При включении чайника или болгарки вырубает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
При включении чайника или болгарки вырубает УЗО |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.10.2010, 14:07
Сообщение
#1
|
Гости |
Стоит УЗО на 25А/30мА после него 4 автомата на 25А, в розетки ничего кроме чайника не подключаю, но почему-то выбивает УЗО. Почему так?
|
|
|
|
18.10.2010, 14:35
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10902 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Может, в розетке ноль с землей соединен...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.10.2010, 14:42
Сообщение
#3
|
Гости |
В любую из розеток если включить, то происходит срабатывание узо
|
|
|
18.10.2010, 14:45
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А если другую нагрузку подключить,выбивает?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
18.10.2010, 15:15
Сообщение
#5
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Чайник на крутящейся подставке? Просушите чайник (там где контакты). И будет вам счастье.
-------------------- |
|
|
18.10.2010, 15:50
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Стоит УЗО на 25А/30мА после него 4 автомата на 25А К поставленному вопросу прямого отношения не имеет, но... "Кто так строит?!" (с) С.Ф. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.10.2010, 19:34
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
18.10.2010, 19:47
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
18.10.2010, 20:09
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
а если до УЗО25 стоит А25 и после узо 2х25+1х16?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
18.10.2010, 21:08
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Включите какой-нибудь прибор без заземляющего штырька на вилке. Если выбивает, значит пора манять узо, если нет - пора менять или ремонтировать чайник (утечка).
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.10.2010, 21:13
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.10.2010, 21:14
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
18.10.2010, 22:18
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10902 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При случайном или намеренном нулевого проводника с землёй или сторонними проводящими частями УЗО будет срабатывать. Например, в вилке прибора.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.10.2010, 22:21
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Можете пояснить что не так? Не сказано про защитный аппарат до УЗО, не сказано какие группы запитаны от автоматов 25А, но есть предположение, что речь о квартирной проводке и сечении линий не более 2,5мм2... А А в остальном, всё так... ЗЫ. Было сказано, что к заданному вопросу не имеет отношения... просто всплыл встречный вопрос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.10.2010, 9:40
Сообщение
#15
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Чайник на простой подставке(не круглая). Если даже подключить маленькую болгарку бош, то тоже выбивает узо! А другие электроприборы кроме болгарки и чайника? Выбивает только в конкретной розетке или в любой? В какой момент вырубает - при втыкании вилки в розетку или при включении электроприбора? Если только болгарка и чайник в любой розетке, то проблема в них (где-то нулевой провод цепляет заземляющий). Проверить легко - прозвонить тестером между заземляющим контактом на вилке и одним из штырьков самой вилки (проверять надо и с нажатой кнопкой включения и с не нажатой). Если вырубает в конкретной розетке и при включении любого электроприбора - значит та же самая проблема (где-то нулевой провод цепляет заземляющий), но уже в розетке. Т.е., как вариант, при втыкании вилки в розетку разжимаются контакты и цепляют заземляющий провод. Рецепт - выключить все в щитке, разобрать розетку, посмотреть, проверить целостность проводов и механизма, переложить провода так, чтобы исключить возможность несанкционированного касания. Если не помогло - проверить УЗО. (А еще лучше поменять на дифавтомат на 40 А (может и не на 40 - тут смотреть надо)). -------------------- |
|
|
19.10.2010, 10:22
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7315 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Предположительно перепутаны где-то рабочий с защитным нулями.
Проверяется элементарно подключив прозвонку (лампа накаливания) в розетке поочредно к нулям относительно фазы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
21.10.2010, 16:44
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 19925 |
1. Выключи УЗО. 2. Проверив отсутствие напряжения на отходящих проводах откинь отходящие фазу и ноль. Возьми контрольку с 100 Вт лампой, прикрути на место откинутых проводов и включи УЗО. Если оно выбило - покупай новое. Если нет - где-то перепутан ноль с землей (в щитке ноль с землей должны быть раздельно!). 3. Если УЗО рабочее, то садишь назад свои провода, отсоединяешь приходящий провод заземления, подаешь напряжение на квартиру, берешь в руки контрольку и проверяешь ею все розетки. Там где подключенно не правильно не будет работать розетка(их может быть несколько). Дабы не лезть в распредкоробку индикатором находишь фазу в розетке,отключаешь напругу, разбираешь розетку, меняешь два других провода местами. Ни в коем случае не посади фазный провод на земляную клемму!!! 4.В щитке подсоединяешь назад земляной провод, подаешь напругу, должно работать.
|
|
|
21.10.2010, 17:12
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10902 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кто-нибудь вкрутил шуруп в ноль.
извиняюсь, повторил предыдущий пост простыми словами. Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2010, 17:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.10.2010, 19:36
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 19925 |
Если вкрутить шуруп в ноль, то УЗО будет выбивать сразу, а тут, если я правильно понял, выбивает после включения нагрузки. То есть либо УЗО браковое, либо неправильно скоммутированно.
|
|
|
21.10.2010, 19:38
Сообщение
#20
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10902 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если вкрутить шуруп в ноль, то УЗО будет выбивать сразу Нет, не будет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 13:39 |
|