На предприятии на одном из объектов напряжение 205 В вместо 220. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
На предприятии на одном из объектов напряжение 205 В вместо 220. |
30.9.2010, 17:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 19005 |
В чем причина? Просадка напряжения?
Сообщение отредактировал Никич - 30.9.2010, 17:57 |
|
|
|
30.9.2010, 18:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Перекос фаз как вариант,причин может быть много.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
30.9.2010, 18:24
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
30.9.2010, 19:25
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 19005 |
это напряжение в розетке или это напряжение на главном вводе предприятия??? На объекте на этом стоит гусеничный кран, на кране этом есть вольтметр, и он показывает 205 В. Можно, конечно, все свалить на прибор, однако когда кран этот поднимает большие грузы, движок плохо тянет, гудит. Если перекос, просадка, как это устранить в масштабах предприятия, где десятки км кабельных линий, подстанций... |
|
|
|
30.9.2010, 19:29
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
у нас в конторе на кабельном похлеще садилось, пресс включают - свет гаснет (ДРЛки)
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
30.9.2010, 19:57
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А кабель какой? И кран тоже?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
30.9.2010, 20:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 19005 |
Кран гусеничный, более детальную характеристику дать не могу( Кабель 4-жильный 3*16+1*10 вроде
|
|
|
|
30.9.2010, 20:17
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
На объекте на этом стоит гусеничный кран, на кране этом есть вольтметр, и он показывает 205 В. Можно, конечно, все свалить на прибор, однако когда кран этот поднимает большие грузы, движок плохо тянет, гудит. Если перекос, просадка, как это устранить в масштабах предприятия, где десятки км кабельных линий, подстанций... и на таком большом предприятии нет энергетика, нет электриков что-ли? |
|
|
30.9.2010, 20:22
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
и на таком большом предприятии нет энергетика, нет электриков что-ли? Возможно, и есть, но вольтметр один на всех... На кране. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.9.2010, 20:39
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
|
30.9.2010, 20:39
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Никич
Вы бы походили с вольтметром, измерили поточнее, заодно на вводе измерили бы. Здесь электрик нужен, что бы на месте всё посмотрел. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 30.9.2010, 20:43 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
|
|
|
30.9.2010, 21:15
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 19005 |
Шутки шутками, электриков на заводе 250, вольтметров в стопицот раз больше)) И я электрик, собсно))
Не было времени самому замерить тестером, но вполне возможно что не 220, раз движки гудят и плохо тянут при нагрузке. Есть еще варинт - щетки, движок асинхронный с фазным ротором. Но крановой сказал, что все нормально с ними. Сообщение отредактировал Никич - 30.9.2010, 21:16 |
|
|
30.9.2010, 21:22
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Может быть проще будет запитать кран в другом месте?
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
|
|
|
30.9.2010, 21:51
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 19005 |
|
|
|
30.9.2010, 22:34
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22885 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как я понял раньше такого не было?
какова мощность движка, длина кабеля и его сечение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.10.2010, 0:20
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 19005 |
|
|
|
2.10.2010, 14:13
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Не было, движок визуально киловатт 15+, точно не знаю, кабель длиной метров 30, сечение 4*16 опять же визуально. Нужно тщательно проверить всю проводку от начала и до конца, особенно скрутки. Или может быть на вашей линии появился ещё какой нибудь мощный потребитель. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
|
|
|
2.10.2010, 14:23
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 |
А сам кран - то к чему присоединён, кроме кабеля, т. с изначально, к ВЛ, РП или ещё к чему.
С ув |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.10.2010, 21:04
Сообщение
#19
|
Гости |
Судя по тому, что кран гусеничный, значит скорее всего советский ДЭК? Из собственных наблюдений - их кабели питания имели сечение не менее 50 квадрат, кабель тогда именовался ГРШ, сейчас, по-моему, КГ. Судя по тому что точка подключения единственная, явно не ТП, т.е. суммарная длина кабеля явно не 30 м, отсюда и надо плясать.
|
|
|
2.10.2010, 21:42
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Судя по тому, что кран гусеничный, значит скорее всего советский ДЭК? Не факт, РДК может быть например,а какой кран только топикстартер знает,но молчит Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.10.2010, 22:42 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|