1,5 квадрата и нагрузка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
1,5 квадрата и нагрузка |
Гость_Гость_Sergej_*_* |
31.8.2010, 20:58
Сообщение
#1
|
Гости |
Специалисты подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2.
По разным таблицам, разные значения. Я так и не понял можно или нет. Если я так сделаю не будет ли криминала Нагрузка не большая, и только активная. Подключаем 2 свича и роутер. Автомат 16А уже стоял до этого на другое оборудование Просто я хочу запитаться от этой линии. и кинуть 3 метра "соплю" 1,5квадрата до моего ящика Но вот не сгорит ли провод Спасибо |
|
|
|
31.8.2010, 21:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не сгорит, если защита сработает, но Вам менять АВ, как я понял, желания нет... Там и 10А "за глаза и за уши"... ИМХО
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
31.8.2010, 21:44
Сообщение
#3
|
Гости |
Вообщето по таблице 1,5 держит 23А
То есть я смело могу стабить 16амперный автомат для открытой проводки А почему тогда электрики упрощенно считаю что сечение кабеля равно максимальной нагрузке поделенной на 10. |
|
|
31.8.2010, 21:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вообщето по таблице 1,5 держит 23А Да ну?! У Вас одиночный провод? Ориентируйтесь лучше на 18А, так вернее будет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
31.8.2010, 22:00
Сообщение
#5
|
Гости |
Специалисты подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2. По разным таблицам, разные значения. Я так и не понял можно или нет. Если я так сделаю не будет ли криминала Нагрузка не большая, и только активная. Подключаем 2 свича и роутер. Автомат 16А уже стоял до этого на другое оборудование Просто я хочу запитаться от этой линии. и кинуть 3 метра "соплю" 1,5квадрата до моего ящика Но вот не сгорит ли провод Спасибо на 1,5 квадрата(если кабель медный!) можно смело 16 ампер автомат ставить. А чё такое свич и роутер? |
|
|
31.8.2010, 22:04
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А чё такое свич и роутер? А с этим в курилку пожалуйста... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
31.8.2010, 22:22
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
31.8.2010, 22:57
Сообщение
#8
|
Гости |
Да маломощная
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат Буду говорить начальнику о замене автомата. |
|
|
31.8.2010, 23:03
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат. Какой ещё "другой"? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
31.8.2010, 23:09
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
31.8.2010, 23:18
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Sergej_*_* |
31.8.2010, 23:28
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
31.8.2010, 23:44
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных) В.Г.Бастанов. 300 практических советов. Московский рабочий, 1986. там на 1,5 только 14А А в других таблицах медный провод проложенный открыто 23А Самый "худший" вариант для сечения 1,5 мм2 (один трёхжильный кабель) по ПУЭ - 15А. Бастанова не читал... и вряд ли прочту... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.9.2010, 10:59
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат 14амперных автоматов не существует,можно 15А настроить до 14А. Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных) В.Г.Бастанов. 300 практических советов. Московский рабочий, 1986. там на 1,5 только 14А Если вы не проектировщик,и если вам не надо считать фидер на тысячи ампер,исходите из простой формулы квадрат меди держит 10 А. ИМХО Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.9.2010, 11:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
1.9.2010, 13:25
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами 1,5мм2 - 23А (при температуре окружающей среды +20) - по нагрузке автомат проходит. Ещё есть зависимость от тока К.З. на самой удалённой точке от автомата - тут уже надо измерять. |
|
|
1.9.2010, 13:46
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Допустимый длительный ток...... 1,5мм2 - 23А Для одиночного провода. Полагаю, это в таблице отражено.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.9.2010, 5:37
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Еще зависит от производителя провода, не все делают чесно
|
|
|
2.9.2010, 18:32
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
|
|
|
3.9.2010, 6:05
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Вообщето по таблице 1,5 держит 23А Ставте ваши три метра а то народ будет спорить до бесконечности просто чем длинще провод тем меньше ток и в некоторых справочниках говорится без учета длинны но ток указывается меньше потому что не три метра имеется в виду (сколько не помню но поболее) типа средняя цифра.Русскому человеку напиши можно 23 ампера он на радостях метров 200 на такую нагрузку и кинет.
То есть я смело могу стабить 16амперный автомат для открытой проводки А почему тогда электрики упрощенно считаю что сечение кабеля равно максимальной нагрузке поделенной на 10. Сообщение отредактировал шахтер - 3.9.2010, 6:15 |
|
|
3.9.2010, 9:44
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 9:45 |
|