При включении чайника или болгарки вырубает УЗО

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.10.2010, 14:07
Сообщение #1





Гости






Стоит УЗО на 25А/30мА после него 4 автомата на 25А, в розетки ничего кроме чайника не подключаю, но почему-то выбивает УЗО. Почему так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.10.2010, 14:35
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10901
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Может, в розетке ноль с землей соединен...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.10.2010, 14:42
Сообщение #3





Гости






В любую из розеток если включить, то происходит срабатывание узо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 18.10.2010, 14:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



А если другую нагрузку подключить,выбивает?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 18.10.2010, 15:15
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Чайник на крутящейся подставке? Просушите чайник (там где контакты). И будет вам счастье.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.10.2010, 15:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Стоит УЗО на 25А/30мА после него 4 автомата на 25А
К поставленному вопросу прямого отношения не имеет, но...
"Кто так строит?!" (с) С.Ф.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.10.2010, 19:34
Сообщение #7





Гости






Цитата(savelij @ 18.10.2010, 15:50) *
К поставленному вопросу прямого отношения не имеет, но...
"Кто так строит?!" (с) С.Ф.


Дилетанты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 18.10.2010, 19:47
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.10.2010, 20:34) *
Дилетанты.

тоесть получается, что здесь на узо 25А стоит защита от перегрузок 100А( 4 автомата по 25А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 18.10.2010, 20:09
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



а если до УЗО25 стоит А25 и после узо 2х25+1х16?


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 18.10.2010, 21:08
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Включите какой-нибудь прибор без заземляющего штырька на вилке. Если выбивает, значит пора манять узо, если нет - пора менять или ремонтировать чайник (утечка).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.10.2010, 21:13
Сообщение #11





Гости






Цитата(S-cream @ 18.10.2010, 15:15) *
Чайник на крутящейся подставке? Просушите чайник (там где контакты). И будет вам счастье.


Чайник на простой подставке(не круглая). Если даже подключить маленькую болгарку бош, то тоже выбивает узо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.10.2010, 21:14
Сообщение #12





Гости






Цитата(savelij @ 18.10.2010, 15:50) *
К поставленному вопросу прямого отношения не имеет, но...
"Кто так строит?!" (с) С.Ф.


Можете пояснить что не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.10.2010, 22:18
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10901
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При случайном или намеренном нулевого проводника с землёй или сторонними проводящими частями УЗО будет срабатывать. Например, в вилке прибора.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.10.2010, 22:21
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Андрей_* @ 18.10.2010, 22:14) *
Можете пояснить что не так?

Не сказано про защитный аппарат до УЗО, не сказано какие группы запитаны от автоматов 25А, но есть предположение, что речь о квартирной проводке и сечении линий не более 2,5мм2... А
А в остальном, всё так... icon_wink.gif
ЗЫ. Было сказано, что к заданному вопросу не имеет отношения... просто всплыл встречный вопрос.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.10.2010, 9:40
Сообщение #15


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 18.10.2010, 22:13) *
Чайник на простой подставке(не круглая). Если даже подключить маленькую болгарку бош, то тоже выбивает узо!

А другие электроприборы кроме болгарки и чайника? Выбивает только в конкретной розетке или в любой?
В какой момент вырубает - при втыкании вилки в розетку или при включении электроприбора?

Если только болгарка и чайник в любой розетке, то проблема в них (где-то нулевой провод цепляет заземляющий). Проверить легко - прозвонить тестером между заземляющим контактом на вилке и одним из штырьков самой вилки (проверять надо и с нажатой кнопкой включения и с не нажатой).

Если вырубает в конкретной розетке и при включении любого электроприбора - значит та же самая проблема (где-то нулевой провод цепляет заземляющий), но уже в розетке. Т.е., как вариант, при втыкании вилки в розетку разжимаются контакты и цепляют заземляющий провод. Рецепт - выключить все в щитке, разобрать розетку, посмотреть, проверить целостность проводов и механизма, переложить провода так, чтобы исключить возможность несанкционированного касания.

Если не помогло - проверить УЗО. (А еще лучше поменять на дифавтомат на 40 А (может и не на 40 - тут смотреть надо)).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.10.2010, 10:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7315
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Предположительно перепутаны где-то рабочий с защитным нулями.
Проверяется элементарно подключив прозвонку (лампа накаливания) в розетке поочредно к нулям относительно фазы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stephan_zp
сообщение 21.10.2010, 16:44
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 19925



1. Выключи УЗО. 2. Проверив отсутствие напряжения на отходящих проводах откинь отходящие фазу и ноль. Возьми контрольку с 100 Вт лампой, прикрути на место откинутых проводов и включи УЗО. Если оно выбило - покупай новое. Если нет - где-то перепутан ноль с землей (в щитке ноль с землей должны быть раздельно!). 3. Если УЗО рабочее, то садишь назад свои провода, отсоединяешь приходящий провод заземления, подаешь напряжение на квартиру, берешь в руки контрольку и проверяешь ею все розетки. Там где подключенно не правильно не будет работать розетка(их может быть несколько). Дабы не лезть в распредкоробку индикатором находишь фазу в розетке,отключаешь напругу, разбираешь розетку, меняешь два других провода местами. Ни в коем случае не посади фазный провод на земляную клемму!!! 4.В щитке подсоединяешь назад земляной провод, подаешь напругу, должно работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.10.2010, 17:12
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10901
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Кто-нибудь вкрутил шуруп в ноль.
извиняюсь, повторил предыдущий пост простыми словами.

Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2010, 17:13


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stephan_zp
сообщение 21.10.2010, 19:36
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 19925



Если вкрутить шуруп в ноль, то УЗО будет выбивать сразу, а тут, если я правильно понял, выбивает после включения нагрузки. То есть либо УЗО браковое, либо неправильно скоммутированно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.10.2010, 19:38
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10901
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Stephan_zp @ 21.10.2010, 19:36) *
Если вкрутить шуруп в ноль, то УЗО будет выбивать сразу

Нет, не будет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 13:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены