Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

СИП 2х25 поворот линии на 45 градусов , ставить ли опору с подкосом?

Гость_mail14_*
сообщение 15.11.2010, 15:45
Сообщение #1





Гости






стойки СВ 105. надо ли на повороте поставить опору с подкосом? СИП4 2х25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2010, 23:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22833
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



надо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2010, 9:09
Сообщение #3





Гости






спасибо огромное! тему можно удалить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2010, 9:29
Сообщение #4





Гости






родился еще 1 вопрос. в конце линии на опору приходит СИП4 2х25 и с нее к абоненту опускается СИП4 2х16. эту опору тоже надо с подкосом? или одностоечная допустима
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.11.2010, 12:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22833
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а зачем 2х16? или он заходит в дом?
а так теоретически можно, особливо если расстояния примерно одинаковы и нет угла


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2010, 12:59
Сообщение #6





Гости






да, он заходит в дом. угол почти 90 градусов. надо с подкосом я так понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.11.2010, 23:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22833
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да, ибо опору постепенно утянет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.11.2010, 10:00
Сообщение #8





Гости






мегаогромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 23.11.2010, 8:53
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



представитель одной монтажной организации утверждал, что есть типовик для СИП, именно на 105-ых стойках, и там, дескать, при одноцепной линии подкосы необязательны, мол прочности и так хватит. Я этим вопросом не заинтересовался, т.к. благополучно забыл про этот разговор. А сейчас Вы напомнили, может даже и посмотрю, есть ли такой типовик на самом деле.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.11.2010, 12:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22833
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может быть, но любопытно было бы глянуть
а так как говорится капля камень точит icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 24.11.2010, 8:54
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Если честно, то и сам удивился, но вот типовик - 21.0112, действительно, можно без укосов.... блин, знал бы раньше, себе бы тоже так сделал, дешевле бы вышло, чем две двухстоечные опоры, когда всего опор - 8.

Сообщение отредактировал Joker - 24.11.2010, 8:57


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2010, 0:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22833
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не все так просто:
1. угол не более 45 гр., а в вопросе он 90
2. закапывать на глубину не менее 3 м.
3. котлован не менее 1 м., а значит надо бетонировать
4. стойки 105 и 110
так что если припрет (откос или оттяжку некуда ставить) то можно, а так вряд ли дешевле выйдет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 25.11.2010, 9:36
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



В вопросе 90, а в типовике до 45 - да, согласен.... Но я просто писал, что слышал о таком типовике, и нашел его. Указал на него, чтоб не быть голословным. Ничего больше icon_smile.gif


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2024, 13:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены