Счётчик на фасад дома , Счётчик на фасад дома

Halk
сообщение 27.10.2010, 7:20
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 11132



Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь. Суть в том, что необходимо установить счетчик на опоре, а вот как это правильно сделать никак не могу определиться. Может ли кто-нибудь дать ссылки на регламентирующие документы? Например, какой должен быть щит? С замком, металлический, пластмассовый, прозрачный? Как организовать спуск с ВЛ до щита? Просто кабелем, или может в трубе(опять же пластиковой гофре или в металлической трубе). Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 28.10.2010, 13:25
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Мне как-то попадались щиты, специально предназначенные для установки на ж-б опоры, правда стоимость такого щита была что-то около 10к р. Зато он весь такой супер-пупер антивандальный и все такое... Но я не особо занимался этим вопросом, так что, думаю, можно найти и подешевле варианты.
А какой должен быть щит - зависит от требований счетчика к окружающим условиям (температура, влажность), но, естественно, для коммерческого учета щит должен иметь возможность быть защищенным от несанкционированного доступа, т.е. замок и возможность пломбирования.
А по поводу защиты кабеля - на высоте более 2,2 м от уровня земли, кабель разрешается не защищать от механических повреждений.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.10.2010, 19:00
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php
Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым.
2. Ограничение спуска - подъема кабелей (просто не стал представлять вариант, когда 4-6 потребителей на одной опоре).

















--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2010, 21:21
Сообщение #24





Гости






Цитата(gomed12 @ 28.10.2010, 19:00) *
Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php
Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым.
2. Ограничение спуска - подъема кабелей (просто не стал представлять вариант, когда 4-6 потребителей на одной опоре).

Вариант конечно жизненных, только показания снимать трудновато и опасновато...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.10.2010, 21:34
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 28.10.2010, 22:21) *
Вариант конечно жизненных, только показания снимать трудновато и опасновато...

У меня проще, наверху делать нечего ... но с большими трудностями внедряю СУП-04, пуск с 1.01.11г.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2010, 22:38
Сообщение #26





Гости






Цитата(gomed12 @ 28.10.2010, 21:34) *
У меня проще, наверху делать нечего ... но с большими трудностями внедряю СУП-04, пуск с 1.01.11г.

Удачи в не простом деле! Из любопытства, если не секрет, сколько с носа брали (хотите взять), что бы пустить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Halk
сообщение 29.10.2010, 7:31
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 11132



Цитата(Joker @ 28.10.2010, 18:25) *
Мне как-то попадались щиты, специально предназначенные для установки на ж-б опоры, правда стоимость такого щита была что-то около 10к р. Зато он весь такой супер-пупер антивандальный и все такое... Но я не особо занимался этим вопросом, так что, думаю, можно найти и подешевле варианты.
А какой должен быть щит - зависит от требований счетчика к окружающим условиям (температура, влажность), но, естественно, для коммерческого учета щит должен иметь возможность быть защищенным от несанкционированного доступа, т.е. замок и возможность пломбирования.
А по поводу защиты кабеля - на высоте более 2,2 м от уровня земли, кабель разрешается не защищать от механических повреждений.

А как же электромонтеры которые полезут на опору? Ведь когтями можно и кабель повредить...плюс последствия для самого монтера. Где то в пуэ встречал про металлическую трубу, теперь найти не могу. Ну и еще про заземление щита остается вопрос..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2010, 7:36
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 28.10.2010, 22:38) *
Удачи в не простом деле! Из любопытства, если не секрет, сколько с носа брали (хотите взять), что бы пустить?

250 садоводов по 5 тыс.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.10.2010, 11:32
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Halk @ 29.10.2010, 7:31) *
А как же электромонтеры которые полезут на опору? Ведь когтями можно и кабель повредить...плюс последствия для самого монтера. Где то в пуэ встречал про металлическую трубу, теперь найти не могу. Ну и еще про заземление щита остается вопрос..

