Установка УЗО , установка в ОЩВ

Ward
сообщение 25.10.2010, 12:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 19832



Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой, надо установить 3 розетки, вот и подумал запитать их от ОЩВ, не запрещается нормативными документами? и если не запрещается то надо ли устанавливать УЗО?
заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.10.2010, 17:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не запрещается
хуже не будет если поставите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2010, 17:55
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 25.10.2010, 17:30) *
не запрещается
хуже не будет если поставите

Торопитесь.
бывает и запрещается
Бывает и хуже.

Нет информации доп информации. чтобы ответить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.10.2010, 18:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А чего торопиться? Розетка - не есть силовое, и поэтому от ЩО можно. А насчет установки УЗО - нужно, смотрим ПУЭ ... установка в розеточные группы и бла бла бла


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2010, 18:59
Сообщение #5





Гости






Цитата(haramamburu @ 25.10.2010, 18:34) *
А чего торопиться? Розетка - не есть силовое, и поэтому от ЩО можно. А насчет установки УЗО - нужно, смотрим ПУЭ ... установка в розеточные группы и бла бла бла

А может все таки посмотрим в ПУЭ, а уж потом бла-бла-бла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.10.2010, 19:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Ну вот и посмотрите, мне то не надо.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2010, 20:31
Сообщение #7





Гости






Цитата(haramamburu @ 25.10.2010, 19:06) *
Ну вот и посмотрите, мне то не надо.

Посмотрел. На вскидку:

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

7.1.76. ……….
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
……………..

7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

и т.п....

Вот тако бла-бла-бла icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.10.2010, 22:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос почитайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ward
сообщение 26.10.2010, 2:52
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 19832



Розетки будут установлены в венткамерах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.10.2010, 11:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда продолжим - для чего розетки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2010, 13:57
Сообщение #11





Гости






Цитата(с2н5он @ 25.10.2010, 22:39) *
вопрос почитайте

Да прочитал, прочитал. С вашим ответом получается следующее:
Вопрос: Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой, надо установить 3 розетки, вот и подумал запитать их от ОЩВ, не запрещается нормативными документами?
Ваш ответ: не запрещается
Продолжение вопроса: и если не запрещается то надо ли устанавливать УЗО?
Ваш ответ: хуже не будет если поставите.

Мнение о торопливости при ответе на поставленный вопрос не изменились. Были приведены часть вариантов запретов и когда будет хуже. Что не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 26.10.2010, 15:26
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



торОпитесь или торопИтесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 19:20
Сообщение #13





Гости






В чём проблема? General Electric Red Line как раз адаптированы под эти цели. А вот УЗО поставить всё-таки надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2010, 19:25
Сообщение #14





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 19:20) *
В чём проблема? General Electric Red Line как раз адаптированы под эти цели. А вот УЗО поставить всё-таки надо.

НЕ понятно, что адаптировано и под чего? А почему УЗО все-таки надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 26.10.2010, 20:46
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



В ПУЭ установка УЗО при разных условиях и разных электроприемниках РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНА или ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Говорить что надо или нужно, не зная для чего розетки, я бы не стал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 20:48
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость @ 26.10.2010, 19:25) *
НЕ понятно, что адаптировано и под чего?

Розетки Red Line адаптированы под монтаж на DIN-рейку

Цитата
А почему УЗО все-таки надо?

Дело в том, что в электроприборе может не выполняться нормальное выравнивание потенциалов или отсутствовать заземление вообще. А у приборов типа стиральной машины может коротить на землю меньше 0,5 Ампера. Видел на стройка 50-метровые удлинители-катушки с кабелем 3х1,5? Там провод заземления абсолютно бесполезен, при утечке на землю на корпусе будет опасный для человека потенциал. Поэтому и надо УЗО. А в странах ЕС на все розетки без исключения должно быть УЗО не превышающее 30 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.10.2010, 22:18
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 26.10.2010, 13:57) *
Да прочитал, прочитал. С вашим ответом получается следующее:

вопрос был можно ли запитать розетки от ОЩВ и нужно ли УЗО, Вы же почему то начали писать о том где можно ставить розетки и где обязательно УЗО, если на последнюю часть вопроса Вы ответили, то на первую (как я предположил более важную для спрашивающего) нет

Цитата(Ward @ 26.10.2010, 2:52) *
Розетки будут установлены в венткамерах

более подробно можно - что за венткамеры


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 22:23
Сообщение #18





Гости






"жизненно-важные приборы" подключаются ну никак не через розетки, а через специальные транзитные клеммы. Поэтому УЗО на розетки всё-таки лучше поставить. В Европе все розетки без исключения должны быть подключены через УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2010, 22:55
Сообщение #19





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.10.2010, 22:18) *
вопрос был можно ли запитать розетки от ОЩВ и нужно ли УЗО, Вы же почему то начали писать о том где можно ставить розетки и где обязательно УЗО, если на последнюю часть вопроса Вы ответили, то на первую (как я предположил более важную для спрашивающего) нет

1. Ветка "для чайников".
2. Прежде чем подключать куда либо, сперва выясни можно ли вообще монтировать icon_biggrin.gif
3. Вот и у вас появились новые вопросы, потому и просил не торопиться.
4. Для рекомендующих УЗО можно еще посоветовать посмотреть п.1.7.80.
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Пока информации дано мало, поэтому диагноз ставить рановато icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 23:03
Сообщение #20





Гости






Цитата
4. Для рекомендующих УЗО можно еще посоветовать посмотреть п.1.7.80.

Я бы строго порекомендовал поинтересоваться, что подключается через schuko-розетку (и само подключение такой розетки), а что через транзитные клеммы.