Ноль на трансформаторе , Ноль на трансформаторе, возможно ли такое ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ноль на трансформаторе , Ноль на трансформаторе, возможно ли такое ? |
Гость_Гость_Григорий_*_* |
29.9.2010, 10:32
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте ! Заранее прошу прощения за вопрос, что он может быть на столько глуп что вы долго будете смеяться, но все-таки... В комнате 6 посадочных гнезд под низковольтные галогенные лампы (ориентировачно лампы будут 35 ватт), куплено 2 понижающих трансформатора 220/12 в мощностью 150 ватт. Вся проблема в том что, в потолок заложен провод с тремя жилами, и засунуть в кабель-канал дополнительную жилу не представляется возможным, в связи с этим возникает вопрос будет ли работать такая схема и как ее воплотить в жизнь.
Первоначально к сети подключается 1 трансформатор, на выходе от одной из его обмоток запитывается ближайшая лампочка, остальные две запитываются от другой обмотки, далее 3-ий провод с фазой 220 в идет на 4 посадочное гнездо, где находится 2 понижающий трансформатор на 220 в, вот тут и возникает вопрос где для второго трансформатора взять ноль, можно ли его взять после понижения на трансформаторе № 1 ? Или просто не мучатся, тупо в 4 посадчное гнездо поставить один понижающий трансформатор, а в предыдущие 3 запихнуть, по одному трансформатору на 50 в. Оговорюсь сразу, трансформаторы сдать не получится, заложить 4 провод не полчиться, покупать 1 трансформатор на 300 ватт жалко денег, да и куда эти девать... Заранее спасибо за ответ. |
|
|
|
29.9.2010, 11:28
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 |
Вся проблема в том что, в потолок заложен провод с тремя жилами, и засунуть в кабель-канал дополнительную жилу не представляется возможным, в связи с этим возникает вопрос будет ли работать такая схема и как ее воплотить в жизнь. 3 провода соответственно один нулевой и две управляемые фазы с выключателя должно быть Первоначально к сети подключается 1 трансформатор, на выходе от одной из его обмоток запитывается ближайшая лампочка, остальные две запитываются от другой обмотки, далее 3-ий провод с фазой 220 ко второму трансформатору, а ноль от первого трансформатора шлейфом Сообщение отредактировал Алексей555 - 29.9.2010, 11:30 |
|
|
29.9.2010, 11:32
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Жалко-нежалко тут не роляет. Или новый трансформатор или лампы на 220, а трансы в кладовку.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.9.2010, 14:15
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 |
|
|
|
|
Гость_Ал-др_* |
29.9.2010, 18:27
Сообщение
#5
|
Гости |
Я правильно понял, что на месте выхода провода из потолка была люстра? Тогда через клеммную колодку к нолю присоединяем два провода и в результате имеем два ноля и две существующие фазы. К ним и подключаем тр-ры.
|
|
|
Гость_Гость_Григорий_*_* |
30.9.2010, 7:39
Сообщение
#6
|
Гости |
Я правильно понял, что на месте выхода провода из потолка была люстра? Тогда через клеммную колодку к нолю присоединяем два провода и в результате имеем два ноля и две существующие фазы. К ним и подключаем тр-ры. Нет не правильно, есть центральный светильник и 6 по периметру комнаты.. и нет возможности сделать еще один ноль (разве только по потолку кинуть напрямую, но это как вы понимаете 'это меня не устраивает) с помощью прокладки 4 провода. Короче как я понял ноль с трансформатора не удастся взять ? |
|
|
30.9.2010, 21:23
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
не удастся
Либо один трансформатор на все светильники, либо на каждый светильник свой трансформатор. Сообщение отредактировал Dervish - 30.9.2010, 21:23 |
|
|
|
30.9.2010, 21:37
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
не удастся Либо один трансформатор на все светильники, либо на каждый светильник свой трансформатор. Либо на группу светильников свой трансформатор. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2010, 21:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
1.10.2010, 22:44
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 |
Ты давай нормальное описание, че у тебя торчит? Ноль и два фазных провода от выключателя? Была люстра? или фаза, ноль и земля? В любом случае не понимаю проблемы - берешь фазу и ноль и подключаешь параллельно хоть 100 трансформаторов, если мощность позволяет Зачем тебе 4-й провод Раньше что там было? Берешь один твой транс и садишь на фазу и ноль, берешь второй - на фазу и ноль, Ноль может быть общим!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 16:15 |
|