![]() ОПН , установка ограничителей перенапряжения в РУ РП, ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ОПН , установка ограничителей перенапряжения в РУ РП, ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, в каких местах требуется установка ОПН в РУ-6кВ РП, совмещенного с ТП 6/0,4кВ? В каких ячейках?
РУ-6кВ из ячеек КСО-298 с вак. выключателями ВВ/TEL-10/20-630, вводы - кабельные линии (больше 1км, в земле) и отходящие линии (8 шт и 2 к силовым тр-рам) - кабельные линии (до каждого из 2-х тр-ров ТСЛ-1000/10/0,4 - 10м). И в каких норм.доках можно об этом прочитать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
С целью исключения (уменьшения) явления самоиндукции при отключении вакуумными выключателями силовых трансформаторов ОПН необходимо ставить после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору. Это из теории особбеннности работы вакуумных выключателей. Насчет длинных вводных кабельных линий (наверняка - в земле). Мое мнение такое - ОПН на них ставить необязательно, так как это не ВЛ, и атмосферное перенапряжение исключено (при условии, что эта КЛ не подключена к ВЛ, на которой нет ОПН).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
Большое спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
ПУЭ глава 4.2 РУ и подстанции выше 1 кВ. Раздел: защита от перенапряжений
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
С целью исключения (уменьшения) явления самоиндукции при отключении вакуумными выключателями силовых трансформаторов ОПН необходимо ставить после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору. Это из теории особбеннности работы вакуумных выключателей. Не соглашусь. Как раз с целью исключения бла-бла-бла ![]() Практически Вы его поставить сможете только в ячейку "после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору". Это практика и реальность. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 ![]() |
Не соглашусь. Практически Вы его поставить сможете только в ячейку "после вакуумника на отходящий кабель к трансформатору". Это практика и реальность. насчет ксо-298 незнаю,однако во многие другие ячейки как ксо так и выкатные опн прекрасно встает. я бы посоветовал все таки не экономить на опн и ставить в каждую ячейку из за перенапряжений которые обязательно возникают при отключении вакуумника(такая у него особенность работы) с целью защиты кабелей |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
насчет ксо-298 незнаю,однако во многие другие ячейки как ксо так и выкатные опн прекрасно встает. Мы не поняли друг друг. Я говорил, что в идеале ОПН надо ставить непосредственно на защищаемое оборудование - например на зажимы двигателя. Но это невозможно. Поэтому ставят в ячейку. И между ОПН и защищаемым оборудованием оказывается ....метров кабеля. Но тем не менее. я бы посоветовал все таки не экономить на опн и ставить в каждую ячейку Согласен на все 100. Тем более что экономия мизерная. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 19974 ![]() |
Подскажите пожалуйста! Проектируем РП 10 кВ (без трансформаторов) в г. Сочи кабельные вводы-выводы, 100 ч. среднегодовая по грозам. По ТУ требуют установить ОПН. Изготовитель ячеек Шнайдер на элегазовых выключателях, заявляет, что при их использовании ОПН не нужен и даже вреден. Как быть?
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
От установки ОПН на линейном вводе хуже никому не будет ,а мотивируют наверное тем что там просто нет места под них ,простой вариант установить ОПН вместо опорных изоляторов на вводе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 19974 ![]() |
спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 19974 ![]() |
В продолжение моей темы. Предложили установить ОПНы только в ячейках с заземлением сборных шин секций 10 кВ. С такой схемой не сталкивалась обычно стоят на линейных
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Да хуже не будет пусть там стоят -это ж заказчику надо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 21122 ![]() |
Подниму тему. Интересуюсь чем регламентируется непосредственное место монтажа ОПН в ячейке РУ-6кВ. Имею ввиду непосредственную близость к не токоведущим, но токопроводящим элементам конструкции ячейки, к дверному проему.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
смотря какая ячейка:КРУ, КСО, тип ячейки. тогда получите более точный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 21122 ![]() |
Да ,приношу извинения за некорректную постановку вопроса. КСО-203,292.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
да наверно так было проще монтажнику. а , если сомневаетесь, что ОПН установлен с нарушением габаритов, то необходимо проверить изоляционные расстояния в свету от ОПН до: металлоконструкции КСО-не менее 90 мм, сплошного (сетчатого) ограждения кабельного отсека КСО-не менее 120(190) мм
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 21122 ![]() |
Да, первое что рассматривал - ПУЭ п.4.2.88, а так же п.1.3.3 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Вопрос в том, что ОПН установлены в передней части кабельного отсека, то есть в принципе они мешают монтажу отходящих кабельных линий ка кминимум.
А если возникнет необходимость проверки отсутствия напряжения на отходящей линии, придется тянуться указателем напряжения через ОПН, предварительно убедившись в отсутствии напряжения на последних. На сколько описанные мною действия корректны? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Да, первое что рассматривал - ПУЭ п.4.2.88, а так же п.1.3.3 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Вопрос в том, что ОПН установлены в передней части кабельного отсека, то есть в принципе они мешают монтажу отходящих кабельных линий ка кминимум. А если возникнет необходимость проверки отсутствия напряжения на отходящей линии, придется тянуться указателем напряжения через ОПН, предварительно убедившись в отсутствии напряжения на последних. На сколько описанные мною действия корректны? вы же не каждый день монтируете в ячейке кабель, да и при правильной эксплуатации кабель (разделка кабеля в ячейке где наиболее возможны пореждения) прослужт долго. а на время монтажа ОПН можно снять. отсутствие напряжения надо проверять непосредственно на отходящем кабеле |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 21122 ![]() |
Ок, спасибо. В принципе со всем согласен. Теперь осталось доказать принимающей организации правильность аргументированных мною доводов. Спасибо за ответы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Я занимаюсь сухими трансформаторами. Наш завод рекомендует защищать трансформатор ОПН, которые можно установить непосредственно на вводах ВН. Как мне объяснили на заводе, если ОПН установлен на ячейках ВН находящихся на расстоянии > 1 метра от трансформатора, этот ОПН не защитит трансформатор
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 18:58 |
|
![]() |