Какое нужно сечения кабеля для нагрузки 32квт
|
|
|
|
6.11.2010, 17:05
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
http://electro.narod.ru/tables/current.htm к примеру. 4 квадрата... если граблей нет рядом. Мы ж не знаем точно, 32 или сколько?
Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2010, 17:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.11.2010, 17:17
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2010 Пользователь №: 20136 |
спс
|
|
|
6.11.2010, 20:00
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Надо еще и расстояние учитывать!На небольшое,при 380в достаточно 16,ну или 25 мм2 если вам перестраховаться захочется.
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.11.2010, 13:37
Сообщение
#5
|
Гости |
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
Теми таблицами вообще не рекомендую пользоваться, т.к. неизвестно на какое расстояние они прочитаны и какое сопротивление трансформатора там бралось. |
|
|
7.11.2010, 21:57
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 |
Смотря с какого металла кабель (медь, алюминий, сталь), если это известно, то посчитайте сами:
дам вам три формулы: R=pl/s. где p-удельная проводимость материала, табличная величина, l-длина провода, s-площадь сечения. А так же понадобиться закон Ома I=U/R и формула определения мощности: P=IU. В итоге имеем: P=IRR (RR- значит R в квадрате), откуда R=№(P/I) где №- корень квадратный, короче: s=pl/(№(U)) напишу словами, s=p умножить на l и разделить на корень квадратный с U где U-напряжение в сети. И еще, в системме CI площадь сечения после подсчета должна получиться в метрах квадратых, переведите в милиметры квадратные или проще определить диаметр сечения провода в метрах, а потом перевести в милиметры! Длину кабеля нужно считать от точки подключения до прибора туда и обратно ! Сообщение отредактировал sergey22101979s - 9.11.2010, 0:46 |
|
|
9.11.2010, 11:45
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Смотря с какого металла кабель (медь, алюминий, сталь), если это известно, то посчитайте сами: дам вам три формулы: R=pl/s. где p-удельная проводимость материала, табличная величина, l-длина провода, s-площадь сечения. А так же понадобиться закон Ома I=U/R и формула определения мощности: P=IU. В итоге имеем: P=IRR (RR- значит R в квадрате), откуда R=№(P/I) где №- корень квадратный, короче: s=pl/(№(U)) напишу словами, s=p умножить на l и разделить на корень квадратный с U где U-напряжение в сети. И еще, в системме CI площадь сечения после подсчета должна получиться в метрах квадратых, переведите в милиметры квадратные или проще определить диаметр сечения провода в метрах, а потом перевести в милиметры! Длину кабеля нужно считать от точки подключения до прибора туда и обратно ! У вас получается, что сопротивление равно корню из напряжения ... И сечение, вообще, не зависит от мощности !!! И почему длину нужно брать "туда и обратно" ??? НЕ ПОНЯТНО... По-моему надежнее сосчитать ток (мощность*кпд/напряжение*корень из 3*cosф) (это при 380В). Далее по таблице из родного ПУЭ выбрать кабель в зависимости от материала жил и изоляции. Далее проверяем по потерям (мощность*длина/проводимость*сечение) должно быть меньше 5% Ответ сходится с тем, что получается в таблице, которую предложил Гость_Гость_Дмитрий_*_* И НЕ сходится с тем, что получается в таблице, которую предложил Roman D |
|
|
|
9.11.2010, 12:30
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html Теми таблицами вообще не рекомендую пользоваться, т.к. неизвестно на какое расстояние они прочитаны и какое сопротивление трансформатора там бралось. Мне надо передать при 0.4 Кв 400Квт на расстояние 70км как рассчитать сечение кабеля? P.S.Cos F=0.8 Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.11.2010, 13:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
9.11.2010, 13:40
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Мне надо передать при 0.4 Кв 400Квт на расстояние 70км как рассчитать сечение кабеля? P.S.Cos F=0.8 Смеетесь? При 0,4 кВ передать мощность на 70 км? Нереально. на такие расстояния передают линии, напряжением не менее 110 кВ. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
9.11.2010, 13:59
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Смеетесь? При 0,4 кВ передать мощность на 70 км? Нереально. на такие расстояния передают линии, напряжением не менее 110 кВ. Например sergey22101979s может высчитать сечение кабеля.Вот я и спросил. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
12.11.2010, 1:11
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 |
Извените, я ошибся в элементарном: получается следующая формула: s=(P*p*l)/(U*U), где P- потребляемая мощность, р-удельная проводимось материала, l-длина провода, U*U- квадрат напряжения в сети.
