ПРАВИЛА ПРОТИВОРЕЧАТ ДРУГ ДРУГУ? , Я ошибаюсь или ПОТ противоречит ПУЭ и ПТЭЭСС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПРАВИЛА ПРОТИВОРЕЧАТ ДРУГ ДРУГУ? , Я ошибаюсь или ПОТ противоречит ПУЭ и ПТЭЭСС |
27.10.2010, 16:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.8.2010 Из: Россия г.Липецк Пользователь №: 19202 |
Здравствуйте коллеги. Появилось свободное время и я решил поднять для обсуждения темы которые меня волнуют. Сразу оговорюсь, я ни чего не утверждаю, а лишь хочу вместе с вами разобраться.
Вот одна из этих проблемных для меня тем. Перечитывая в очередной раз ПУЭ, ПТЭЭСС, и ПОТ я наткнулся на вот на какое несоответствие (на мой взгляд) Вспомним 4.2.226(ПУЭ). К газовым реле трансформаторов должен быть обеспечен безопасный доступ для наблюдения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого трансформаторы, имеющие высоту от уровня головки рельса до крышки бака 3 м и более, должны снабжаться стационарной лестницей. А что нам говорит ПОТ 4.8.2. Отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора) должен выполняться после разгрузки и отключения трансформатора (реактора). Было лет 10-20 назад письмо циркуляр номер не помню, но есть, которое еще тогда нам неразумным запрещало отбирать пробы газа из газового реле, а на практике что... И еще на закуску п. 5.3.22ПТЭЭСС "... отобран газ из реле для анализа и проверки на горючесть. В случае, если газ горючий или в нем обнаружены продукты разложения изоляции, трансформатор должен быть немедленно отключен". [i][b]КАК ЭТО ВСЕ ВОСПРИНИМАТЬ, или я ни чего не понимаю? |
|
|
|
27.10.2010, 17:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
ПУЭ-7изд. 4.2.226. Расположение задвижек охладительных устройств должно обеспечивать удобный доступ к ним, возможность отсоединения трансформатора от системы охлаждения или отдельного охладителя от системы и выкатки трансформатора без слива масла из охладителей.
У Вас какое издание? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
27.10.2010, 18:45
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.8.2010 Из: Россия г.Липецк Пользователь №: 19202 |
ПУЭ-7изд. 4.2.226. Расположение задвижек охладительных устройств должно обеспечивать удобный доступ к ним, возможность отсоединения трансформатора от системы охлаждения или отдельного охладителя от системы и выкатки трансформатора без слива масла из охладителей. У Вас какое издание? ПУЭ 6 издание 4.4.226 ПУЭ 6 издание 4.4.226 Прошу у всех прощение, мои претензии, не обоснованы. (Я просто запутался в изданиях, пользовался устаревшим ПУЭ- 6, и другим не очень видимо свежим...) В ПТЭЭС четко оговорено 5.3.22 ( отбор проб только на отключенном оборудовании). ПРОШУ ЕЩЕ РАЗ ПРОЩЕНИЕ ЗА ОТНЯТОЕ ВРЕМЯ Сообщение отредактировал AlexRU48 - 27.10.2010, 18:31 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 15:10 |
|