![]() Заземление ТП и ДГУ , Заземление ТП и ДГУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление ТП и ДГУ , Заземление ТП и ДГУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9725 ![]() |
Здравствуйте. КТП киоскового типа находится на расстоянии 6,5 м от контейнерного ДГУ. Можно ли не делать заземление для ДГУ, а подсоединить 2-мя полосами к контуру ТП?
-------------------- Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9725 ![]() |
Конечно, сопротивление заземлителя ТП не боолее 4 Ом.
-------------------- Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 8:21 |
|
![]() |