Если что то будет не сходиться, то в предыдущем моем сообщении сверху основные формулы приведены правильно, я просто попытался побыстрому вывести нужную нам формулу и допустил ошибку в выведении, не P=IUU а P=IIU, извените! И еще, почему не нужно брать туда и обратно? Как я понимаю "0" и фаза, два провода, или вместо ноля кинем землю? |
|
|
12.11.2010, 4:17
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.11.2010, 10:12
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
12.11.2010, 15:18
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Мастер Джу..не получится у вас ничего уважаемый...джокер прав...может быть вы имели ввиду 70м? Уважаемый эти формулы теоретические для практики они большого значения не имеют! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.11.2010, 15:34 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
13.11.2010, 1:02
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 |
Уважаемый эти формулы теоретические для практики они большого значения не имеют! Я тоже такого мнения, но все же, интерестно посчитать спад напряжения на каждом отрезке провода, например на каждом километре, мне кажется спад будет не большим. Хотя считать действительно трудно, удельное сопротивление может зависеть не только от рода материала проводника, но и от температуры окружающей среды и т.д. |
|
|
14.11.2010, 11:51
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Попробовал посчитать.
Возьмём 2.5 мм меди расстояние 1 км нагрузку 2.2 КВт R=L/S*Y где Y=57 удельная проводимость для меди L длинна проводника в метрах. S cечение в мм кв. Для меди при длине кабеля 2 км (туда обратно по километру) сопротивление 14 Ом Считаем падение напряжения при токе 10А (2.2 Квт при V=220в) 140 вольт. P.S. Не зря считается что экономически невыгодно передачу 0.4Кв свыше 2 километров. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.11.2010, 12:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
14.11.2010, 13:37
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
|
|
|
14.11.2010, 17:54
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А если ещё точнее, то стоит учесть, что потребляемая нагрузкой мощность зависит от приложенного напряжения...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.11.2010, 21:55
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 |
А если ещё точнее, то стоит учесть, что потребляемая нагрузкой мощность зависит от приложенного напряжения... Правильно, и если мы смотрим на какой либо электроприбор и на нем указана потребляемая мощность 1 киловат, то имеется в виду что этот прибор будет употреблять 1 киловат при напряжении 220 Вольт. А если 3 фазный электродвигатель, на котором указана потребляемая мощность 1 киловат, подключим в сеть 220 вольт, то потребляемая им мощность станет не 1 киловат а увеличится. И еще один интерестный момент, если мы выключем 1 кВт-й тен в сеть 380 В (накинем не две фазы), то он будет употреблять мощность менее 1-го киловата. Но тен долго греть не будет, поскольку он не расщитан на такое большое напряжение и может сгореть, но, если два тена соединить последовательно, не сэкономим ли мы таким способом электричество? |
|
|
14.11.2010, 22:04
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
И еще один интерестный момент, если мы выключем 1 кВт-й тен в сеть 380 В (накинем не две фазы), то он будет употреблять мощность менее 1-го киловата. Более 1 кВт (ВА) (если мощность ТЭНа к 220 приведена) но, если два тена соединить последовательно, не сэкономим ли мы таким способом электричество? Нет. Сообщение отредактировал sanykrimea - 14.11.2010, 22:06 |
|
|