1,5 квадрата и нагрузка

Гость_Гость_Sergej_*_*
сообщение 31.8.2010, 20:58
Сообщение #1





Гости






Специалисты подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2.
По разным таблицам, разные значения. Я так и не понял можно или нет.
Если я так сделаю не будет ли криминала
Нагрузка не большая, и только активная. Подключаем 2 свича и роутер. Автомат 16А уже стоял до этого на другое оборудование
Просто я хочу запитаться от этой линии. и кинуть 3 метра "соплю" 1,5квадрата до моего ящика
Но вот не сгорит ли провод
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2010, 21:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не сгорит, если защита сработает, но Вам менять АВ, как я понял, желания нет... Там и 10А "за глаза и за уши"... ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 31.8.2010, 21:44
Сообщение #3





Гости






Вообщето по таблице 1,5 держит 23А
То есть я смело могу стабить 16амперный автомат для открытой проводки
А почему тогда электрики упрощенно считаю что сечение кабеля равно максимальной нагрузке поделенной на 10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2010, 21:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 22:44) *
Вообщето по таблице 1,5 держит 23А

Да ну?! У Вас одиночный провод?
Ориентируйтесь лучше на 18А, так вернее будет...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 31.8.2010, 22:00
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Sergej_* @ 31.8.2010, 20:58) *
Специалисты подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2.
По разным таблицам, разные значения. Я так и не понял можно или нет.
Если я так сделаю не будет ли криминала
Нагрузка не большая, и только активная. Подключаем 2 свича и роутер. Автомат 16А уже стоял до этого на другое оборудование
Просто я хочу запитаться от этой линии. и кинуть 3 метра "соплю" 1,5квадрата до моего ящика
Но вот не сгорит ли провод
Спасибо

на 1,5 квадрата(если кабель медный!) можно смело 16 ампер автомат ставить. А чё такое свич и роутер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2010, 22:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_дмитрий_* @ 31.8.2010, 23:00) *
А чё такое свич и роутер?

А с этим в курилку пожалуйста... smoke.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 31.8.2010, 22:22
Сообщение #7





Гости






Цитата(savelij @ 31.8.2010, 22:04) *
А с этим в курилку пожалуйста... smoke.gif

посмотрел я чё это такое. короче какая-то маломощная хрень для компов:))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 31.8.2010, 22:57
Сообщение #8





Гости






Да маломощная
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат
Буду говорить начальнику о замене автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2010, 23:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 23:57) *
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат.

Какой ещё "другой"?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 31.8.2010, 23:09
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 22:57) *
Да маломощная
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат
Буду говорить начальнику о замене автомата.

а где вы такой автомат возьмёте?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 31.8.2010, 23:18
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 22:57) *
Да маломощная
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат
Буду говорить начальнику о замене автомата.

да в некоторых таблицах цифры чуть -чуть занижены, чтобы люди перестраховывались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sergej_*_*
сообщение 31.8.2010, 23:28
Сообщение #12





Гости






Цитата(savelij @ 31.8.2010, 23:03) *
Какой ещё "другой"?

Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)
В.Г.Бастанов. 300 практических советов. Московский рабочий, 1986.
там на 1,5 только 14А
А в других таблицах медный провод проложенный открыто 23А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2010, 23:44
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Sergej_* @ 1.9.2010, 0:28) *
Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)
В.Г.Бастанов. 300 практических советов. Московский рабочий, 1986.
там на 1,5 только 14А
А в других таблицах медный провод проложенный открыто 23А

Самый "худший" вариант для сечения 1,5 мм2 (один трёхжильный кабель) по ПУЭ - 15А. Бастанова не читал... icon_sad.gif и вряд ли прочту...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 1.9.2010, 10:59
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.9.2010, 2:57) *
И все таки по другой таблице на 1,5квадрата можно ставить 14амперный автомат

14амперных автоматов не существует,можно 15А настроить до 14А.

Цитата(Гость_Sergej_* @ 1.9.2010, 3:28) *
Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)
В.Г.Бастанов. 300 практических советов. Московский рабочий, 1986.
там на 1,5 только 14А

Если вы не проектировщик,и если вам не надо считать фидер на тысячи ампер,исходите из простой формулы квадрат меди держит 10 А. ИМХО

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.9.2010, 11:12


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 1.9.2010, 13:25
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость_Sergej_* @ 31.8.2010, 21:58) *
подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами 1,5мм2 - 23А (при температуре окружающей среды +20) - по нагрузке автомат проходит. Ещё есть зависимость от тока К.З. на самой удалённой точке от автомата - тут уже надо измерять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.9.2010, 13:46
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Допустимый длительный ток...... 1,5мм2 - 23А
Для одиночного провода. Полагаю, это в таблице отражено.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 2.9.2010, 5:37
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Еще зависит от производителя провода, не все делают чесно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 2.9.2010, 18:32
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Гость_дмитрий_* @ 1.9.2010, 6:00) *
на 1,5 квадрата(если кабель медный!) можно смело 16 ампер автомат ставить. А чё такое свич и роутер?

алюминиевого 1,5 квадрата в природе не бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.9.2010, 6:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 22:44) *
Вообщето по таблице 1,5 держит 23А
То есть я смело могу стабить 16амперный автомат для открытой проводки
А почему тогда электрики упрощенно считаю что сечение кабеля равно максимальной нагрузке поделенной на 10.
Ставте ваши три метра а то народ будет спорить до бесконечности просто чем длинще провод тем меньше ток и в некоторых справочниках говорится без учета длинны но ток указывается меньше потому что не три метра имеется в виду (сколько не помню но поболее) типа средняя цифра.Русскому человеку напиши можно 23 ампера он на радостях метров 200 на такую нагрузку и кинет.

Сообщение отредактировал шахтер - 3.9.2010, 6:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2010, 9:44
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 3.9.2010, 6:05) *
чем длинще провод тем меньше ток
и в некоторых справочниках говорится без учета длинны

Допустимый ток с током КЗ не путаете?
Наверно правильно говорится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения