Как подключить несколько однопроволочных проводов к одному автомату? , И если они ещё разного сечения.. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как подключить несколько однопроволочных проводов к одному автомату? , И если они ещё разного сечения.. |
24.8.2010, 16:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
Здравствуйте!
Искрят и выскакивают провода из клеммы автомата, если их там несколько штук, особенно, если разного сечения (NYM 1,5 и 2,5). Скрутка или обжим (для однопроволочных) вроде не подходят?... Как правильно подключить? Или какой-то "переходник" существует? |
|
|
|
24.8.2010, 16:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Можно воспользоваться нулевой шинкой на изоляторе
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.8.2010, 18:22
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Мне приходится делать скрутку и зажимать это клеммой. Как я понимаю, это уже скруткой не является, т.к. внешний зажим. Только проводов использую не более 2-х.
Сообщение отредактировал -Mike- - 24.8.2010, 18:23 |
|
|
24.8.2010, 20:13
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Мне приходится делать скрутку и зажимать это клеммой. Как я понимаю, это уже скруткой не является, т.к. внешний зажим
Правильно, при разных диаметрах аккуратно наматываешь более тонкий провод, на толстый, обязательно плотно, плоскогубцами, конец длинного провода из середины загибаешь назад вдоль витков и зажимаешь это соеденение в контакт автомата, закрепится плотно и надолго. |
|
|
|
24.8.2010, 21:00
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
стараюсь установить дополнительные автоматы, дабы защита работала на каждый кабель, а так получается не пойми чего.
-------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
|
|
24.8.2010, 21:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
самое простое - спаять или под один наконечник
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.8.2010, 5:07
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте! Искрят и выскакивают провода из клеммы автомата, если их там несколько штук, особенно, если разного сечения (NYM 1,5 и 2,5). Скрутка или обжим (для однопроволочных) вроде не подходят?... Как правильно подключить? Или какой-то "переходник" существует? Здравствуйте. Думаю, правильное решение-подключение через клеммники или "коннекторы" (за правильность термина не ручаюсь, но у нас как-то прижилось - это кусочек шинки, соединенный с клеммой автомата и с отверстиями для болтового соединения нескольких проводов). Но есть вопрос: а почему РАЗНОГО сечения под один зажим защитного аппарата?. Автомат защищает кабель/провод и кабель меньшего сечения может остаться без защиты ( не важно, отходящий или приходящий который также должен быть защищен вышестоящим аппаратом). Снижение сечения жилы кабеля строго ограничено ПРАВИЛАМИ и подлежит проверке на отключающую способность вышестощего аппарата защиты. С уважением. |
|
|
|
25.8.2010, 12:47
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
самое простое - спаять или под один наконечник А однопроволочные провода обжимать тем же наконечником, который для многопроволочных? Но есть вопрос: а почему РАЗНОГО сечения под один зажим защитного аппарата? Так был выполнен монтаж проводки для деревянного дома. Почти от каждого светильника или розетки (комнаты) своя линия. В щитке эти линии объединили в группы, на каждую группу УЗО+автомат. Например группа освещения 1 этажа включает 5 линий (5 по 1,5) плюс вытяжка (1 - 2,5). Итого 6 проводов в одну клемму. Вариант с шиной мне кажется самый подходящий (самый простой в выполнении). Можно ли заменить шину например такой штукой? |
|
|
25.8.2010, 14:35
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
с той штучкой не сталкивался, но похоже, что количество взаимно соединённых клемм маловато.
Может использовать тогда "обычные" ваго с держателем на динрейку? типа -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.8.2010, 15:26
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
с той штучкой не сталкивался, но похоже, что количество взаимно соединённых клемм маловато. Может использовать тогда "обычные" ваго с держателем на динрейку? типа Да, эта штука более подходящая, а на той, действительно, только пары...! Единственный момент - разводка в щитке 6 мм. кв., а если ставить эту штуку, то появится кусок 2,5 |
|
|
|
25.8.2010, 15:34
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Единственный момент - разводка в щитке 6 мм. кв., а если ставить эту штуку, то появится кусок 2,5 Тогда вернитесь к первоначальному предложению, ибо оно надёжнее, проще, нагляднее, дешевле.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.8.2010, 21:57
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А однопроволочные провода обжимать тем же наконечником, который для многопроволочных? да, но лучше пайка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.8.2010, 9:05
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
Тогда вернитесь к первоначальному предложению, ибо оно надёжнее, проще, нагляднее, дешевле. Да, но пружинные соединения так и притягивают к себе... Конечно, пайка лучше всего, но это целый процесс с закупкой оборудования, материалов, проб, ошибок, снова проб... Спасибо! С уважением! |
|
|
26.8.2010, 22:37
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Да, но пружинные соединения так и притягивают к себе... Конечно, пайка лучше всего, но это целый процесс с закупкой оборудования, материалов, проб, ошибок, снова проб... Спасибо! С уважением! Не помню на каком Форуме, испытывались клемники с пружинными соеденениями, практически все жаловались на них, основная причина малая площадь соприкосновения поверхности провода и пружин внутри, при соединении проводов, допустим медных через сталь зажима, в месте соприкосновения сталь может выгореть из за худшего контакта. Прежде чем их использовать поищите отзывы на них в поиске. А провод вытяжки 2,5кв нельзя переключить в другую клемму, а однородные провода 1,5кв освещения тщательно, плотно скрутить и в клемму автомата под винт, соеденения точно будет хорошим. |
|
|
27.8.2010, 10:24
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
А провод вытяжки 2,5кв нельзя переключить в другую клемму... Спасибо, по прижимным интересная информация, но и болтовые и особенно скрутки тоже ругают везде, буду думать... Этот наверное можно, но есть и другие... Спасибо! Сообщение отредактировал Димитрий - 27.8.2010, 10:24 |
|
|