Какое сечения кабеля нужно для нагрузки 32квт?

Зверь
сообщение 6.11.2010, 16:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.11.2010
Пользователь №: 20136



Какое нужно сечения кабеля для нагрузки 32квт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.11.2010, 17:05
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



http://electro.narod.ru/tables/current.htm к примеру. 4 квадрата... если граблей нет рядом. Мы ж не знаем точно, 32 или сколько?

Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2010, 17:09


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зверь
сообщение 6.11.2010, 17:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.11.2010
Пользователь №: 20136



спс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 6.11.2010, 20:00
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Надо еще и расстояние учитывать!На небольшое,при 380в достаточно 16,ну или 25 мм2 если вам перестраховаться захочется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.11.2010, 13:37
Сообщение #5





Гости






http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html

Теми таблицами вообще не рекомендую пользоваться, т.к. неизвестно на какое расстояние они прочитаны и какое сопротивление трансформатора там бралось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey22101979s
сообщение 7.11.2010, 21:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.11.2010
Пользователь №: 20145



Смотря с какого металла кабель (медь, алюминий, сталь), если это известно, то посчитайте сами:
дам вам три формулы: R=pl/s. где p-удельная проводимость материала, табличная величина, l-длина провода, s-площадь сечения. А так же понадобиться закон Ома I=U/R и формула определения мощности:
P=IU. В итоге имеем: P=IRR (RR- значит R в квадрате), откуда R=№(P/I) где №- корень квадратный,

короче: s=pl/(№(U)) напишу словами, s=p умножить на l и разделить на корень квадратный с U
где U-напряжение в сети.

И еще, в системме CI площадь сечения после подсчета должна получиться в метрах квадратых, переведите в милиметры квадратные или проще определить диаметр сечения провода в метрах, а потом перевести в милиметры!

Длину кабеля нужно считать от точки подключения до прибора туда и обратно !

Сообщение отредактировал sergey22101979s - 9.11.2010, 0:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 9.11.2010, 11:45
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Цитата(sergey22101979s @ 7.11.2010, 21:57) *
Смотря с какого металла кабель (медь, алюминий, сталь), если это известно, то посчитайте сами:
дам вам три формулы: R=pl/s. где p-удельная проводимость материала, табличная величина, l-длина провода, s-площадь сечения. А так же понадобиться закон Ома I=U/R и формула определения мощности:
P=IU. В итоге имеем: P=IRR (RR- значит R в квадрате), откуда R=№(P/I) где №- корень квадратный,

короче: s=pl/(№(U)) напишу словами, s=p умножить на l и разделить на корень квадратный с U
где U-напряжение в сети.

И еще, в системме CI площадь сечения после подсчета должна получиться в метрах квадратых, переведите в милиметры квадратные или проще определить диаметр сечения провода в метрах, а потом перевести в милиметры!

Длину кабеля нужно считать от точки подключения до прибора туда и обратно !


У вас получается, что сопротивление равно корню из напряжения ...
И сечение, вообще, не зависит от мощности !!!
И почему длину нужно брать "туда и обратно" ???
НЕ ПОНЯТНО...

По-моему надежнее сосчитать ток (мощность*кпд/напряжение*корень из 3*cosф) (это при 380В).
Далее по таблице из родного ПУЭ выбрать кабель в зависимости от материала жил и изоляции.
Далее проверяем по потерям (мощность*длина/проводимость*сечение) должно быть меньше 5%

Ответ сходится с тем, что получается в таблице, которую предложил Гость_Гость_Дмитрий_*_*
И НЕ сходится с тем, что получается в таблице, которую предложил Roman D
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.11.2010, 12:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.11.2010, 18:37) *
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html

Теми таблицами вообще не рекомендую пользоваться, т.к. неизвестно на какое расстояние они прочитаны и какое сопротивление трансформатора там бралось.

Мне надо передать при 0.4 Кв 400Квт на расстояние 70км как рассчитать сечение кабеля?
P.S.Cos F=0.8

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.11.2010, 13:21


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 9.11.2010, 13:40
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Цитата(Мастер Джу @ 9.11.2010, 9:30) *
Мне надо передать при 0.4 Кв 400Квт на расстояние 70км как рассчитать сечение кабеля?
P.S.Cos F=0.8


Смеетесь?  icon_biggrin.gif При 0,4 кВ передать мощность на 70 км? Нереально. на такие расстояния передают линии, напряжением не менее 110 кВ.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.11.2010, 13:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Joker @ 9.11.2010, 18:40) *
Смеетесь?  icon_biggrin.gif При 0,4 кВ передать мощность на 70 км? Нереально. на такие расстояния передают линии, напряжением не менее 110 кВ.

