Отличить ноль от заземления в щитке

Гость_Так_*
сообщение 13.10.2010, 14:51
Сообщение #1





Гости






У меня в щиток, кроме всего прочего, подходят ноль и заземление.
Но при переборке проводки что где забылось.
Можно ли их теперь отличить?

Голубой и зелёный шестерки - что из них что?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 13.10.2010, 14:54
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Зеленая похожа на землю. Видимо, провода с желто-зеленой изоляцией не было, "полосатой" изоленты тоже.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 13.10.2010, 14:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.10.2010, 15:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663





Цитата
Голубой и зелёный шестерки - что из них что?
голубой ноль рабочий и идёт на вводной АВ.... должен идти. А что стоит УЗО или диф не видно... icon_sad.gif
зелёный - ноль защитный идёд сразу на шинку РЕ, закреплённую на корпус щита.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.10.2010, 15:01
Сообщение #4





Гости






т.е. на автомат (который белый слева) подходит рабочий ноль?

и ещё один вопрос в догонку - чем обжать гильзу медную за неимением щипцов (покупать из-за одного раза не хочется).
просто зубилом настучать насечек?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.10.2010, 15:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
т.е. на автомат (который белый слева) подходит рабочий ноль?
Озвучьте маркировку, а может это УЗО, тогда... непорядок.

На картинке вижу только моножилу, зачем гильза?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.10.2010, 15:04
Сообщение #6





Гости






Цитата(savelij @ 13.10.2010, 15:00) *
голубой ноль рабочий и идёт на вводной АВ.... должен идти. А что стоит УЗО или диф не видно... icon_sad.gif
стоит ИЭК ВД1-63 УХЛ4 (мне это ни о чём не говорит).

Цитата(savelij @ 13.10.2010, 15:00) *
зелёный - ноль защитный идёд сразу на шинку РЕ, закреплённую на корпус щита.
да, только между шиной и корпусом изолятор проставлен пластиковый прозрачный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.10.2010, 15:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
стоит ИЭК ВД1-63 УХЛ4 (мне это ни о чём не говорит).
Это говорит о том, что необходимо установить автомат


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 13.10.2010, 15:07
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата
Озвучьте маркировку, а может это УЗО, тогда... непорядок.

Почему непорядок? Земля что-ли на УЗО идти должна? Конечно рабочий ноль!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.10.2010, 15:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
только между шиной и корпусом изолятор проставлен пластиковый прозрачный.
Для шинки РЕ в этом нет необходимости.

Цитата(_Alex_ @ 13.10.2010, 16:07) *
Почему непорядок? Земля что-ли на УЗО идти должна? Конечно рабочий ноль!

Потому что УЗО должно быть защищено от перегрузки автоматом


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 13.10.2010, 15:09
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата
Это говорит о том, что необходимо установить автомат

А вот АВ не хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Так_*
сообщение 13.10.2010, 15:18
Сообщение #11





Гости






Нет, нет, подождите, автомат есть - он в другом щитке.
Вот тут:


кстати, тут видно 2 шины.
верхняя на изоляторе, соответственно это должен быть ноль.
а нижняя на корпусе лежит, так что тут земля.
вот их я и тяну к другому щитку.

Цитата(savelij @ 13.10.2010, 15:03) *
На картинке вижу только моножилу, зачем гильза?

мне надо соединить 2 куска провода ВВГ 5*6.
хочу использовать вот такие гильзы:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 13.10.2010, 15:27
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Самое надежное соединение дают все-таки пресс-клещи. Пробовал молотком и в тисках просто губками. Более-менее нормальный результат получался при опрессовке в тисках с помощью самодельной матрицы из согнутой стальной проволоки диаметра 4-5 мм. Но так делать все же не советую, т.к. качество такого обжима "не очень". Лучше купить пресс-клещи, они еще пригодятся. Я еще ни разу не пожалел о покупке, как, впрочем, о покупке любого инструмента, который в какой-либо ситуации был незаменим.

Можно сделать сварное соединение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.10.2010, 15:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Провода можно соединить болтом, согнуть на концах кольца и сжать болтом. Гильзы можно "обжать" и зубилом, многие так делают за не именеем обжима. Автоматы в щите 1 фазные (наверно Вы питаетесь с трех таких автоматов), а УЗО (ВД) трех фазный. Лучше поставить на Вашу линию автомат 3-х фазный (3-х полюсный). Шина заземления (РЕ-шина) может для удобства крепиться и на изоляторе, но с нее идет проводник на метал. корпус щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tak_*
сообщение 13.10.2010, 15:43
Сообщение #14





Гости






хорошо.
попробую найти недорогие клещи.

спасибо всем за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 13.10.2010, 15:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Как то калымил и обжимал в полевых условиях алюминий 70 квадрат молотком. Сначала наплющил, потом три косых насечки - маленький молоточек острым концом упираешь в гильзу, стучишь большим. Насколько знаю больше десятка лет уже работает этот кабель под номинал загруженный.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Так_*
сообщение 14.10.2010, 8:43
Сообщение #16





Гости






Цитата(Работник @ 13.10.2010, 15:39) *
Автоматы в щите 1 фазные (наверно Вы питаетесь с трех таких автоматов), а УЗО (ВД) трех фазный. Лучше поставить на Вашу линию автомат 3-х фазный (3-х полюсный).
это просто не весь щиток в кадр вошёл. там выше стоит трёхфазный автомат.

щипцы нашёл у родственников. буду сегодня жать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tak_*
сообщение 14.10.2010, 14:13
Сообщение #17





Гости






плохие новости...
клещи взял, вот такие:
proskit 6pk-301H

а каким разъемом обжимать - не знаю. (кабель - 6 мм2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.10.2010, 19:28
Сообщение #18





Гости






Уважаемый Гость_Так_*! Согласно руководства по монтажу и эксплуатации ВД1-63 нолевой провод должен подключаться к правой крайней клемме, в Вашем случае это голубой. Он у Вас подведён к левой крайней клемме и пока (надеюсь) не подключен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.10.2010, 19:42
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Tak @ 14.10.2010, 14:13) *
плохие новости...
клещи взял, вот такие:
proskit 6pk-301H

а каким разъемом обжимать - не знаю. (кабель - 6 мм2)

Дык "щипцы" маленько не те - это для тонкостенных наконечников (можно в сети посмотреть), а вам надо для "толстостенных" - как пример - ПК16

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.10.2010, 19:28) *
Уважаемый Гость_Так_*! Согласно руководства по монтажу и эксплуатации ВД1-63 нолевой провод должен подключаться к правой крайней клемме, в Вашем случае это голубой. Он у Вас подведён к левой крайней клемме и пока (надеюсь) не подключен.

Ну и что будет, если "их" перепутать? Взрыв (мозга)?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 14.10.2010, 19:56
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Tak @ 14.10.2010, 15:13) *
плохие новости...
клещи взял, вот такие:
proskit 6pk-301Hа каким разъемом обжимать - не знаю. (кабель - 6 мм2)

может соединить "орешками" и не мучаться? раз уж у вас нет клещей

Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 14.10.2010, 19:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения