![]() Допустимые отклонения напряжения в бытовой электросети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Допустимые отклонения напряжения в бытовой электросети |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Приветствую.
Вопрос отчасти юридический, но решил сначала уточнить у электриков. Купил некий электрический бытовой прибор (далее "прибор"), включив дома в сеть, обнаружил, что прибор не работает должным образом. Однако, при подключении через стабилизатор напряжения, дающий на выходе 220V, прибор заработал. В сети у меня при последних замерах выдало что-то около 210V. При этом на самом приборе нарисовано, что входное напряжение для него 100-240V. Потащил прибор в сервисный центр, где мне радостно заявили, что прибор работает и неисправностей не выявлено. На мои претензии насчет того, что на нем написано рабочее напряжение от 100 вольт, а он глохнет уже при падении до 210, сказали дословно следующее "это диапазон работы БЛОКА ПИТАНИЯ, а не самого прибора" и сослались на ГОСТы нормирующие напряжение. Добавили, что прибор в данном диапазоне напряжений (заявленных в ГОСТе) работает. В связи с этим два вопроса. 1. Должен ли прибор работать в диапазоне напряжений указанных на блоке питания? И если нет, то на кой их тогда пишут? 2. Какие допускаются отклонения характеристик в бытовой электросети? Может мне стоит предъявлять претензии не продавцу прибора, а городским электросетям? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
1. должен, там на блоке написано что обеспечиваться напряжение и ток на выходе блока питания при подаче напряжения на входе от 100в до....
2. допустимое 5 процентов аварийное 10 процентов колитесь что за прибор замерте выход напряжения БП на холостом и с нагрузкой т. д. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В связи с этим два вопроса. 1. Должен ли прибор работать в диапазоне напряжений указанных на блоке питания? И если нет, то на кой их тогда пишут? 2. Какие допускаются отклонения характеристик в бытовой электросети? Может мне стоит предъявлять претензии не продавцу прибора, а городским электросетям? 1. Прибор должен работать в диапазоне напряжений, указанных в паспорте. Не очень понятно где именно у Вас напечатано 100-240V. 2. Предельно допустимое отклонение сетевого напряжения 10% от номинала, допустимое 5%. Можно считать от 220В или 230В, в зависимости от параметров Вашей сети. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Как вариант. Если в приборе переключатель напряжения на реле. И 210 его минимум когда он еще не переключился, но уже не работает.
А в ГОСТЕе как сказали +-10%, а это 200 -240. Должон работать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
100 - 240В это импульсный БП, никаких реле там нет, однако если производитель заявил такой диапазон питающего напряжения, значит обязан он на нём работать. птом, 210В считается ещё нормальным (220-5%=209В, 220-10%=198В), нет ни одного прибора, который бы не мог рапотать при таком напряжении.
ЗЫ: проводил опыт над телевизором 3-го поколения, запитал его от ЛАТРа, начал понижать,,- при 170В телек показывал как нормальный!), хотя в паспорте написано - диапазон питающего напряжения от 189 до 254В.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
1. Прибор должен работать в диапазоне напряжений, указанных в паспорте. Не очень понятно где именно у Вас напечатано 100-240V. Паспорта как такового нет (ибо Китай), есть только руководство пользователя. Рабочие напряжения написаны на самом блоке питания и на сайте производителя, больше нигде не нашел. 210В считается ещё нормальным (220-5%=209В, 220-10%=198В), нет ни одного прибора, который бы не мог рапотать при таком напряжении. Я вот тоже раньше не сталкивался. Вся бытовая техника работает без вопросов. Напряжение в сети не скачет вниз, а оно именно постоянно такое 205-210 (если конечно вольтметр не врет). У этого БП на выходе должно быть 12В (1,5А), подозреваю что при снижении входного напряжения, он выход тоже заваливает вниз. По другому не знаю как объяснить данное явление. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так озвучьте хотя бы, что за прибор и БП... для общего понимания о чём речь.
![]() Если на БП написано Uвх 100-240В, а Uвых 12В, то БП, по крайней мере имеет стабилизатор, и он должен (!) работать в указанных пределах. Если на выходе БП напряжение гуляет в зависимости от входного, то внутри БП, кроме транса может ничего и не быть (что свойственно левой китайщине). Тогда прибору прямой путь обратно в магазин. И гадать тут более не о чем. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
ГОСТ 13109 расписывает нормы качества ЭЭ. Сейчас все приборы идут с импульсными блоками питания, которые работают от 100 до 250 В, сам лично всегда заряжаю ноутбуки в поездах от розетки 110В. Посему пущай сервисмены сами почитают ГОСТ, а потом берут и чинят свой хлам.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 8:14 |
|
![]() |