Например sergey22101979s может высчитать сечение кабеля.Вот я и спросил.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey22101979s
сообщение 12.11.2010, 1:11
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.11.2010
Пользователь №: 20145



Извените, я ошибся в элементарном: получается следующая формула: s=(P*p*l)/(U*U), где P- потребляемая мощность, р-удельная проводимось материала, l-длина провода, U*U- квадрат напряжения в сети.

Если что то будет не сходиться, то в предыдущем моем сообщении сверху основные формулы приведены правильно, я просто попытался побыстрому вывести нужную нам формулу и допустил ошибку в выведении, не P=IUU а P=IIU, извените!

И еще, почему не нужно брать туда и обратно? Как я понимаю "0" и фаза, два провода, или вместо ноля кинем землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 12.11.2010, 4:17
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(sergey22101979s @ 12.11.2010, 0:11) *
...
И еще, почему не нужно брать туда и обратно? ...

Длина провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2010, 10:12
Сообщение #13





Гости






Цитата(Joker @ 9.11.2010, 13:40) *
Смеетесь?  icon_biggrin.gif При 0,4 кВ передать мощность на 70 км? Нереально. на такие расстояния передают линии, напряжением не менее 110 кВ.

Мастер Джу..не получится у вас ничего уважаемый...джокер прав...может быть вы имели ввиду 70м?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 12.11.2010, 15:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость @ 12.11.2010, 15:12) *
Мастер Джу..не получится у вас ничего уважаемый...джокер прав...может быть вы имели ввиду 70м?

Уважаемый эти формулы теоретические для практики они большого значения не имеют!

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.11.2010, 15:34


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey22101979s
сообщение 13.11.2010, 1:02
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.11.2010
Пользователь №: 20145



Цитата(Мастер Джу @ 12.11.2010, 16:18) *
Уважаемый эти формулы теоретические для практики они большого значения не имеют!


Я тоже такого мнения, но все же, интерестно посчитать спад напряжения на каждом отрезке провода, например на каждом километре, мне кажется спад будет не большим. Хотя считать действительно трудно, удельное сопротивление может зависеть не только от рода материала проводника, но и от температуры окружающей среды и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 14.11.2010, 11:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Попробовал посчитать.
Возьмём 2.5 мм меди расстояние 1 км нагрузку 2.2 КВт

R=L/S*Y
где Y=57 удельная проводимость для меди
L длинна проводника в метрах.
S cечение в мм кв.
Для меди при длине кабеля 2 км (туда обратно по километру) сопротивление 14 Ом
Считаем падение напряжения при токе 10А (2.2 Квт при V=220в)
140 вольт. icon_eek.gif
P.S. Не зря считается что экономически невыгодно передачу 0.4Кв свыше 2 километров.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.11.2010, 12:47


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 14.11.2010, 13:37
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(Мастер Джу @ 14.11.2010, 10:51) *
Для меди при длине кабеля 2 км (туда обратно по километру) сопротивление 14 Ом
Считаем падение напряжения при токе 10А (2.2 Квт при V=220в)
140 вольт.

По ПУЭ сопротивление - 14.8 Ом. Падение напряжения - 151В

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2010, 17:54
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если ещё точнее, то стоит учесть, что потребляемая нагрузкой мощность зависит от приложенного напряжения... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey22101979s
сообщение 14.11.2010, 21:55
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.11.2010
Пользователь №: 20145



Цитата(savelij @ 14.11.2010, 18:54) *
А если ещё точнее, то стоит учесть, что потребляемая нагрузкой мощность зависит от приложенного напряжения... icon_wink.gif


Правильно, и если мы смотрим на какой либо электроприбор и на нем указана потребляемая мощность 1 киловат, то имеется в виду что этот прибор будет употреблять 1 киловат при напряжении 220 Вольт.
А если 3 фазный электродвигатель, на котором указана потребляемая мощность 1 киловат, подключим в сеть 220 вольт, то потребляемая им мощность станет не 1 киловат а увеличится.
И еще один интерестный момент, если мы выключем 1 кВт-й тен в сеть 380 В (накинем не две фазы), то он будет употреблять мощность менее 1-го киловата. Но тен долго греть не будет, поскольку он не расщитан на такое большое напряжение и может сгореть, но, если два тена соединить последовательно, не сэкономим ли мы таким способом электричество?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 14.11.2010, 22:04
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(sergey22101979s @ 14.11.2010, 20:55) *
И еще один интерестный момент, если мы выключем 1 кВт-й тен в сеть 380 В (накинем не две фазы), то он будет употреблять мощность менее 1-го киловата.

Более 1 кВт (ВА) (если мощность ТЭНа к 220 приведена)
Цитата(sergey22101979s @ 14.11.2010, 20:55) *
но, если два тена соединить последовательно, не сэкономим ли мы таким способом электричество?

Нет.

Сообщение отредактировал sanykrimea - 14.11.2010, 22:06