![]() УЗО в ванной старой "девятиэтажки" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО в ванной старой "девятиэтажки" |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18844 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые Гуру форума!
Имеется квартира в старом девятиэтажном доме. Проводка двухпроводная. В ванную комнату к трехполюсной розетке с крышкой через УЗО в отдельном брызгозащитном коробе с крышкой проведены фаза с нулем. Непосредственно сама ванна заземлена строителями стальной шиной, приваренной к массивной стояковой трубе холодного водоснабжения. Заземляющий контакт розетки соединен с этой шиной. Качество данного заземления проверено лампой 100Вт - между "фазой" до УЗО и "землёй" горит в полный накал. Потребители, поочереди включаемые в данную розетку - "стиралка" и "проточник" на 3,5 кВт. Ложных срабатываний УЗО(ВД1-63, 32А, 30мА) нет, по кнопке "тест" отключается четко, так же четко отключается при импровизированной проверке на утечку - подключением "зарядки" от телефона между "фазным" и "земляным" контактом разобранной розетки. Если я не ошибаюсь, получается система заземления "Т-Т"? Прокомментируйте, пожалуйста, безопасность данной схемы, если что-то не так - посоветуйте, как и что можно изменить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Если я не ошибаюсь, получается система заземления "Т-Т"? С Вашей точки зрения может быть... Рассмотрите случай, когда соседям снизу захочется новизны... Металлические ржавые трубы ХВС заменят на полипропилен и грош цена заземлению. Да плюс к этому появится потенциал на трубах и попытка увеличить электробезопасность обернётся полным её разрушением.До тех пор, пока к трубам были штатно приварены ванные поддоны (в них электричество не применялось с постройки дома ![]() Темы про заземление/зануления в домах с двухпроводкой можно найти в разделе Быстрые Ссылки по данному разделу, ссылки на обсуждения популярных вопросов, следуя по пути > Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18844 ![]() |
Ну а кроме возможной замены железных труб на полипропилен - другие минусы есть?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так не только замена, возможны повреждения стыков и сварных швов из-за коррозии, ремонт на стояке... Поэтому и "заземление" бытовой техники на трубы отопления, водопровода запрещено. Должен быть предусмотрен отдельный проводник.
Не поленитесь, почитайте материалы форума. Ссылки указаны. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
У меня в доме (79год, панельная 9 эт) ванна заземлена на арматуру...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 23.7.2010, 23:12 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18844 ![]() |
Везет...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Ну а кроме возможной замены железных труб на полипропилен - другие минусы есть? Для сохранения Вашей жизни достаточно одного, адекватно срабатывающего, УЗО или диф.автомата на ток утечки не более 30мА. То, что стальную ванну невозможно корректно подключить с системе уравнивания потенциалов - неизбежное зло таких "панелек". Везде, где видел, приварено к водопроводу. Лучший вариант (имхо) - к арматуре дома, но целостность контура заземления (к которой она должна быть приварена) нужно проверять. Землю на розетку лучше протянуть отдельным проводом от щитка - туда PEN проводник от подстанции приходит. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
А если по воздушке приходит,3 фазы,ноль,в квартиру заходит фаза-ноль,то есть смысл ставить УЗО????
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
есть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 28564 ![]() |
Догадываюсь ,что нельзя-но может как-то можно? Как подключить УЗО"теплый пол",если вся проводка в доме двужильная?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Догадываюсь ,что нельзя-но может как-то можно? Как подключить УЗО"теплый пол",если вся проводка в доме двужильная? Для УЗО и надо два провода - фаза и ну(о)ль. Можно. Только смысла нет на теплый пол ставить УЗО. Хотя кашу маслом не испортишь. Тогда ставьте фирмы АВВ DS 971. P.S. Не забывайте друзьям показывать этот дифавтомат и ЧЕК из магазина!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 13:13 |
|
![]() |