без проблем лазают


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Halk
сообщение 17.11.2010, 8:56
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 11132



Цитата(с2н5он @ 29.10.2010, 15:32) *
без проблем лазают

вот кстати п.7.1.22. ...При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
Это ведь относится и к опорам, ведь шкаф со счетчиком будет представлять собой ВРУ..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.11.2010, 12:49
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



немного путаете, ответвление это то что от опоры до здания (например до изоляторов), а то что дальше это ввод, так вот он и должен быть в трубе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.11.2010, 17:04
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для нескольких садоводов, кто против установки счетчиков на опору придумал памятку-предупреждение:Прикрепленный файл  Требования_к_счетчику2.zip ( 9.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 709


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaWolt
сообщение 19.11.2010, 10:04
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 19476



И "диспетчерский центр" будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.11.2010, 20:13
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(MegaWolt @ 19.11.2010, 10:04) *
И "диспетчерский центр" будет?

Так таковой центр нужен, достаточно иметь чел, который умеет работать на ПК, готовый обслуживать всю систему.
Управление системой дистанционное, GSM.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaWolt
сообщение 24.11.2010, 9:51
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 19476



Цитата(gomed12 @ 19.11.2010, 20:13) *
Так таковой центр нужен, достаточно иметь чел, который умеет работать на ПК, готовый обслуживать всю систему.
Управление системой дистанционное, GSM.

Ну дай-то бох, чтобы этот чел оправдал возложенные на него надежды.)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 24.11.2010, 14:49
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Мы в своем СНТ приняли такое решение, если у тебя ввод воздушкой и счетчик рядом с вводом только проход через стену (а не петляет по дому) то вешай дома, а если закопанный кабель или до счетчика провод идет под обшивкой - то будь любезен установи на столб.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 16.1.2011, 17:39
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(gomed12 @ 28.10.2010, 20:00) *
Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php
Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым.
Все-таки как у Вас реализуется защита от косвенного прикосновения ящика на опоре, отделным проводником до нулевого провода, либо внутри шкафа разделение РЕ и РЕН?
Мне видется надежнее на порядок отдельным проводником, да и на дачах большинство не тебуют трехпроводную систему.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.1.2011, 17:51
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Разделения нет, ящик к PEN.
Пока работы по СУП-04 не проводятся, аварии приостановили все.
Оборудование завезено, ждем "погоды".
В СНТ ЛЭП-0.4 содержим в норме, обрывов не было.
По 6 кВ 8 пролетах сетевики заменили провода и опоры из-за падение деревьев.

Цитата
Ну дай-то бох, чтобы этот чел оправдал возложенные на него надежды.)

Какие проблемы?
Скорее всего этим челом буду я.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bombordir
сообщение 3.6.2011, 12:47
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.6.2011
Из: Мордовия
Пользователь №: 23044



Одним из спорных вопросов часто является место установки узла учета. По этому поводу в п. 88 «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года №530) говорится следующее: «…определение объемов поставленной электрической энергии осуществляется на границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации и внутридомовых электрических сетей». Т.е. учитывая, что граница балансовой принадлежности сетей находится на изоляторах отпаечной опоры, установка прибора учета возможна в промежутке между указанной опорой и наружной стеной жилого дома. В большинстве случаев по желанию абонентов, а также исходя из соображений сохранности, узел учета устанавливается на фасаде жилого дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.6.2011, 7:54
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Эл-Х @ 16.1.2011, 18:39) *
Все-таки как у Вас реализуется защита от косвенного прикосновения ящика на опоре, отделным проводником до нулевого провода, либо внутри шкафа разделение РЕ и РЕН?

На корпусе ящика имеется штатное место для присоединения к ПЕН магистрали. В моей ситуации в защите от косвенного прикосновения необходимости нет, т.к. доступ только при обесточении ЛЭП.
Цитата
граница балансовой принадлежности сетей находится на изоляторах отпаечной опоры, установка прибора учета возможна в промежутке между указанной опорой и наружной стеной жилого дома.

Так и сделано, надо будет выложить фото.
Хотя, если трансформатор на балансе СНТ, на изоляторах только граница эксплуатационной ответственности, а балансовая принадлежность на ТП.

Сообщение отредактировал gomed12 - 7.6.2011, 7:55


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения