![]() Подключение электросчетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение электросчетчика |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 19926 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Можно, как нарисовано на схеме. Ничего запретного тут нет.
Только... - Вы уверены, что Меркурий обойдётся без нулевого провода? - Несколько необычное обозначение дифавтомата, обычно через него идут два провода. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
да, можно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 19925 ![]() |
То что обведено будет принимать и пломбировать энергонадзор, поэтому там делать нужно только по согласованному проекту. А вот дальше возможны варианты. Я бы дома на розетки комнаты 6 амперный автомат не ставил - утюг или фен включил, автомат выбил. Но лучше это решать на месте с грамотным электриком.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 19926 ![]() |
Спасибо за ответы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7381 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
N необходимо переключить до дифа.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |