливания, 220в, 60Вт".
А когда прикалываться надоест, почитайте любое ТУ на подключение.

не в том вопрос то, взять больницу - это объект? какую категорию ему присвоите?
если там есть реанимация то два пути или поставить дизель на весь ОБЪЕКТ или установить АКБ на саму реанимацию (ЭЛЕКТРОРПРИЕМНИКИ)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.8.2010, 7:35
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Мне лично не встречались больницы II-й категории. Все были I-й.
Поликлинники и т.п.- да, вторые.

На всех "моих" больницах, кроме питания от 2-х независимых источников с АВР, были так же предусмотрены ДГУ (с резервом) и мощные ИБП.
Т.е. фактически предусматривалось 4 независимых источника питания. Причём в работе одновременно находились 3 из 4-х (включено всё, кроме генераторов, ИБП в нормальном режиме работали байпас).

ПС. По жилым и общественным зданиям категорийность устанавливается в соответствии с СП 31-110.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.8.2010, 9:18
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 21.8.2010, 12:27) *
Ответьте, какая категория надёжности электроснабжения у электроприёмника "Лампа накаливания, 220в, 60Вт".

Сначала уточните, в каком помещении стоит эта самая лампа, к какому освещению относится. После этого определим какая категория.
Обратимся к СП31-110, табл.5.1
"Здания лечебно-профилактических учреждений:
электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов - I кат.
комплекс остальных электроприемников - II кат".
(ГОСТ 28 добавляет к I кат. освещение безопасности в пом.1 группы. Все остальное в этих помещениях снабжается по II кат.)
Не все здание ЛПУ относится к I категории.
Сейчас начинаю корпус туберкулезной больницы, помоему кроме ОПС и аварийного освещения никаких первокатегорийных приемников нет.


Цитата(RomanNV @ 23.8.2010, 7:35) *
На всех "моих" больницах, кроме питания от 2-х независимых источников с АВР, были так же предусмотрены ДГУ (с резервом) и мощные ИБП.

Т.е. Вы и все, что относится ко II кат. запитали по первой особой ?
Красиво жить не запретишь.. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 23.8.2010, 9:51
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Тут действительно имеется проблема. ПУЭ говорит о категории надёжности электроприёмника, только вот сети поставляют электроэнергию на объект, и категория присваивается объекту. Получается, что возможно такое решение, когда объект, имеющий электроприёмники 2 категории заключит договор электроснабжения по 3 категории, а второй источник обеспечит самостоятельно при помощи ИБП или генератора. Естественно выполнив технические условия, полагающиеся в таком случае. Как Вам такое решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.8.2010, 10:03
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата
Т.е. Вы и все, что относится ко II кат. запитали по первой особой ?
Красиво жить не запретишь.. icon_smile.gif


Это вы на основании чего такие выводы сделали?

Внутри объекта вы вольны (в рамках правил) делать что угодно и как угодно.
Но если весь объект отнесён к 1-й категории, то вы должны обеспечить всего объекта в соответствии с требованиями к этой категории надёжности.

А "красиво жить"- это лампочку в туалете главврача запитать по 1-й особой. Если вам так нравиться- пожалуйста.
Или вы считаете, что раз объект 1-й категории, то абсолютно все потребители должны питаться по ней?
Лично вы Олега, если у вас объект 1-й категории, запитываете абсолютно все потребители объекта по 1-й?

Я вобще уже не понимаю о чём сейчас речь, честно говоря. Что вы мне хотите доказать?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.8.2010, 10:46
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 23.8.2010, 10:03) *
Но если весь объект отнесён к 1-й категории, то вы должны обеспечить всего объекта в соответствии с требованиями к этой категории надёжности.
А "красиво жить"- это лампочку в туалете главврача запитать по 1-й особой.
Я вобще уже не понимаю о чём сейчас речь, честно говоря. Что вы мне хотите доказать?

Да я просто спросил, ведь кроме обозначенных под I категорию приемников в любой больнице наверняка масса II категории.
И еще интересно, если это не кабинет главврача, а процедурная, то как запитывать лампочку по 1-й категории?

Цитата(с2н5он @ 21.8.2010, 20:45) *
.. взять больницу - это объект? какую категорию ему присвоите?
если там есть реанимация то два пути или поставить дизель на весь ОБЪЕКТ или установить АКБ на саму реанимацию (ЭЛЕКТРОРПРИЕМНИКИ)

А почему ДГУ на весь объект, а не как ИБП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.8.2010, 11:02
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Dervish @ 23.8.2010, 9:51) *
Тут действительно имеется проблема. ПУЭ говорит о категории надёжности электроприёмника, только вот сети поставляют электроэнергию на объект, и категория присваивается объекту. Получается, что возможно такое решение, когда объект, имеющий электроприёмники 2 категории заключит договор электроснабжения по 3 категории, а второй источник обеспечит самостоятельно при помощи ИБП или генератора. Естественно выполнив технические условия, полагающиеся в таком случае. Как Вам такое решение?

в приниципе да, но мы например в акте разграничения, где указывается категория, в особых условиях прописываем, если все электроприемники объекта отнесены к 3 категории, а некоторым нужна 2-я или 1-я, перечень таких эл. приемников


Цитата(Олега @ 23.8.2010, 10:46) *
А почему ДГУ на весь объект, а не как ИБП?

АКБ - аккумулятторы, по своей больнице скажу, ещё при союзе они фактически были запитаны (по наружке) по 3 категории хотя и был передвижной дизель, который потом продали, , но в операционной стояли ИБП, сейчас они поставили стационарную ДГУ на два здания (роддом и терапия с хирургией) ИБП тоже остались
остальные здания питаются по 3 категории

кстати от темы мы действительно ушли

Сообщение отредактировал с2н5он - 23.8.2010, 11:04


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.8.2010, 11:42
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Олега @ 23.8.2010, 12:46) *
Да я просто спросил, ведь кроме обозначенных под I категорию приемников в любой больнице наверняка масса II категории.
И еще интересно, если это не кабинет главврача, а процедурная, то как запитывать лампочку по 1-й категории?


Ну дак никто и не заставляет подключать всё оборудование по 1-й категории, если в целом объект к этой категории относится.
Внутри объекта подключаем всё согласно его категорийности. Другое дело, что если объект заявлен как 1-й категории надёжности, то независимо от ваших проектных решений, электросети сами должны принять ряд дополнительных мер, чтобы обеспечить категорийность.
---
А лампочку в процедурной подключить к линии ИБП. Вот и будет питание по 1-й.

Я в своих проектах больниц всегда линию ИБП делаю выделенной.
А уже с питанием самих ИБП можно мудрить как душе угодно, т.к. при возобновлении питания на вводе ИБП сам на байпас перйдёт, что избавляет от применения лишнего коммутирующего оборудования и автоматики.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы