Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Допустимые отклонения напряжения в бытовой электросети

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.10.2010, 16:44
Сообщение #1





Гости






Приветствую.

Вопрос отчасти юридический, но решил сначала уточнить у электриков.

Купил некий электрический бытовой прибор (далее "прибор"), включив дома в сеть, обнаружил, что прибор не работает должным образом.
Однако, при подключении через стабилизатор напряжения, дающий на выходе 220V, прибор заработал.
В сети у меня при последних замерах выдало что-то около 210V. При этом на самом приборе нарисовано, что входное напряжение для него 100-240V.
Потащил прибор в сервисный центр, где мне радостно заявили, что прибор работает и неисправностей не выявлено.
На мои претензии насчет того, что на нем написано рабочее напряжение от 100 вольт, а он глохнет уже при падении до 210, сказали дословно следующее
"это диапазон работы БЛОКА ПИТАНИЯ, а не самого прибора" и сослались на ГОСТы нормирующие напряжение. Добавили, что прибор в данном диапазоне напряжений (заявленных в ГОСТе) работает.
В связи с этим два вопроса.
1. Должен ли прибор работать в диапазоне напряжений указанных на блоке питания? И если нет, то на кой их тогда пишут?
2. Какие допускаются отклонения характеристик в бытовой электросети? Может мне стоит предъявлять претензии не продавцу прибора, а городским электросетям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 5.10.2010, 16:55
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



1. должен, там на блоке написано что обеспечиваться напряжение и ток на выходе блока питания при подаче напряжения на входе от 100в до....
2. допустимое 5 процентов аварийное 10 процентов

колитесь что за прибор
замерте выход напряжения БП на холостом и с нагрузкой т. д.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.10.2010, 16:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.10.2010, 17:44) *
В связи с этим два вопроса.
1. Должен ли прибор работать в диапазоне напряжений указанных на блоке питания? И если нет, то на кой их тогда пишут?
2. Какие допускаются отклонения характеристик в бытовой электросети? Может мне стоит предъявлять претензии не продавцу прибора, а городским электросетям?

1. Прибор должен работать в диапазоне напряжений, указанных в паспорте. Не очень понятно где именно у Вас напечатано 100-240V.
2. Предельно допустимое отклонение сетевого напряжения 10% от номинала, допустимое 5%. Можно считать от 220В или 230В, в зависимости от параметров Вашей сети.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.10.2010, 19:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Как вариант. Если в приборе переключатель напряжения на реле. И 210 его минимум когда он еще не переключился, но уже не работает.
А в ГОСТЕе как сказали +-10%, а это 200 -240. Должон работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.10.2010, 22:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



100 - 240В это импульсный БП, никаких реле там нет, однако если производитель заявил такой диапазон питающего напряжения, значит обязан он на нём работать. птом, 210В считается ещё нормальным (220-5%=209В, 220-10%=198В), нет ни одного прибора, который бы не мог рапотать при таком напряжении.
ЗЫ: проводил опыт над телевизором 3-го поколения, запитал его от ЛАТРа, начал понижать,,- при 170В телек показывал как нормальный!), хотя в паспорте написано - диапазон питающего напряжения от 189 до 254В..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.10.2010, 9:02
Сообщение #6





Гости






Цитата(savelij @ 5.10.2010, 16:58) *
1. Прибор должен работать в диапазоне напряжений, указанных в паспорте. Не очень понятно где именно у Вас напечатано 100-240V.


Паспорта как такового нет (ибо Китай), есть только руководство пользователя. Рабочие напряжения написаны на самом блоке питания и на сайте производителя, больше нигде не нашел.

Цитата(Volt380 @ 5.10.2010, 22:01) *
210В считается ещё нормальным (220-5%=209В, 220-10%=198В), нет ни одного прибора, который бы не мог рапотать при таком напряжении.


Я вот тоже раньше не сталкивался. Вся бытовая техника работает без вопросов. Напряжение в сети не скачет вниз, а оно именно постоянно такое 205-210 (если конечно вольтметр не врет).
У этого БП на выходе должно быть 12В (1,5А), подозреваю что при снижении входного напряжения, он выход тоже заваливает вниз. По другому не знаю как объяснить данное явление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.10.2010, 10:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так озвучьте хотя бы, что за прибор и БП... для общего понимания о чём речь. icon_wink.gif

Если на БП написано Uвх 100-240В, а Uвых 12В, то БП, по крайней мере имеет стабилизатор, и он должен (!) работать в указанных пределах. Если на выходе БП напряжение гуляет в зависимости от входного, то внутри БП, кроме транса может ничего и не быть (что свойственно левой китайщине). Тогда прибору прямой путь обратно в магазин.
И гадать тут более не о чем. ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 6.10.2010, 10:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ГОСТ 13109 расписывает нормы качества ЭЭ. Сейчас все приборы идут с импульсными блоками питания, которые работают от 100 до 250 В, сам лично всегда заряжаю ноутбуки в поездах от розетки 110В. Посему пущай сервисмены сами почитают ГОСТ, а потом берут и чинят свой хлам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 15:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены