Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Помогите пожалуйста советом, кто в курсе.
Вопрос длинный...В общем, надо подключать сварочный аппарат, болгарки, кое-какой другой инструмент, одновременно потребляемый ток 16-25А. Сеть довольно слабая, живу в конце линии, дальше меня от ТП только один двор. Такая нагрузка вызывает заметное по лампе накаливания падение напряжения, что в свою очередь вызывает соседский срач. У одного плазменный телевизор, у другого стабилизатор с релейным регулированием, который постоянно дребезжит. Мне нужно в идеале, чтобы на глаз лампочка или совсем не мигала при сварке, или же ну совсем чуть-чуть. Что делать в таком случае? Ждать пока нам поменяют ЛЭП (относительно недавно вынесли на фасад счетчики, линии остались старые)? Попробовать перепрыгнуть на другую фазу (рядом есть улица, ТП там мощнее, и линия вроде как новая). Поможет ли? Возможно ли провести 3 или 2 фазы, так чтобы используя тр-р 380->220В варить, зацепившись между фазами? Правда, с двумя и более фазами дело наверное будет туго, т.к. по столбам на моей улице фаза только одна. Что и кому говорить в РЭСе, и сколько это может приблизительно хотябы стоить? Сообщение отредактировал serj - 26.11.2010, 1:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
обращайтесь в РЭС к начальству, там переправят к кому надо и посчитают
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Догуглился до технических условий...
Теперь вопрос будет звучать так: после выполнения тех. условий надо ли будет дополнительно оплачивать материалы и работы по подключению? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
зависит от мощности - до 100 кВт. (организация) и до 300 м. от ближайших сетей - теоретически нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Догуглился до технических условий... Теперь вопрос будет звучать так: после выполнения тех. условий надо ли будет дополнительно оплачивать материалы и работы по подключению? Длинный путь к 3-м фазам... 1. Тех.условия. Самое простое и дешевое. Для получения необходимо обратиться в РЭС, там они все скажут. 2. Проект. Проект - это бумага. Делается на основании тех.условий. Дело, в принципе, не сложное, но выполнять эту работу может только предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Это уже подороже... Проект необходимо согласовывать с РЭСом. Не всегда это получается легко... 3. Собственно, выполнение работ, согласно проекта. Тут уж с кем договоритесь. Но без РЭСа не обойтись, т.к. необходимы будут отключения существующих линий. Хотя - когда как. По деньгам - как договоритесь. Материалы - тоже не бесплатно. В проекте будет такой зверь, как контур заземления. А к нему должен прилагаться протокол проверки данного контура электролабораторией (деньги...) 4. Приглашение тех.инспектора на предмет соответствия выполненных работ проекту и тех.условиям. Наличие протоколов проверки этого самого контура (деньги.) 5. Собственно подключение Вашей новой линии к сетям. Опять деньги. Пломбировка нового 3-х фазного счетчика - деньги. Вот, где-то так... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
c2h5oh, спасибо за ответы..
Погуглил еще "технические условия подключение"..Приблизительно стало понятно. Вот только "порядок величин" может различаться. То ли 2-3 килогривен за 1 кВт мощности, то ли много дешевле, как в России. Как появится время попробую нанести визит в РЭС, может там удастся наладить отношения. Сообщение отредактировал serj - 25.11.2010, 23:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
жутко извиняюсь, проглядел что Украина - говорил про оплату для России
Сообщение отредактировал с2н5он - 25.11.2010, 23:37 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
...Длинный путь к 3-м фазам... мнда... Скажите пожалуйста, может мне в моем случае проще "договориться" с начальником местного РЭСа, чтобы нам на улице осуществили "плановую" замену силовых проводов? Сейчас вроде если ставят изолированную алюминиевую линию, я слыхал, от нагрузки 16-25 А лампочки не "мигают". Потому как вести одному себе выделенную линию от ТП, да еще 3 фазы мне может оказаться пока слишком дорого...700 метров где-то до ТП, алюминиевый кабель надо квадратов 50. Вроде так я посчитал. Тогда на 20А на проводах "упадет" 15В. Фокус в том, что мне-то в принципе не нужно увеличивать выделенную мощность. 25-амперный автомат на вводе еще ни разу не выбил...Или провести в параллель старой линии еще одну, квадратов на 10? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Мне месяц назад устанавливали счетчик на фасад. От столба до фасада алюминевым СИПом (Самонесущий Изолированный Провод) 50 кв.мм. Обязаны были установить на входе (в щите счетчика) вводной автомат 16 А (т.е. 3.5 кВт) - это бесплатно. Сошлись на 25 А и 200 грн. + плюс мои автоматы. Линия по улице вся поменяна на СИП.
700 м от ТП до Вашего дома - это круто. Я думаю, что договориться с РЭСом по-любому будет дешевле, чем вся катавасия с проектом и 3-я фазами. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Не, а мне меняли уже 2,5 года тому, и 25-амперные мне обошлись в 50 грн. При этом год назад пришлось вызывать электрика из РЭСа для замены автоматов (фазный выбивал от 8-10А). Как выяснилось, грелся не сам автомат, а клемма, закис алюминиевый провод.
mic61, а какое сечение проводов по улице? Тоже 50мм2? И как у Вас обстоят дела с просадками при сварке? Не обращали внимание? Я чего спрашиваю, прикидываю, поможет ли это мне, если даже добьюсь замены линии.... Сообщение отредактировал serj - 26.11.2010, 0:34 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Не, а мне меняли уже 2,5 года тому, и 25-амперные мне обошлись в 50 грн. М-даа... Все дорожает. Ну у меня переносили счетчик 3-и человека: два монтера, и контролер энергосбыта (пломбу ж надо было поставить.) mic61, а какое сечение проводов по улице? Тоже 50мм2? И как у Вас обстоят дела с просадками при сварке? Не обращали внимание? Я чего спрашиваю, прикидываю, поможет ли это мне, если даже добьюсь замены линии.... С земли не видно, какое там сечение ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
А какой у соседа аппарат? Инвертерный, или трансформаторный?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Старый, еще советских времен, сварочник-пускозарядное устройство.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
mic61, спасибо Вам за ответы.)
Ну, раз от советских времен монстра у Вас свет лишь "притухает", стало быть от инвертера просадки будут нефиксируемы глазом долбаных соседей. Значит, курс на одну фазу, на замену линии. Еще раз спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |