Как подключить несколько однопроволочных проводов к одному автомату? , И если они ещё разного сечения..

Димитрий
сообщение 24.8.2010, 16:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Здравствуйте!
Искрят и выскакивают провода из клеммы автомата, если их там несколько штук, особенно, если разного сечения (NYM 1,5 и 2,5). Скрутка или обжим (для однопроволочных) вроде не подходят?...
Как правильно подключить? Или какой-то "переходник" существует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.8.2010, 16:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Можно воспользоваться нулевой шинкой на изоляторе


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 24.8.2010, 18:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1051
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Мне приходится делать скрутку и зажимать это клеммой. Как я понимаю, это уже скруткой не является, т.к. внешний зажим. Только проводов использую не более 2-х.

Сообщение отредактировал -Mike- - 24.8.2010, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 24.8.2010, 20:13
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Мне приходится делать скрутку и зажимать это клеммой. Как я понимаю, это уже скруткой не является, т.к. внешний зажим
Правильно, при разных диаметрах аккуратно наматываешь более тонкий провод,
на толстый, обязательно плотно, плоскогубцами, конец длинного провода из середины загибаешь назад вдоль витков и зажимаешь это соеденение в контакт автомата, закрепится плотно и надолго.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 24.8.2010, 21:00
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



стараюсь установить дополнительные автоматы, дабы защита работала на каждый кабель, а так получается не пойми чего.


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.8.2010, 21:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



самое простое - спаять или под один наконечник


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 25.8.2010, 5:07
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Димитрий @ 24.8.2010, 19:05) *
Здравствуйте!
Искрят и выскакивают провода из клеммы автомата, если их там несколько штук, особенно, если разного сечения (NYM 1,5 и 2,5). Скрутка или обжим (для однопроволочных) вроде не подходят?...
Как правильно подключить? Или какой-то "переходник" существует?

Здравствуйте.
Думаю, правильное решение-подключение через клеммники или "коннекторы" (за правильность термина не ручаюсь, но у нас как-то прижилось - это кусочек шинки, соединенный с клеммой автомата и с отверстиями для болтового соединения нескольких проводов). Но есть вопрос: а почему РАЗНОГО сечения под один зажим защитного аппарата?. Автомат защищает кабель/провод и кабель меньшего сечения может остаться без защиты ( не важно, отходящий или приходящий который также должен быть защищен вышестоящим аппаратом). Снижение сечения жилы кабеля строго ограничено ПРАВИЛАМИ и подлежит проверке на отключающую способность вышестощего аппарата защиты.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 25.8.2010, 12:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(с2н5он @ 24.8.2010, 22:14) *
самое простое - спаять или под один наконечник

А однопроволочные провода обжимать тем же наконечником, который для многопроволочных?

Цитата(OBON @ 25.8.2010, 6:07) *
Но есть вопрос: а почему РАЗНОГО сечения под один зажим защитного аппарата?

Так был выполнен монтаж проводки для деревянного дома. Почти от каждого светильника или розетки (комнаты) своя линия. В щитке эти линии объединили в группы, на каждую группу УЗО+автомат.
Например группа освещения 1 этажа включает 5 линий (5 по 1,5) плюс вытяжка (1 - 2,5). Итого 6 проводов в одну клемму.
Вариант с шиной мне кажется самый подходящий (самый простой в выполнении).
Можно ли заменить шину например такой штукой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2010, 14:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



с той штучкой не сталкивался, но похоже, что количество взаимно соединённых клемм маловато.
Может использовать тогда "обычные" ваго с держателем на динрейку? типа


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 25.8.2010, 15:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(savelij @ 25.8.2010, 15:35) *
с той штучкой не сталкивался, но похоже, что количество взаимно соединённых клемм маловато.
Может использовать тогда "обычные" ваго с держателем на динрейку? типа

Да, эта штука более подходящая, а на той, действительно, только пары...!
Единственный момент - разводка в щитке 6 мм. кв., а если ставить эту штуку, то появится кусок 2,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2010, 15:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Димитрий @ 25.8.2010, 16:26) *
Единственный момент - разводка в щитке 6 мм. кв., а если ставить эту штуку, то появится кусок 2,5
Тогда вернитесь к первоначальному предложению, ибо оно надёжнее, проще, нагляднее, дешевле.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2010, 21:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Димитрий @ 25.8.2010, 13:47) *
А однопроволочные провода обжимать тем же наконечником, который для многопроволочных?

да, но лучше пайка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 26.8.2010, 9:05
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(savelij @ 25.8.2010, 16:34) *
Тогда вернитесь к первоначальному предложению, ибо оно надёжнее, проще, нагляднее, дешевле.

Да, но пружинные соединения так и притягивают к себе...
Конечно, пайка лучше всего, но это целый процесс с закупкой оборудования, материалов, проб, ошибок, снова проб...
Спасибо!
С уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 26.8.2010, 22:37
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(Димитрий @ 26.8.2010, 10:05) *
Да, но пружинные соединения так и притягивают к себе...
Конечно, пайка лучше всего, но это целый процесс с закупкой оборудования, материалов, проб, ошибок, снова проб...
Спасибо!
С уважением!

Не помню на каком Форуме, испытывались клемники с пружинными соеденениями,
практически все жаловались на них, основная причина малая площадь соприкосновения поверхности провода и пружин внутри, при соединении проводов, допустим медных через сталь зажима, в месте соприкосновения
сталь может выгореть из за худшего контакта.
Прежде чем их использовать поищите отзывы на них в поиске.
А провод вытяжки 2,5кв нельзя переключить в другую клемму, а однородные провода 1,5кв освещения тщательно, плотно скрутить и в клемму автомата под винт, соеденения точно будет хорошим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 27.8.2010, 10:24
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(Starik5 @ 26.8.2010, 23:37) *
А провод вытяжки 2,5кв нельзя переключить в другую клемму...

Спасибо, по прижимным интересная информация, но и болтовые и особенно скрутки тоже ругают везде, буду думать...
Этот наверное можно, но есть и другие... Спасибо!

Сообщение отредактировал Димитрий - 27.8.2010, 10:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 16:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены