Установка УЗО , установка в ОЩВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка УЗО , установка в ОЩВ |
25.10.2010, 12:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2010 Пользователь №: 19832 |
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой, надо установить 3 розетки, вот и подумал запитать их от ОЩВ, не запрещается нормативными документами? и если не запрещается то надо ли устанавливать УЗО?
заранее спасибо! |
|
|
|
25.10.2010, 17:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не запрещается
хуже не будет если поставите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.10.2010, 17:55
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
25.10.2010, 18:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А чего торопиться? Розетка - не есть силовое, и поэтому от ЩО можно. А насчет установки УЗО - нужно, смотрим ПУЭ ... установка в розеточные группы и бла бла бла
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.10.2010, 18:59
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
25.10.2010, 19:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ну вот и посмотрите, мне то не надо.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_* |
25.10.2010, 20:31
Сообщение
#7
|
Гости |
Ну вот и посмотрите, мне то не надо. Посмотрел. На вскидку: 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. 7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником. 7.1.76. ………. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. …………….. 7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. и т.п.... Вот тако бла-бла-бла |
|
|
|
25.10.2010, 22:39
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос почитайте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.10.2010, 2:52
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2010 Пользователь №: 19832 |
Розетки будут установлены в венткамерах
|
|
|
26.10.2010, 11:27
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда продолжим - для чего розетки?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
26.10.2010, 13:57
Сообщение
#11
|
Гости |
вопрос почитайте Да прочитал, прочитал. С вашим ответом получается следующее: Вопрос: Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой, надо установить 3 розетки, вот и подумал запитать их от ОЩВ, не запрещается нормативными документами? Ваш ответ: не запрещается Продолжение вопроса: и если не запрещается то надо ли устанавливать УЗО? Ваш ответ: хуже не будет если поставите. Мнение о торопливости при ответе на поставленный вопрос не изменились. Были приведены часть вариантов запретов и когда будет хуже. Что не так? |
|
|
26.10.2010, 15:26
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
торОпитесь или торопИтесь
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
26.10.2010, 19:20
Сообщение
#13
|
Гости |
В чём проблема? General Electric Red Line как раз адаптированы под эти цели. А вот УЗО поставить всё-таки надо.
|
|
|
Гость_Гость_* |
26.10.2010, 19:25
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
26.10.2010, 20:46
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
В ПУЭ установка УЗО при разных условиях и разных электроприемниках РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНА или ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Говорить что надо или нужно, не зная для чего розетки, я бы не стал...
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
26.10.2010, 20:48
Сообщение
#16
|
Гости |
НЕ понятно, что адаптировано и под чего? Розетки Red Line адаптированы под монтаж на DIN-рейку Цитата А почему УЗО все-таки надо? Дело в том, что в электроприборе может не выполняться нормальное выравнивание потенциалов или отсутствовать заземление вообще. А у приборов типа стиральной машины может коротить на землю меньше 0,5 Ампера. Видел на стройка 50-метровые удлинители-катушки с кабелем 3х1,5? Там провод заземления абсолютно бесполезен, при утечке на землю на корпусе будет опасный для человека потенциал. Поэтому и надо УЗО. А в странах ЕС на все розетки без исключения должно быть УЗО не превышающее 30 мА. |
|
|
26.10.2010, 22:18
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Да прочитал, прочитал. С вашим ответом получается следующее: вопрос был можно ли запитать розетки от ОЩВ и нужно ли УЗО, Вы же почему то начали писать о том где можно ставить розетки и где обязательно УЗО, если на последнюю часть вопроса Вы ответили, то на первую (как я предположил более важную для спрашивающего) нет Розетки будут установлены в венткамерах более подробно можно - что за венткамеры -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
26.10.2010, 22:23
Сообщение
#18
|
Гости |
"жизненно-важные приборы" подключаются ну никак не через розетки, а через специальные транзитные клеммы. Поэтому УЗО на розетки всё-таки лучше поставить. В Европе все розетки без исключения должны быть подключены через УЗО
|
|
|
Гость_Гость_* |
26.10.2010, 22:55
Сообщение
#19
|
Гости |
вопрос был можно ли запитать розетки от ОЩВ и нужно ли УЗО, Вы же почему то начали писать о том где можно ставить розетки и где обязательно УЗО, если на последнюю часть вопроса Вы ответили, то на первую (как я предположил более важную для спрашивающего) нет 1. Ветка "для чайников". 2. Прежде чем подключать куда либо, сперва выясни можно ли вообще монтировать 3. Вот и у вас появились новые вопросы, потому и просил не торопиться. 4. Для рекомендующих УЗО можно еще посоветовать посмотреть п.1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Пока информации дано мало, поэтому диагноз ставить рановато |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
26.10.2010, 23:03
Сообщение
#20
|
Гости |
Цитата 4. Для рекомендующих УЗО можно еще посоветовать посмотреть п.1.7.80. Я бы строго порекомендовал поинтересоваться, что подключается через schuko-розетку (и само подключение такой розетки), а что через транзитные клеммы. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 13:50 |
|