Экспресс клемма: почему только для меди? , В инструкции написанно, что только для медных проводов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Экспресс клемма: почему только для меди? , В инструкции написанно, что только для медных проводов |
24.11.2010, 18:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
Купил тут экспресс-клеммы «Wago» 773-324 в идущей в коробке инструкции написанно, что только медь, возникает вопрос: почему? В интернетах пишут, что можно и медь и алюминий и смешивать например тут
Заранее спасибо за ответы. |
|
|
|
24.11.2010, 18:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Потому, что для люминя нужна паста против окисления, если у вас ваго с пастой - то можно люминь.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.11.2010, 18:25
Сообщение
#3
|
Гости |
Только в 222 есть возможность соединять медь и алюминий
|
|
|
24.11.2010, 18:31
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
|
|
|
|
24.11.2010, 18:34
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
ну а при малых нагрузках, например для люстры - если соединять медь с алюминием, пусть даже клеммником без пасты, то там же в клеммнике провода всё равно с друг другом не соприкасаются. А взять например клемник с болтиками - им почему-то всегда соединяли алюминий с медью и сейчас соединяют и там нет ни какой пасты. Я здесь конечно имею ввиду подключение маленьких нагрузок.
|
|
|
24.11.2010, 18:37
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
|
|
|
24.11.2010, 18:38
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не без пасты. По сути - то пасту (кварцевазелиновая ?) можно и отдельно "затолкать" (правда зачем, если можно сразу с пастой) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
24.11.2010, 18:39
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
|
|
|
24.11.2010, 18:42
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ну а при малых нагрузках, например для люстры - если соединять медь с алюминием, пусть даже клеммником без пасты, то там же в клеммнике провода всё равно с друг другом не соприкасаются. А взять например клемник с болтиками - им почему-то всегда соединяли алюминий с медью и сейчас соединяют и там нет ни какой пасты. Я здесь конечно имею ввиду подключение маленьких нагрузок. Провода может и не соприкасаются меж собой, но люминиевая жила соприкасается с "медным" механизмом ваги. А "клемник с болтиками" - латунь - можно. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.11.2010, 18:43
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
|
|
|
|
24.11.2010, 18:47
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Там до двух с половиной киловатт будет, так, что боюсь, не прокатит. Ну ... имхо тут лучше что нибудь другое - пайка, сварка, опрессовка ну и "орехи", и на крайняк болт с гайкой (медь с люминем через шайбу + гровер) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.11.2010, 19:09
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
вопрос к харамамбуре: это правда, что если медь скрутить с алюминием и потом надеть облуженную медную гильзу и опрессовать, то это будет нормальное соединение? Я считаю, что так делать лучше не нужно, потому что медь будет соприкасаться с алюминием, но некоторые утверждают, что это нормально. А вы как считаете?
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 24.11.2010, 19:13 |
|
|
24.11.2010, 23:12
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну так ведь будет и контакт через облуженную медь наконечника
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.11.2010, 8:54
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
|
|
|
25.11.2010, 9:14
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
222 только в случае заполнения пастой, так не рекомендуется
спросите в магазине инструкцию на 773-30* серию, она точно подойдет для люминя. одно там плохо - только для однопроволочных проводов Сообщение отредактировал belok5 - 25.11.2010, 9:25 |
|
|
25.11.2010, 9:58
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
|
|
|
25.11.2010, 11:35
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
25.11.2010, 13:53
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
Если кому интересно.
Взял Wago 273-503 на 3 провода. Для меди и алюминия, со смазкой внутри. Характеристики из инстукции: Сечения: Cu: 3x1.5—4 mm (одножильные) 3x2.5—4 mm (маложильные, до 7 жил) Al: 3x2.5—4 mm (одножильные) — Номинальное напряжение: 400 в/4кВт — Номинальный ток: 32 А — медь 24 А — алюминий |
|
|
25.11.2010, 18:49
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
это правда, что если медь скрутить с алюминием и потом надеть облуженную медную гильзу и опрессовать, то это будет нормальное соединение? Нет, для "правильного" соединения меди и люминя есть специальные гильзы - ГАМ (но для соединения встык) http://zao-tehnolog.ru/page412579 Да и сечения там не совсем бытовые. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
25.11.2010, 21:18
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Нет, для "правильного" соединения меди и люминя есть специальные гильзы - ГАМ (но для соединения встык) http://zao-tehnolog.ru/page412579 Да и сечения там не совсем бытовые. очень жаль, что там сечения не бытовые! вобщем как всегда - "стрелять будут в меня, а попадут в вас"... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:32 |
|