Однофазные розетки , в пятипроводной 3ф группе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Однофазные розетки , в пятипроводной 3ф группе |
18.10.2010, 16:10
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Рисую по исполнительной. Пятипроводная группа для 3-х СМ включена через 4Р-й диф в групповом щитке. Каждая СМ подключается через 1фазную розетку.
Можно ли так в групповой сети? (забив на неудобства одновременной отключки) 7.1.21 допускает такое для "однофазных потребителей зданий" (т.е. в распред.сети ?), если N и РЕ "проложены непосредственно от ВРУ". Здесь тоже не понял - напрямки от ВРУ или просто разделение от ВРУ.. |
|
|
|
18.10.2010, 22:30
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
7.1.21 допускает такое для "однофазных потребителей зданий" (т.е. в распред.сети ?), В пункте четко написано от многофазной распределительной сети, значит в соотв. с 6.1.5 от ВРУ, ВУ, ГРЩ. Хотя не понимаю какая разница откуда подключена пятипроводная многофазная сеть.. если N и РЕ "проложены непосредственно от ВРУ". Здесь тоже не понял - напрямки от ВРУ или просто разделение от ВРУ.. Я понимаю как напрямую от ВРУ. Скорее всего это вытекает из п. 7.1.36 не допускается объединение N и РЕ различных групповых линий... Чтоб в п. 7.1.21 фраза "для разых групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ" не сбила с толку. Цитата Можно ли так в групповой сети? (забив на неудобства одновременной отключки) По ПУЭ получается нельзя.. Хотя как инженер не вижу криминала подключения 1ф потребителей от 5 проводной групповой сети. Главное не забрать N или РЕ "чужой группы". Сообщение отредактировал ~Слава~ - 18.10.2010, 22:37 |
|
|
18.10.2010, 23:06
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Главное не забрать N или РЕ "чужой группы". Как Вы это себе представляете при пяти проводах?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.10.2010, 7:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Чисто теоретически, при таком подключении 1-фазных розеток появляется вероятность подачи на розетку двух фаз.
А практически- ХЗ. Но я-б так не стал делать. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
19.10.2010, 9:36
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Как Вы это себе представляете при пяти проводах? Честно - незнаю Думаю что адекватный электромонтажник такого не сделает. Хотя вчера видел на объекте перфорированный лоток заполнен кабелями настолько, что крышка изогнулась "горочкой". Как так можно закрепить крышку - для меня загадка... Чисто теоретически, при таком подключении 1-фазных розеток появляется вероятность подачи на розетку двух фаз. Я так понял вопрос в том, можно ли подключать описанным способом не только от распределительной сети, но и от групповой. С Вашей фразой откуда подключение неважно. |
|
|
19.10.2010, 10:40
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Спасибо за участие. Решил нарисовать к каждой стиралке свой диф, своя группа в 3 жилки, как обычно. Переделывать уже вряд ли кто будет, даже если обнаружит.. Интересно, что стены в плитке, коробок разветвительных нет, значит ответвления в коробках установочных. Я в свое время еще "круче" заделал однажды - в каждую фазу по однополюснику , но переделывать не пойду пожалуй
Сообщение отредактировал Олега - 19.10.2010, 10:42 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 14:39 |
|