Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ТМ 400 , Перекос по фазам

ГЭС ЭТЛ
сообщение 13.11.2010, 14:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2010
Из: Свердловская область
Пользователь №: 20130



Установили КТП-ТВв-400/6/0,4 в частном секторе. Подключили пока только один фидер (примерно 50 домов). Нагрузка по фазам составила: А-150А, В-22А, С-95А Напряжение на шинах тр-ра А-232В, В-245В, С-228В. Кто объяснит, почему у транса 400КВА такой перекос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.11.2010, 15:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(ГЭС ЭТЛ @ 13.11.2010, 14:31) *
Установили КТП-ТВв-400/6/0,4 в частном секторе. Подключили пока только один фидер (примерно 50 домов). Нагрузка по фазам составила: А-150А, В-22А, С-95А Напряжение на шинах тр-ра А-232В, В-245В, С-228В. Кто объяснит, почему у транса 400КВА такой перекос?


Извините, но перекошена в первую очередь нагрузка!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2010, 15:49
Сообщение #3





Гости






Я, вообще, не пойму суть Вашего вопроса, перекос по нагрузке от неравномерного распределения потребления по фазам, т.е.
либо от неравномерности включения, либо при подключении потребителей нагрузку не распределили должным образом.
Падение напряжения на шинах - вполне естественный процесс, напряжение вроде в норме.
Так в чем вопрос-то??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.11.2010, 16:42
Сообщение #4





Гости






Добиться равномерной нагрузки по фазам в жилом секторе практически не реально из-за не одновременного подключения нагрузок. Даже если выполнить во все частные дома трёхфазные вводы. Даже при расчётах сетей в многоквартирных домах применяют коэффициент одновремённости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 13.11.2010, 23:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Необходимо сначала выровнять нагрузку по фазам. Идеала, конечно не добьётесь, но разброса в пределах 20% добиться реально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГЭС ЭТЛ
сообщение 14.11.2010, 16:52
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2010
Из: Свердловская область
Пользователь №: 20130



Я все понимаю, что неравномерная нагрузка, но вопрос не в этом. Транс 400 КВА, для него нагрузка А-150А, В-22А, С-95А просто семечки. Перекос напряжения не в конце линии, а на шинах трансформатора.

Из личного опыта: Такой-же транс (1968 г.в., а не 2010 как в предыдущем вопросе) 400 КВА нагрузка составила А-395А, В-140А, С-285А Напряжение на шинах А-226В, В-230В, С-228В, напряжение в конце линии это другой вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.11.2010, 19:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как говорится повезло, но напряжение на шинах зависит от нагрузки по любому


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГЭС ЭТЛ
сообщение 14.11.2010, 19:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2010
Из: Свердловская область
Пользователь №: 20130



Цитата(с2н5он @ 14.11.2010, 21:26) *
как говорится повезло, но напряжение на шинах зависит от нагрузки по любому

Согласен, но при такой малой нагрузге, такой перекос. Может ли это быть следствием неисправности трансформатора и как эту неисправность определить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.11.2010, 19:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ГЭС ЭТЛ @ 14.11.2010, 16:52) *
Перекос напряжения не в конце линии, а на шинах трансформатора.

Трансформатор, как мы знаем, преобразует величину входного напряжения без стабилизации.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2010, 12:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ГЭС ЭТЛ @ 14.11.2010, 19:32) *
Согласен, но при такой малой нагрузге, такой перекос. Может ли это быть следствием неисправности трансформатора и как эту неисправность определить?

так померяйте на холостом ходу


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dallas
сообщение 15.11.2010, 12:52
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



Цитата(с2н5он @ 15.11.2010, 12:26) *
так померяйте на холостом ходу


Абсолютно согласен, но скорее всего, все же, падение напряжение по нагрузке, но померяйте хх обязательно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 15.11.2010, 21:29
Сообщение #12





Гости






Перекос может быть и на высокой стороне, если бы там измерить напругу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 15.11.2010, 22:43
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



У вас все в норме. Отклонение напряжения не выходит за пределы допустимого. А неравномерность нагрузки это естиственный процесс. Бывает и хуже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГЭС ЭТЛ
сообщение 18.11.2010, 21:47
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.11.2010
Из: Свердловская область
Пользователь №: 20130



Цитата(с2н5он @ 15.11.2010, 14:26) *
так померяйте на холостом ходу

На ХХ все напряжения идентичны.

Цитата(Гость_Артур_* @ 15.11.2010, 23:29) *
Перекос может быть и на высокой стороне, если бы там измерить напругу...

Если по низкой стороне напряжение на ХХ идентичны, смысл мерять на высокой.

Цитата(ScorpionXXX @ 16.11.2010, 0:43) *
У вас все в норме. Отклонение напряжения не выходит за пределы допустимого. А неравномерность нагрузки это естиственный процесс. Бывает и хуже.

Собираемся добавить нагрузку, еще домов около 100. Трудно распределить нагрузку равномерно. (на фазе А-150А из 50 домов висят всего 6) Так что может быть и хуже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.11.2010, 23:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если на ХХ нормально, то вероятнее всего причина нагрузка, а если это население, то очень сложное это дело


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.11.2010, 13:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А протокол ПНР на трансформатор глянуть можно? Там с оммическим по стороне НН все в поряке? Да и по ВН посмотреть... (хотя протокол можно и написать....) Номинал. ток 577 А Чево-то не так....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мурзик
сообщение 16.8.2011, 14:23
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.8.2011
Пользователь №: 23955



Возьмите удочку и в пиковое время померяйте нагрузку пофазно на линии.На одной фазе могут сидеть 5 абонентоа и тянуть все 150А а на другой 15 и брать 95А.после и распределяйте их пофазно а не количественно по 17 абонентов на фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 19.8.2011, 9:56
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Я так думаю возможны проблемы с рабочим нулем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mersik2011
сообщение 21.8.2011, 16:55
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Если трансформатор со схемой соединения (скорее всего) звезда-звезда-0, то это нормальное явление для него! Чтобы не было таких вещей в сельское местности или для коттеджных поселков надо ставить трансы со схемой звезда-зигзаг или звезда-треугольник. Но сейчас выпускают трансы звезда-звезда-0 со специальным встроенным симметрирующим устройством, его тоже как вариант можно ставить! Выход из этой ситуации только один - более равномерное распределение нагрузки.

Сообщение отредактировал mersik2011 - 21.8.2011, 17:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения