Однофазные розетки , в пятипроводной 3ф группе

Олега
сообщение 18.10.2010, 16:10
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Рисую по исполнительной. Пятипроводная группа для 3-х СМ включена через 4Р-й диф в групповом щитке. Каждая СМ подключается через 1фазную розетку.
Можно ли так в групповой сети? (забив на неудобства одновременной отключки)
7.1.21 допускает такое для "однофазных потребителей зданий" (т.е. в распред.сети ?), если N и РЕ "проложены непосредственно от ВРУ". Здесь тоже не понял - напрямки от ВРУ или просто разделение от ВРУ..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 18.10.2010, 22:30
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 18.10.2010, 17:10) *
7.1.21 допускает такое для "однофазных потребителей зданий" (т.е. в распред.сети ?),


В пункте четко написано от многофазной распределительной сети, значит в соотв. с 6.1.5 от ВРУ, ВУ, ГРЩ. Хотя не понимаю какая разница откуда подключена пятипроводная многофазная сеть..

Цитата(Олега @ 18.10.2010, 17:10) *
если N и РЕ "проложены непосредственно от ВРУ". Здесь тоже не понял - напрямки от ВРУ или просто разделение от ВРУ..


Я понимаю как напрямую от ВРУ. Скорее всего это вытекает из п. 7.1.36 не допускается объединение N и РЕ различных групповых линий... Чтоб в п. 7.1.21 фраза "для разых групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ" не сбила с толку.


Цитата
Можно ли так в групповой сети? (забив на неудобства одновременной отключки)

По ПУЭ получается нельзя.. Хотя как инженер не вижу криминала подключения 1ф потребителей от 5 проводной групповой сети. Главное не забрать N или РЕ "чужой группы".

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 18.10.2010, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.10.2010, 23:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Главное не забрать N или РЕ "чужой группы".
Как Вы это себе представляете при пяти проводах? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.10.2010, 7:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Чисто теоретически, при таком подключении 1-фазных розеток появляется вероятность подачи на розетку двух фаз.
А практически- ХЗ.
Но я-б так не стал делать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 19.10.2010, 9:36
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(savelij @ 19.10.2010, 0:06) *
Как Вы это себе представляете при пяти проводах? icon_wink.gif


Честно - незнаю icon_smile.gif Думаю что адекватный электромонтажник такого не сделает. Хотя вчера видел на объекте перфорированный лоток заполнен кабелями настолько, что крышка изогнулась "горочкой". Как так можно закрепить крышку - для меня загадка...

Цитата(RomanNV @ 19.10.2010, 8:33) *
Чисто теоретически, при таком подключении 1-фазных розеток появляется вероятность подачи на розетку двух фаз.


Я так понял вопрос в том, можно ли подключать описанным способом не только от распределительной сети, но и от групповой.
С Вашей фразой откуда подключение неважно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.10.2010, 10:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Спасибо за участие. Решил нарисовать к каждой стиралке свой диф, своя группа в 3 жилки, как обычно. Переделывать уже вряд ли кто будет, даже если обнаружит.. Интересно, что стены в плитке, коробок разветвительных нет, значит ответвления в коробках установочных. Я в свое время еще "круче" заделал однажды - в каждую фазу по однополюснику icon_redface.gif , но переделывать не пойду пожалуй icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Олега - 19.10.2010, 10:42